1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Подключение пеллетной горелки Общемаш к роутеру по wifi

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alex641, 27.03.17.

  1. FHSilence
    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    FHSilence

    Участник

    FHSilence

    Участник

    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    Был ли у кого-то опыт подключения пеллетной горелки к роутерам MikroTik?
    Соединения все WPA PSK, WPA2 PSK, логин и пароль простые (короткие).
    Через точку захожу, меняю на DHCP роутер, идет обрыв связи (как и должно быть), а дальше горелка не появляется в общей сети.

    Могут ли быть какие-то тонкости с учетом специфики роутера от MikroTik?
     
  2. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.130
    Благодарности:
    12.973

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.130
    Благодарности:
    12.973
    Адрес:
    МО
    Нужно смотреть настройки роутера. Появилась ли она в его списке подключённых устройств.
     
  3. FHSilence
    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    FHSilence

    Участник

    FHSilence

    Участник

    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    @Павел К., нет, не появилось. Иначе бы проблему решил :)
     
  4. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    1.267

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    1.267
    Адрес:
    Москва
    Горелка сама возвращается в режим точки доступа? Попробуйте на телефоне точку расшарить, и горелку к ней подключить. Вообще у нее аппаратная часть WIFI очень древняя. К D-link Tp-Link Keenetic подключается нормально.
    В роутере еще должен быть журнал ошибок. Можно там посмотреть. Сама горелка ничего не скажет, с диагностикой у нее совсем плохо.
     
  5. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.130
    Благодарности:
    12.973

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.130
    Благодарности:
    12.973
    Адрес:
    МО
    С лета идёт другой модуль.
     
  6. FHSilence
    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    FHSilence

    Участник

    FHSilence

    Участник

    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    @AVG111, сама в "точку доступа" горелка не возвращается. Просто бесконечно "ждет IP" в режиме роутера.
    Роутер, судя по всему, вообще не видит горелку и попытки состыковаться с ним. Т. е в логах пусто.

    @Павел К., мой котел в декабре 2020 года с завода вышел. ПО версии 5.23.4

    Ладно, пока что буду копать в сторону настроек роутера. Все-таки это mikroTik, я мог что-то из настроек упустить. Если решу проблему, без помощи завода, то отпишусь, вдруг полезно будет.
     
  7. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.130
    Благодарности:
    12.973

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.130
    Благодарности:
    12.973
    Адрес:
    МО
    Думаю, не лишне будет упомянуть, что лучше на период первичной настройки отключить все "лишние" ВФ устройства. У меня лично был момент на одном из старых роутеров, ВФ видеокамера "мешалась". Ну, и обновить ПО роутера будет не лишним.
     
  8. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    1.267

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    1.267
    Адрес:
    Москва
    Попробуйте подключить ее к другому роутеру, что бы точно определить в чем причина. Но если в логах пусто, то значит нет даже попыток авторизоваться в сети. Только если имя сети неверное. Как вариант поменяйте имя сети на самое простое, например на одну цифру.
     
  9. djgrom
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    djgrom

    Участник

    djgrom

    Участник

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Всем доброго времени суток !
    Сегодня таки дошли руки до настройки БУ. На эту зиму планирую использовать, как блок управления электрокотлом (дымоход ещё не смонтирован), что бы можно было перед приездом поднять температуру в доме. При попытке подключиться в режиме "точки доступа", устал вводить серийный номер в качестве пароля, а дело то оказалось в том, что на модуле WI-FI (который внутри БУ) написан совершенно другой номер... Вскрыл БУ, посмотрел, думаю, а чего бы и нет... ввёл и ВУ-А-ЛЯ, всё сконнектилось...

    Вопрос к прифи...
    У Huawei (у меня B315 с SIMкой) есть такой же облачный сервис, как и у Zyxel ?
    Спасибо.

    P. S. Роутер от Zyxel у меня есть, не хочется огород городить из роутеров LTE-LAN-Wi-Fi-БУ.
     
  10. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    1.267

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    1.267
    Адрес:
    Москва
    У Huawei ничего толкового нет. Но у него есть плюс, перед Zyxel, не пропускает в сеть пакеты DHCP от котла.
     
  11. mvc1959
    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    mvc1959

    Участник

    mvc1959

    Участник

    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Давняя тема, новые проблемы. Подключиться к wifi удалось без проблем. Проблема в том, что после выключения и включения котла котел работает в режиме точки доступа, а к внешней сети не подключается. Если входишь в меню блока управления и проходишь по меню Wifi, то обнаруживаешь, что все стоит корректно и происходит чудо, котел присоединятся к wifi.

    Нашел обходной путь, подключился к точке доступа котла с рутера, объявив его источником интернета с минимальным приоритетом. Так работает и локально, и переадресацией извне, но уж больно криво. Может кто знает, как как сделать так, чтобы сам котел хватал Wifi без постороннего пинка.

    Прошивка 5.26.3
     
  12. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.130
    Благодарности:
    12.973

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.130
    Благодарности:
    12.973
    Адрес:
    МО
    Лично такой проблемы не видел. Всегда после сброса питания БУ находит роутер и т. д. Думаю дело в особенности ПО конкретного роутера. Частично вы это подтвердили. Может просто нужно больше времени на новую связь горелки с роутером.
     
  13. mvc1959
    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    mvc1959

    Участник

    mvc1959

    Участник

    Регистрация:
    30.07.24
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Рутер Keenetic Hero 4G+. Больше времени, это сколько? Сутки, Неделя? Кстати, сканирование сетей тоже не проходит. Как связаться с теми, кто прошивку пишет? Похоже, это их вопрос.
     
  14. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.130
    Благодарности:
    12.973

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.130
    Благодарности:
    12.973
    Адрес:
    МО
    info@zzu.ru
    Много может зависеть от взаимной скорости загрузки БУ грелки и роутера. Как правило, БУ грузится быстрее и ждёт когда поступит запрос от роутера. И тут уже имеет значение алгоритм роутера. Вот у меня их два и одной фирмы, той же, что у вас. Но ведут они себя по разному. Более старый устанавливает связь с БУ гораздо дольше. Ясно, что у производителя нет возможности протестировать все десятки роутеров. Поэтому, ему будет интересна конкретная инфа от вас.
     
    Последнее редактирование: 04.10.24
  15. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    1.267

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    1.267
    Адрес:
    Москва
    У меня с Гигой работает нормально. Ваш вариант не такой уж и плохой. Конечно много зависит от конкретной прошивки, у меня БУ постоянно работает как DHCP (в любом режиме). Хорошо, что медленно. Но иногда устройства получали IP от него.
    Мне пришлось создать отдельную сеть именно для БУ, и настраивать маршрутизацию.
    Сейчас новая аппаратная часть блока WIFI, но в старой была проблема:
    Из WEB интерфейса невозможно установить все параметры при статическом IP из-за ошибки (нехватки буфера) в API запросе.
    производитель ответил, что исправлять не будет (сослался на железо), выкидывайте из запроса адрес шлюза.