1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Схема электрики в доме. Продолжение - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мои стенды на столе закончились лет 30 назад. На фото - правда реальной жизни.
     
  2. Re_v0lt
    Регистрация:
    03.02.15
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    289

    Re_v0lt

    Живу здесь

    Re_v0lt

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.15
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    ДВ г. Хабаровск
    Согласитесь, что ЭТО не показатель. Никому не известно, по какой причине произошла авария. Тем не менее сейчас уже 15 мин прошло, а провод в воздухе в кабинете так и не нагрелся, но и ток до 35 А упал - разряжается батарея... @Arsenij d, Так что ни о каких 70 град речи не идёт вообще.
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На фото - известно. По проводу длительно бежало сорок ампер. Замена на десятку решила вопрос.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Рязань
    Ага, а вот это
    - охрененный показатель?
    А составители стандарта МЭК 60364-5-52 - что, идиоты, что ли?
    Если не секрет, что за "электронная нагрузка", кушающая 40А? Фото всего этого добра с показаниями амперметра можно?
     
  5. mos-ad
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    223

    mos-ad

    Живу здесь

    mos-ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    223
    Если к дому подходит, то
    Почему?
    Будет не красиво. Вы же для себя делаете? Лучше используйте многожильный и обжимайте НШВИ. Он и гнется нормально.
    Сделайте с запасом сечение провода. Это по затратам в сумме будет мизером.
     
  6. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802
    Адрес:
    Серов
    выделяется тепла 5 ватт
    через 26 сек нагреется с 20 до 50градусов
    всего нагреется до 60 градусов
    но это отдельно висящий проводник
     
    Последнее редактирование: 11.01.19
  7. asdln
    Регистрация:
    20.02.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    asdln

    Новичок

    asdln

    Новичок

    Регистрация:
    20.02.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Помогите немного разобраться с разделением PEN. Счетчик висит на опоре с него в дом идет СИП 1 фаза (вся уличная линия сип). На стене дома СИП переходит в ВВГНГ 2х10. В на вводе стоит 2P АВ 63А. Электрик сказал делить PEN после автомата. По логике работы если и случится отключение вводного автомата, то это даже плюс, щиток полностью отключается от столба. Либо есть какие нюансы такого разделения о которых я не догадываюсь?
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Категорически запрещено. Хотя лет 50 назад такое и разрешалось, но вряд ли электрик настолько стар.

    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.


    Нюанс в том, что многополюсные автоматы "умеют" отключаться по одному полюсу. Это неисправность, но достаточно частая. И опаньки: будет фаза за всём "заземлённом" в доме.
     
  9. Lis48
    Регистрация:
    27.12.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    4

    Lis48

    Участник

    Lis48

    Участник

    Регистрация:
    27.12.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    4
    Можно и поменять, не проблема. Надо ли?
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Рязань
    Вам жить. Просто эта штуковина может сработать от чиха соседского кота. Представьте, что Вы уехали дней на несколько, дома никого не осталось. На улице -20. Эта штука сработала.
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И даже перед автоматом я бы делить не стал, имея счётчик на опоре. Оставил бы домик под ТТ.
     
  12. Lis48
    Регистрация:
    27.12.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    4

    Lis48

    Участник

    Lis48

    Участник

    Регистрация:
    27.12.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    4
    Для этого стоит zont h1v. Он подскажет, что начала падать температура. Приехал исправил. Но 1.5 месяца работает норм
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Рязань
    Вы уверены, что всегда сможете вовремя приехать? 1,5 месяца - ни о чём.
    Впрочем, как уже говорил, жить Вам.
     
  14. Lis48
    Регистрация:
    27.12.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    4

    Lis48

    Участник

    Lis48

    Участник

    Регистрация:
    27.12.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    4
    Думаю вопрос решаем. Но можно и поменять

    IMG_20190112_181756.jpg вот так получилось обязать щит. Что скажете. Автовюмат и диф в доме в работе. При монтаже добавлю.
     
    Последнее редактирование модератором: 23.04.19
  15. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    Все углы изгиба кабеля не правильные и присутствует "натяг" оного в некоторых местах.
    Хреново.
     
Статус темы:
Закрыта.