1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Даже так происходит? Это ж ППЦ, братцы

    Странно. Даже после перезагруза Малины дает по команде error... Не знаю, что и думать
     
  2. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    424

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    424
    см. пост выше
     
  3. ZverevSV
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    ZverevSV

    Участник

    ZverevSV

    Участник

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Спасибо
    Синхронизировал, стало 100%
    но сброс в малине на 3,5% произошёл только после установки агента
     
  4. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Это вы так увидели. Агент на это никак повлиять не может. Данные обновляются в мониторе раз в минуту. Либо страничка "висела".
     
  5. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.915
    Благодарности:
    3.817

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.915
    Благодарности:
    3.817
    Это наша родина :)
     
  6. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    @ZverevSV,

    Версия прошивки совпадает?
     
  7. ZverevSV
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    ZverevSV

    Участник

    ZverevSV

    Участник

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    сейчас да совпадает,

    еще раз спасибо, за Ваши труды, но извините, пошел спать, уже 01:30, а завтра на работу
     
  8. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    г-н @Pupkin0, если вы "на ручнике", то автор ПО не виноват
     
  9. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    424

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    424
    @Osolemio,
    Если интересно сами посмотрите. Можете перегружать, щелкать релюхами КЭС... Только МАП не трогайте, а то дом отключите.
     
  10. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Отписался. У меня все работает :)
     
  11. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    424

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    424
  12. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
  13. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Короче, Малина у @Galiy походу ни при чем. У меня из браузера по GET запросам ни одной ошибки по управлению его реле. У него с мобилы с Хрома - ошибки. Готовлю финальное обновление.
     
  14. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Update10_5.06to5.07.sig

    Переход на 5.07​

    Тестовый. В Система-Инфо будет 5.07u
    В образе только поновее ядро будет немного

    Содержание накопительного обновления:
    1. Добавлена команда для МАП "выключение по разряду" для менеджера событий.
    ComMAP_DischOff=9
    Для прошивки >=26.0
    2. В JSON массиве для облака emoncms Sign +/- для КЭС стало 1/0
    3. Дописан MICROART-MIB.txt
    Добавлена переменная. 1.3.6.1.4.1.50330.1.7.8
    4. snmp агент отвечает в соответствии с RFC 1212 для переменных, не содержащих INDEX, будет окончание на. 0 и запрашивать нужно так (скаляры)
    5. изменения в сервисах КЭС, МАП. Исправлены ошибки. Переведены полностью в неблокируемый режим. Исправлены ошибки драйвера ftdi, проверено на переходниках cp2102, ft232, pl2303
    6. добавлена кнопка ручного поиска устройств в Система-Инфо
    7. Исправлен расчет мощности от КЭС по I2C на панели МАП
    8. подправлен батарейный монитор
    9. Поиск устройств сделан в виде сервиса, потому как иногда не хватало времени и система убивала преждевременно скрипт
    10. Изменен буфер автопрошивки Малины на 8МБ
    11. Добавлена запись в КЭС и управление реле

    ЗАПИСЬ/УПРАВЛЕНИЕ

    POST/GET - по вкусу
    id - обязательное поле - от 1 до 4. Номер контроллера (порядковый) на Малине.
    relay - от 1 до 3
    mode - on/off или 1/0

    http://192.168.0.72/write_sec.php?id=1&relay=2&mode=on
    http://192.168.0.72/write_sec.php?id=1&relay=2&mode=off
    http://192.168.0.72/write_sec.php?id=1&relay=3&mode=0
    http://192.168.0.72/write_sec.php?id=1&relay=3&mode=1

    Запись данных в любую ячейку/ячейки:
    Код:
    Код:
    http://192.168.0.72/write_sec.php?id=1&data=[[3645,0]]
    http://192.168.0.72/write_sec.php?id=1&data=[[3645,0],[3646,1]]
    
    data - массив массивов в формате ячейка, значение в десятичной системе счисления
    ключ relay имеет приоритет перед data

    Ответы:
    Ok
    error
    Либо unread, если есть в очереди команды, не прочитанные сервисом

    ЧТЕНИЕ:
    POST/GET
    offset - смещение от 0 (то бишь, адрес). В десятичном формате.
    count - количество ячеек для чтения. Если не задан, читается одна ячейка
    id: 1..4 - порядковый номер контроллера в системе

    http://192.168.0.72/read_sec.php?id=1&offset=0&count=1
    http://192.168.0.72/read_sec.php?id=1&offset=0

    Ответ в виде JSON массива: [5], или с индексом, если отсчет не с 0
    Либо error.

    12. Уменьшены тайминги рестарта сервисов
     
    Последнее редактирование: 22.03.18
  15. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    424

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    424
    Проблема действительно в мобиле, из браузера всё Ок, с другой мобилы тоже всё Ок. Удалил данные приложения Chrome на первой мобиле - тоже стало Ок. чёбыло не понял.

    По поводу зависона интетесненький такой лог watchdog в аттаче. Смотреть снизу начиная с мар 22, 2018 12:30:51
    Исходное состояние Реле1 вкл, 2 и 3 выкл (ContInp=false AddLoad=false Cooler=false)
    Включили Реле2 (допнагрузка)
    Потом в мар 22, 2018 12:35:28 Выключили реле2, Get-запрос завис на 9 секунд, после чего пошел разбег по времени. Походу команда выключения реле убила демона mppt. Но релюха в реальности выключилась потому что когда я зашел на малину, вторая релюха была выключена. И уже потом демона настиг трындец. Пошел обратный отсчёт до перезапуска Малины и через 5 минут мар 22, 2018 12:41:10 кидаем get-запрос на reboot. Походу он сработал потому что в мар 22, 2018 12:41:21 пошли reject а с мар 22, 2018 12:41:28 timeout т. е. малина ребутнулась. В мар 22, 2018 12:41:37 сдох сам watchdog и больше не поднялся (тут мой косяк, буду ковырять параметры http-клиента или забью на Java и перепишу на старый добрый C)
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 22.03.18
Статус темы:
Закрыта.