    Если внимательно прочтёте, то будет ясно, что ОМ-163 планировалось поставить не на котёл, а на ввод. И зачем?
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Так нормально - я так же делал. При превышении нагрузки по вводу в 5 кВт отключается неприоритетная нагрузка - котел.
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Прочтите третий раз - по схеме автора ОТ-163 отключит весь дом.
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А, что-то я подумал об ОМ-110. Да, ОМ-163 в этой ситуации бессмысленно. Впрочем, оно вообще почти всегда бессмысленно. А вот поставить туда ОМ-110 и подключить котел через контакторы - очень даже имеет смысл.
     
  5. Sergey_Piter
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    208

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Яльгелево
    20 метров
    Встречал не раз, что УЗО должно быть на "единицу" мощнее чем АВ.
    Это общий рубильник на дом.
    Опять же, выбрал из-за рекомендации что УЗО должно быть мощнее.
     
  6. Sergey_Piter
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    208

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Яльгелево
    Ну я вроде так и планировал, чтобы защищать весь дом от скачков + хочу смотреть текущее напряжение и потребляемую мощность.
     
  7. Sergey_Piter
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    208

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Яльгелево
    ОМ-110 планировал потом поставить "ниже" по схеме, когда буду подключать остальных потребителей.
    Сейчас задача - запустить котел.
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    УЗМ-51М+ВАР-М01-083. Как минимум, не хуже.
    А отключать дом по превышению мощности не надо.
     
  9. Sergey_Piter
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    208

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Яльгелево
    Т. е. АВ-25 на входе в дом после УЗО не нужен?
     
  10. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если ставите ИЭК, то да. Если нормальную модульку, то равно.
    И что? Все равно не нужно.
    А вот излишнее любопытство губит кошек. Это я к тому, что лишнее звено в цепи потребления снижает ее надежность. И без необходимости этого делать не стоит.
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тем более. Нужен рубильник - его и поставьте. OT63 или SD204.
     
  12. Sergey_Piter
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    208

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Яльгелево
    3 шт УЗМ-51М + 3 шт. ВАР-М01-083 = 15-20 т. р.
    3 шт. ОМ-163 = 7-8 т. р.
    Не по мощности, а по скачкам напряжения...
     
  13. Sergey_Piter
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    208

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Яльгелево
    Всегда считал что автомат лучше, т. к. выполняет функцию рубильника + дает защиту.
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Честно говоря, опыта с ОМ-163 нет. А РН-106 и УЗМ-51М показали себя с хорошей стороны.
    А ещё он даёт отключение по длительному превышению тока, и дополнительные сопротивления, вызывающие нагрев, причём в нейтрали тоже.
     
  15. Sergey_Piter
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    208

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Яльгелево
    Т. е. в моем случае будет достаточно:

    В ЩУ на столбе: УЗО 40/100 4Р, далее кабель 4х6 20 метров в дом
    В доме: Рубильник ОТ63 -> РН-106 (3 шт.) -> АВ 16 3р -> УЗО 40/30 4р -> Котел 9 кВт.

    PS Ноль точно "рвать" не надо?
     