1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42

Вот и я, похоже, врюхался - 4

Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Fergusson
    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    797

    Fergusson

    Живу здесь

    Fergusson

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    797
    Адрес:
    Москва
    Конечно не гарантия, особенно зимой, елка упала и привет, но тут и стаб не особо в помощь.
     
  2. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687
    Адрес:
    Махачкала
    А чего бензорез не вызвал? И ровнее и дешевле - полторы тыр. погонный метр.
     
  3. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687
    Адрес:
    Махачкала
    Нет. Вот если наоборот - то да. Обычно стабилизаторы имеют встроенные схемы, выполняющие функции реле напряжения.

    Андрей, не с их ограничениями на фазу, увы...
     
  4. VictorUfa
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    3.221
    Благодарности:
    8.039

    VictorUfa

    Живу здесь

    VictorUfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    3.221
    Благодарности:
    8.039
    Адрес:
    Уфа
    У соседей на новой линии на выходных было так
    Напряжение по фазам 146, 171, 169 и напряжение с субботы на воскресенье ночью часа на три пропадало. Так что это везде так, @Денис Влад-ч ты не один)
     
  5. Demidovdm
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    13.128
    Благодарности:
    142.967

    Demidovdm

    Всё гениальное просто

    Demidovdm

    Всё гениальное просто

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    13.128
    Благодарности:
    142.967
    Адрес:
    Тольятти
    @Денис Влад-ч, У себя на входе установил УЗМ-51М, в котельной всё оборудование кроме электрокотла подключил через стабилизатор.
    IMG_1299.JPG IMG_1304.JPG
    Так же запланировал установку стабилизатора под лестничным маршем, куда завёл провода от точек подключения дорогой бытовой техники в том числе и ТВ.
     
    Последнее редактирование: 03.12.18
  6. Demidovdm
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    13.128
    Благодарности:
    142.967

    Demidovdm

    Всё гениальное просто

    Demidovdm

    Всё гениальное просто

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    13.128
    Благодарности:
    142.967
    Адрес:
    Тольятти
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    На ввод лучше поставить реле контроля напряжения РН-106. На каждую фазу.
    По отзывам, эти реле надежнее, чем УЗМки.
    Но надо смотреть на возможности щитка. РНки занимают 3 модуля каждая, а УЗМки занимают 2 модуля.

    У РНок есть вольтметр. По моим наблюдениям вольтметр стабильно врет...показывает на 5 вольт больше. Проверено на нескольких десятках релюшек.

    Хоть у РНок и есть вольтметр, но не помешает и дополнительный трехфазный вольтметр. Дело в том, что встроенный вольтметр не показывает величину напряжения в момент срабатывания. Он показывает время обратного отсчета. И непонятно почему вырубилось реле...то ли напряжение повысилось, то ли понизилось.

    Далее можно применить реле выбора фаз. Например, РВФ-01 или -02.
    У человека на столбе отгорела одна фаза. И как раз та, которая питала мозги отопительного котла. В результате...27 размороженных секций радиаторов.

    РВФ следит за состоянием нужной фазы и в случае проблем само переключает нагрузку на другую фазу, которая хорошая.

    Само РВФ маломощное...его достаточно для небольших нагрузок, типа, газовый котел с насосами, охрана, интернет.
    Если надо подключить более мощную нагрузку, то лучше добавить силовые реле. 3 штуки.

    Источник бесперебойного питания тоже не помешает на случай полного отключения электричества.
    А если электричество пропало надолго, то нужен генератор.
    Мощность генератора зависит от отопления. Простой однофазный генератор не потянет электрообогрев.

    Генератор размещают в разных местах. В гаражах, в сараях...или просто ставят на отмостку и делают ему будку.

    Если запуск генератора делать в автоматическом режиме, то нужен специальный генератор с автоматической заслонкой.

    Нюанс...на обьекте отключили электричество...время обеденное.
    Запустил генератор и пошел варить макароны.
    Включил плитку, поставил кастрюлю с водой...прошло пол-часа...кастрюля холодная, хотя плитка работает.

    Оказалось...моя походная индукционная плитка с генератором работать отказалась. Индикаторы светятся, вентилятор шумит...а деталь, отвечающая за нагрев, не работает.
    Ей не понравилась синусоида, выдаваемая генератором.

    Аналогично ведут себя газовые котлы. Если напряжение имеет неправильную форму, то котлы уходят в ошибку.
     
