1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Требуется помощь в выборе типа фундамента

Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Dimka52319, 14.08.17.

  1. Dimka52319
    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    91

    Dimka52319

    Живу здесь

    Dimka52319

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Ижевск
    Уф. Два дня читал форум, статьи различные.
    Пока для себя понял:
    1) лента должна быть ниже глубины промерзания
    2) мзф ленточный должен быть обязательно с теплой отмеосткой
    3) если осенью фундамент и зимой (ну как зимой, до сильных холодов) делать стены - то обязательно утеплять фундамет как снаружи, так и изнутри.

    Вопрос к знатокам: а как быть с ростверком на сваях? то есть классически буронабивные сваи на глубину ~ 2,5 метра (то есть до несущего слоя), дальше песчаная подушка и лента над ней.
    В первый год утепленная отмостка не требуется уже?

    p. s. спасибо за комментарии. пока изучал о чем пишите - нашел немало полезных статей для себя.
     
  2. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.379
    Благодарности:
    1.631

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.379
    Благодарности:
    1.631
    Адрес:
    Москва
    @Dimka52319, глубины 2 м для оценки геологического строения недостаточно, хотя бы 4-6 м. Зондирование - вещь хорошая, но не может заменить бурения, это хорошее дополнение.
    Лента на глубину промерзания не требует утепленной отмостки. Утепление делают против морозного пучения, а при заглублении ниже промерзания его не будет. Стоит учесть, что при земляных работах текучепластичные суглинки будут плохо держать стенки и из них потечет вода.
    Опереть фундамент можно либо на тугопластичный суглинок, либо на глину, но не ясно, сколько ее и что под ней. Для свай очень важно, чтобы опорный слой был достаточно мощным и прочным. Кстати, какой у Вас регион и какие механические свойства у грунтов (не сопротивление конусу, а именно свойства)?
     
  3. Dimka52319
    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    91

    Dimka52319

    Живу здесь

    Dimka52319

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Ижевск
    @Geolog197, удмуртская республика.

    2 метра - так решили профессионалы. О их компетентности пока судить не могу. они додолбились до 2-х метров, и когда пошла порода, что приходилось делать по 50 ударов "молотом", а зонд и на 10 см не уходил - то заканчивали исследование на скважине.
    от ленты я полностью отказался, так как расход бетона получается большим (1,7 метра, 50 метров ленты).
    А утеплять отмостку с двух сторон под мзф - накладно.

    судя по опыту соседей (~ 25 метров от предполагаемого пятна застройки), весной было сделано N ям глубиной 2,5 метра. С 2 метров идет глина. Ямы стояли месяц - воды в них не было.
    Когда делали геологию представители фирмы - то обратили внимание на то, что глина в ямах была сухая.

    Вообще, сначала я хотел что бы приехала бурилка и сделали полное исследование. Но ценник весьма не гуманный выставили за такие изыскания.