1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71

Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.

  1. ViktorSPb1969
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург-Рапполово
    До пруда 6 м, глубина пруда 3 м. Приличная яма рядом с плитой получается. Может сползла мягкая глина в этот пруд? Вместе с подушкой, со столбом... Пруд то давно выкопали?
     
  2. a_ivanov
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523

    a_ivanov

    Живу здесь

    a_ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    523
    Адрес:
    СПб
    Пруд выкопан давно. По предварительной оценке геолог сказал, что с прудом проблем быть не должно. Нужно только следить за его уровнем. В период, когда воды набирается очень много, нужно стараться понижать уровень воды. Для этого я планирую к осени прокапать канаву вдоль дороги (сейчас ее фактически нет), а также сделать дренаж по всему участку, который будет понижать в том числе и уровень воды в пруду.
     
  3. хитрый татарин
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839

    хитрый татарин

    Живу здесь

    хитрый татарин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839
    Адрес:
    Малек
    Пруд не является причиной того что просела плита ,
     
  4. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    А геолог не является специалистом по проектированию основания-фундамента...
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  5. Basf64
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.221

    Basf64

    Живу здесь

    Basf64

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.221
    Адрес:
    Москва
    @a_ivanov, у вас фундамент специально ниже уровня грунта сделан?
     
  6. ViktorSPb1969
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург-Рапполово
    Под Питером часто попадается глина как кисель, зыбкая такая. Плиты не было, как то держалась стенка пруда. Плиту залили, нагрузка увеличилась - кисель поплыл в пруд.
    Если есть отметки толщины подушки под плитой, откопать возле просевшей стороны до глины и сравнить с тем, что было. Как писал строитель, толщина подушки под просевшей стороной была 30 см, т. е. сейчас до глины должно быть меньше 15, это если просела уплотнилась подушка.
     
  7. Sterh44
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    285

    Sterh44

    Живу здесь

    Sterh44

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уважаемые, сколько можно гадать на кофейной гуще? 25 страниц, а воз и ныне там. Тема создана, как призыв о помощи. Сочувствием тут не поможешь.
    Когда придет наконец спец? Придет и скажет: Так мол и так, занимаюсь этим дцать лет. Для полноты картины мне не хватает этого и того... Будьте любезны... И после этого делать надо так и так.
    Ясное дело, что материальную ответственность за результат вряд ли кто-то отважится взять. Но если опытный, а еще лучше дипломированный специалист возьмется выручить "проект", благодарность заказчика и слава на форуме не заставят себя ждать.
    Без этого, все выдвинутые версии, даже самые правильные, только путают заказчика и все. Он и так в шоке. Ему нужна конкретная помощь, а не блеск эрудиции и предполагаемые вами варианты выхода. Он их по умолчанию использовать не может. Один раз уже доверился. Ситуация не та, чтобы хвататься за соломинку.
    Думаю, что он готов на хорошую оплату хорошему специалисту.
    Ну так как, есть конкретные предложения?

    P. S: Геологию делать по любому. Хоть ломать, хоть восстанавливать. Без нее дальше двигаться некуда. Опять же, я не спец.
     
    Последнее редактирование: 02.05.17
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вы реально их не видите? Попытайтесь тему перечитать... хотя бы 1й пост... Лучшие ответы...
     
  9. хитрый татарин
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839

    хитрый татарин

    Живу здесь

    хитрый татарин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839
    Адрес:
    Малек
    :um:Вы далеки от Фундамента так называемого ушп, Так вот вам заявляю как знающий этот тип фундамента поболее чем существует ФХ, И в варианте ТС его только сносить и других вариантов нет и быть не может, Так как такие болячки не лечатся и пусть эта плита будет уроком для многих в том числе и для ТС,
     
  10. Sterh44
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    285

    Sterh44

    Живу здесь

    Sterh44

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @al185, с уважением отношусь к вашему мнению, но заказчику от этого не легче. Ему нужно не мнение, а ГАРАНТИРОВАННОЕ решение. Вы можете ему в этом помочь? Я вот о чем.
     
  11. ViktorSPb1969
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург-Рапполово
    Таких спецов по выравниванию УШП в природе наверное не существует.
     
  12. Sterh44
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    285

    Sterh44

    Живу здесь

    Sterh44

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    О. Кажись наткнулся на гуру ушп.
    Соответственно вопрос: а что бы вы сделали на месте исполнителя, наткнувшись на "мягкопластичную глину"?
     
  13. Sterh44
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    285

    Sterh44

    Живу здесь

    Sterh44

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У нас в Питере, в начале двухтысячных, на Шипкинском переулке построили точку этажей в 20. Мой знакомый (отделочник) поимел там заказ. Так вот, перепад высоты перекрытия в пределах одной квартиры составил 14см. И дело не в монолите. Фундамент просел. Жильцы судились с застройщиком. В итоге, как я понял, бурили грунт с просевшей стороны и вкачивали расширяющийся полимер. Теперь дом стоит в пределах допусков.
    Духовными скрепами вряд ли его подняли бы.
     
  14. хитрый татарин
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839

    хитрый татарин

    Живу здесь

    хитрый татарин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839
    Адрес:
    Малек
    Не имея изысканий грунта ни когда не позволял приступать к работе своим прорабам на том или ином участке, И на месте исполнителя потребовал от заказчика ее наличия и в случае отсутствия к работам не приступал смотря что прописано в договоре так как без договора я не работаю, А при варианте если наткнушись на мягкопластичную глину или что либо сомнительное все работы прекращяются, Хотя на одном из форумов один деятель мне заявил что для фундамента типа ушп геология грунтов не нужна ,
     
  15. Sterh44
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    285

    Sterh44

    Живу здесь

    Sterh44

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это понятно. А дальше-то что? Дом не строим, сажаем огурцы и не выделываемся?