Прошу совета - нужно ли вести провода в гофре ?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем igorkzn, 26.04.17.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.026
    Благодарности:
    23.779

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.026
    Благодарности:
    23.779
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Можно накрыть фанерой или чем-то...а перед заливкой убрать фанеру.
    Вести лучше ближе к стене.
    Гофру лучше черную...она прочнее. Одну гофру еще можно продавить, а когда пучком...нагрузка распределяется.
    DSCN2156.jpg
     
  2. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.107
    Вдоль правой стены на фото толстые гофры - это подходят к щитку силовые кабеля каждый в своей гофре или что-то еще?
    По вопросу (1) получаестя, что все же в гофре лучше, чем голый кабель? А как обстоит дело в гофре с ухудшенным охлаждением кабеля (теплоотдачей) - не критично?
    А по (в3) что можете сказать/прокомментировать? Бетон без вариантов?
     
    Последнее редактирование: 12.02.18
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Выглядеть это будет вот так. В данном случае сделано в ПНД.
    Заливка уже сделана, без повреждений даже.
    Ходить по ним без проблем. Ходить-то можно даже просто по кабелю. Но тут еще таджики с тачками планировались, потому и ПНД.
    Не думаю, что придется когда-нибудь заменять кабеля под стяжкой. Если кабель нормальный, конечно :)

    P. S.: Написал, потом понял, что описался. Гофра по стенам была, на полу ПНД.
    original[1].jpg original[1].jpg
     
    Последнее редактирование: 14.02.18
  4. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.107
    1) Какой диаметр труб ПНД (внешний и внутренний) - все одного диаметра или разные?
    2) Места пересечения труб ПНД на полу придется заливать слоем бетона в 2 раза толще или же Вы умудрились развести все без рпересечений?
    2) Какая высота бетонной стяжки потребовалась, чтобы перекрыть все трубы ПНД?
     
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Внешний 20. Все одинаковые. Это проще намного. А разница между ПНД 16 и 20 копеечная.
    На местах пересечений делали штробы по полу. То есть все строго в одном уровне.
    Итог не знаю, но планировалось 40-50 мм. Судя по тому, что владелец потом был очень доволен стяжкой, я думаю, что получилось экономично. Там же каждые 10 мм это лишние и серьезные тысячи (если не десятки) на 100 квадратных метров-то...
     
  6. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.107
    У меня 2-й этаж тоже 100м2, но по плитам - их проштробить уже не смогу, придется увеличивать стяжку, либо в местах пересечений не прокладывать гофру...
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Тут предстоит очень серьезная работа по трассировке.
     
  8. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.107
    Без пересечений на полу никак не обойтись - или все-таки возможно заранее все продумав и разложив в щитке?
     
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Именно так. Если все пересечения устроить в щите и в подъёмах к розеткам-выключателям-люстрам-бра, то на полу от них удаётся избавиться
     
  10. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.107
    Спасибо, именно так и сделаю - в шею никто не гонит - все разложу без пересечений. :hello:
    Может глупость, но все же спрошу - а заливают ли на полу раствором кабеля без трубок ПНД, или же слишком рискованно надеяться лишь на изоляцию проводов? Если до заливки раствором накрыть провода сверху, чтобы их никто ногой не зацепил, залить без трубок ПНД, то уменьшится толщина стяжки и улучшится теплоотдача, но насколько надежна изоляция самих проводов? Если велик риск утечки тока в бетон через изоляцию, то это не вариант, а что показывает практика?
     
  11. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.949
    Благодарности:
    21.968

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.949
    Благодарности:
    21.968
    Адрес:
    Минск
    Предположим, если стены штукатурят с проводкой, то какие проблемы со стяжкой? Провода в двойной изоляции. Внимательно монтировать и осмотреть пред заливкой
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Труба здесь это защита от сапогов и чего нибудь тяжёлого, падающего на пол, от ножек стремянок и прочего. Сможете защитить кабель - пожалуйста. У себя дома я положил пару линий в стяжку без гофры. Но это старая хрущевка, которая перестала оседать лет 40 назад. Как с этим в новом доме - не знаю
     
  13. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.107
    О да! Это проблема. Решил все развести по полам 2-го этажа - на полу 1-го этажа ни одного провода - хоть какое-то решение проблемы проседания полов по грунту, а прокладывать горизонтально по кругу в стенах из полнотелого кирпича - вообще не хочется - лучше пущу лишний 5-ж-кабель с первого этажа на второй и вертикальные штробы на 1-м чуть длиннее...
     
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно. В том случае, который я иллюстрировал, было проще сделать штробы в бетоне по полметра (кстати, их немного, в том числе и потому, что долго думали - бетон пола был очень уж хороший - аж штроборез вяз), чем тянуть штробы по стене в 7 метров. Причем пересечения в основном у нас из-за проходных выключателей - от одного к другому надо кабель протянуть. А если их не было бы, то и пересечений тоже почти бы не стало.
    Так что все реально.
    С точки зрения дальнейшей эксплуатации - абсолютно пофиг, будут провода в трубе и просто так. Трубы - это страховка от повреждения при заливке. Если уверены, что сможете залить аккуратно, не повредив кабели, то никаких вопросов.
    Обычно никто не рискует, зная, что заливать будут не аккуратные электрики, а торопливые таджики.
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск