1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Заземление трубостоек, броней кабелей, дома и бани. Покритикуйте схему

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Pego777, 26.11.17.

  1. SergeyAkinshin
    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    742
    Благодарности:
    205

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    742
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Одинцово МО
    У нас в СНТ линия новая, подстанция новая, и перекос по фазам (до 275 В доходит).
     
  2. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Скорее всего однофазные ввода к домикам. И электрик не "загоняется" совсем по этому поводу (275В), и его не "загоняют". Если конечно это перекос, а не загон трансформатора на повышенное U.
     
    Последнее редактирование: 03.01.18
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    наверно монтаж ВЛИ некачественный, при хорошем нуле сильно перекашивать не должно
     
  4. Pego777
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    Pego777

    Живу здесь

    Pego777

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
     

    Вложения:

    • -4К-1 (1).jpg
  5. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    -4К-1 (1).jpg лучше так
    Упс забыл что вы в ЩР1 делате разделение на PE и N.
    Тогда от заземлителя к проводник к ЩР1, в дом уже по кабелю придет.
     
    Последнее редактирование: 26.04.18
  6. Pego777
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    Pego777

    Живу здесь

    Pego777

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
    Да, скорее так и буду и делать, отмостки нет еще.
     
  7. Pego777
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    Pego777

    Живу здесь

    Pego777

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
     

    Вложения:

    • DSC_6150.JPG
    • DSC_0543.JPG
    • DSC_0542.JPG
  8. Pego777
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    Pego777

    Живу здесь

    Pego777

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
    Если электрик не заземлил шину в ЩР то он подразумевал, что будет ТТ. Но мы тут выяснили, что сейчас там полноценный PEN. Нужно мне кинуть на эту шину повторное заземление? Да и шинка не внушает доверия, хочу сделать из медной полосы, веди на ней придется землить еще и броню от кабеля к другой трубостойке.
     
  9. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Сфотайте щиты снаружи, там какой то провод в нижнем щите (ЩР) уходит на улицу. Куда он подключен.
    По шинке - смысла нет. У вас в верхнем (ЩУ) PEN с такой же шинки забирается в нижний (ЩР). Броня кабеля подключается через проводок, он без проблем втыкается в эту шинку. подключенный к броне пружинным зажимом (есть в комплектах для оконцовки кабеля), либо пайкой (old school).
     
    Последнее редактирование: 28.04.18
  10. Pego777
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    Pego777

    Живу здесь

    Pego777

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
    Хорошо. Сегодня сфотаю все и выложу.

     

    Вложения:

    • DSC_0563.JPG
    • DSC_0557.JPG
    Последнее редактирование модератором: 28.04.18
  11. Pego777
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    Pego777

    Живу здесь

    Pego777

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
     

    Вложения:

    • Схема подключения от столба.jpg
  12. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Норм. нижний заземлен хорошо. Вот только труба похоже 25 мм диаметром - АВбШв 4х16 вы в нее не впихнете... придется или закапывать новую D-40mm или сразу в старой вести, но медью и малым сечением. Важно как оформлен прокол под дорогой. Если труба 25мм и гильзы под дорогой нет тогда "УПС". Только ТТ и 4х6 медью... и Трах%%ться с затяжкой. если под дорогой уложена гильза большого диаметра, можно перезакопать АВбШв 4х16 без доп труб. Проложив его в треншеях, гильзе под дорогой и защитив выходы из земли 32 ПНД трубой
     
  13. Pego777
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    Pego777

    Живу здесь

    Pego777

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
    Вот этот рисунок
     

    Вложения:

    • mont-schr.jpg
  14. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.510
    Благодарности:
    7.560

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.510
    Благодарности:
    7.560
    Адрес:
    Москва
    А почему броня кабеля изолируется со стороны щита ШР?
     
  15. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    При ТТ она не должна соединяться с местным заземлением. Рисунок верен.
    При ТНЦС вообще то сетевики ЭСО и какие то правила требуют ее соединения. Т. е. для ТНЦС рисунок не верен. Ссылку на НТД дать не могу. Один "профессор" кабельных наук, профессиональный Кабельщик 80 уровня на другом форуме подтвердил это правило для ТНЦС как обязательное.