  8. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687
    Адрес:
    Махачкала
    Дима, вот как раз насчёт бытовухи типа ТВ не парься - у неё диапазон работы от 100 до 260 Вольт. Нормальное напряжение нужно технике с электромоторами.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.926
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Часто встречается ситуация.
    Жители в конце улицы жалуются, что у них напряжение 160 В.
    Приезжают электрики и накручивают трансформатор...поднимают напругу на 60 В.
    В результате, у жителей в начале улицы напруга зашкаливает.
    Утром и вечером еще может быть в пределах допустимой, а днем или ночью, когда потребление снижается, релюхи отключаются.

    И произойти такое событие может в любой момент...вечером с работы приехали, а электрики днем поработали на трансформаторе.

    Вы в зоне подобного риска.
     
  10. ИгВлас
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676

    ИгВлас

    Живу здесь

    ИгВлас

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676
    Адрес:
    Московская область
    Подморозило и опять тумбу под откатными воротами повело. Вчера снова регулировал ролики. Четыре года эксплуатирую, с прошлой зимы начало выписать. Глубина заложения 1,6 м, вода в 1м от поверхности.
    Как исправить ситуацию?
    Пока вижу только 2 варианта:
    1. Утеплить Эппс.
    2. Забурить и забетонировать столбы вместо тумбы.
     
  11. Demidovdm
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    13.128
    Благодарности:
    142.967

    Demidovdm

    Всё гениальное просто

    Demidovdm

    Всё гениальное просто

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    13.128
    Благодарности:
    142.967
    Адрес:
    Тольятти
    Были случаи у знакомых и в квартирах и в домах когда приходилось выкидывать технику на помойку особенно телики. Решил перебдеть, цена вопроса мала.
     
  12. Yalos
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.711
    Благодарности:
    36.025

    Yalos

    Живу здесь

    Yalos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.711
    Благодарности:
    36.025
    Адрес:
    Московская область
    Не агитирую, но как уже сказали - можно ставить где угодно - от подвала, до будки возле дома. С геной вариантов море - начиная от ручного привода, гены с автозапуском до газового гены - МОГ такие активно продает, цена в разы выше более-менее нормального китайца, зато в стоке автозапуск. Опять же если смотреть на обычного бензинового, то стоит в первую очередь смотреть на варианты с нормальной силовой розеткой, 5 киловатника для небольшой автономки - за глаза.
    По упсам рядышком тема есть - заходи (ссылку дать?), читай, но сначала посчитай своих потребителей - котел, циркули, прибавь мин 30% на запуск и дальше считай исходя из своих хотелок на резервирование - скорее всего на час можешь рассчитывать, на большее - вряд ли, хотя я не знаю что там у тебя стоит.
    У меня на валенке стоит 1000ный бэк (поначалу стоял 400 backups), как следствие циркуль гудит, но работает, и гена Huter DY6500LXA в таком режиме с 2013 года. Плюс этого гены- бак 25л, адекватная цена, и более-менее нормальная частота, минус - вес под 100кг, тяжелый старт (без баллончика "быстрого старта" не очень охотно заводится). Соответственно, от гены питается фаза, на которой сидит котел, холодильники, насос скважины и свет в проходных местах.
     
  13. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687
    Адрес:
    Махачкала
    Не, хороший стаб хорошо стоит... :(
     
  14. Demidovdm
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    13.128
    Благодарности:
    142.967

    Demidovdm

    Всё гениальное просто

    Demidovdm

    Всё гениальное просто

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    13.128
    Благодарности:
    142.967
    Адрес:
    Тольятти
    Один телек намного дороже, а их же будет как минимум три.
     
  15. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Да мы все в зонах разных рисков :) Но лучше поставить РН=106 как я (например от 170 до 250в), чем ничего не поставить.
    И ИБП у меня есть с чистой синусоидой и доп. на 50кг комплектом батареек... на 6 часов работы всей котельной хватает, проверено! А больше практически и не бывает.
    Да и котел автоматически перезапускается при возобновлении питания, макисимум неудобства - часы на автоматике К-630 "поедут", и будут мои нагревы дома сдвинуты относительно солнца. .пофигу.

    По поводу ТП народ уже собирается второй за свой счет скидываться и ставить на 400Квт...

    Вопрос - а как передать сети в МОЭСК (у нас - Истринские электросети)? Они пусть сами и ТП ставят... и узлы учета уже по закону сами должны за свой счёт...

    Но у нас в посёлке пока процентов 50% домов строятся, документов на них не оформлено - и поэтому как от посёлка по юр. тарифу питаемся... А если все сети и ТП им отдать - как будут неоформленные еще владельцы?
     
Статус темы:
Закрыта.