РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Valeerka, вы хоть читали ссылку то? "10 температурных датчиков для любых целей. К термостату можно одновременно подключить 10 датчиков температуры. Это могут быть как проводные, так и радиодатчики."
Откройте ещё раз свою ссылку, затем вкладку «технические характеристики». Там прочитаете следующее: Общее количество одновременно подключенных термодатчиков 10, из них не более 5-ти проводных Это и был ответ на ваш вопрос про количество проводных датчиков для H-2
тоже поэкспериментировал с вариантами в меню (датчики не подключены, авария тоже) надпись авария котла не уходит, даже когда выставляешь оба входа на "не используется"
дорого на моем тарифе смски слать из сибири в нижегородскую область (или где там гнездятся симки зонтовые)
Поменяйте на нормальную симку вашего региона. Комплектная симка, особенно мегафоновская - совсем трешовый тариф. А по билайновским народ тут пишет что блокировки начались из-за того, что симки не привязаны к паспорту. Такие скоро будут вообще вне закона.
Kriklenko сказал (а): ↑ Вот тут поменяйте на "замыкание земли", датчик двиджения оставьете на аналоговом входе (5). Вход 2 - не используется (сейчас, скорее всего, выставлен в аварию котла). Возможно было настроено как Вы написали и когда прошла тревога, zont воспринял ее как аварию котла. Оповестил меня надписью АВАРИЯ КОТЛА, но как ее сейчас сбросить?