Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1000/1200 M: кто пользуется? - 2

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.

  1. Cherep82
    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    53

    Cherep82

    Живу здесь

    Cherep82

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Оказалось, что пробита труба, причина скорее всего в том, что когда делал закладку фундамента поставил поворот на 90 градусов в 110 трубе, видимо и надломил, теперь ума не приложу как откопать и поменять отвод на 90 на 6 отводов по 15 градусов - поворот трубы примерно в метре от края фундамента под него и на глубине около 1,5 метров.

    IMG_4693.jpeg
     
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.759
    Благодарности:
    19.312

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.759
    Благодарности:
    19.312
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Копать и менять трубу.
     
  3. alexey_miller
    Регистрация:
    02.01.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    alexey_miller

    Новичок

    alexey_miller

    Новичок

    Регистрация:
    02.01.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день.

    Какой минимальный диаметр обсадной трубы необходим для установки в скважину? Какие должны быть зазоры?
     
  4. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.759
    Благодарности:
    19.312

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.759
    Благодарности:
    19.312
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дивертрон в скважину?
     
  5. alexey_miller
    Регистрация:
    02.01.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    alexey_miller

    Новичок

    alexey_miller

    Новичок

    Регистрация:
    02.01.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Почему нет?
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.196
    Благодарности:
    28.049

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.196
    Благодарности:
    28.049
    Адрес:
    Калуга
    Глубина скважины ?
    дивертроны не слишком богаты напором.
     
  7. Andrey__79
    Регистрация:
    15.09.19
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    24

    Andrey__79

    Живу здесь

    Andrey__79

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.19
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    24
    Данные насосы предназначены для колодцев и открытых водоемов, диаметр насоса около 150мм, то есть скважина должна быть диаметром больше 160мм и глубиной не более 15м-20м.
     
  8. Smally
    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    5.903

    Smally

    Живу здесь

    Smally

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    5.903
    Адрес:
    Ожигово Н. Москва
    Divertron X1200 затоплен 6 лет назад и все эти годы работал и не вынимался. Пару недель назад пришлось его вынуть в связи с углублением колодца. Потом насос был установлен обратно, но в магистраль, по совету местных "водяных", был врезан бачок на 3 литра, которого раньше не было. Если раньше, без бачка, насос включался через пару секунд, то теперь, с бачком, струйка тихо угасала примерно 25 секунд (примерно те самые 3 литра бачка) после чего насос включался и работал как ни в чём ни бывало.

    После того как пару раз в душе получал заряд холодной воды, решил это дело поправить - вернуться к схеме без бачка и включению насоса сразу после открытия крана. Нырнул в колодец и демонтировал этот бачок. Что удивительно: режим включения насоса при этом не изменился. Т. е. даже без бачка насос опять включается только через те же 25 секунд. Вопрос: у насоса есть какая-то память, как её сбросить? Простое отключение от сети не помогает.
     
  9. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.983
    Благодарности:
    18.077

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.983
    Благодарности:
    18.077
    Адрес:
    Москва
    Нет.
    Какая глубина колодца после углубления?
     
  10. Smally
    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    5.903

    Smally

    Живу здесь

    Smally

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    5.903
    Адрес:
    Ожигово Н. Москва
    17 колец по 0,8 метра = 13,6. Это общая глубина, включая одно кольцо над землёй. Раньше было просто 10 колец. Разводка труб на 1,80 метра ниже края верхнего кольца. Насос подвешен на 70 см от дна. Фактически, глубина увеличилась примерно на 5-5,5 м. Мне кажется, что это несущественно. Разводка труб та же самая, что и раньше. Беспокоит именно срабатывание насоса, как будто стоит бачок.
     
    Последнее редактирование: 14.12.19
  11. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.983
    Благодарности:
    18.077

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.983
    Благодарности:
    18.077
    Адрес:
    Москва
    Для Дивертрона это очень существенно.
    Если на втором этаже тоже есть санузел, насос лучше поменять.
    Если второго этаже нет, нужно разбираться, почему насос плохо реагирует.
     
  12. Smally
    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    5.903

    Smally

    Живу здесь

    Smally

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    5.903
    Адрес:
    Ожигово Н. Москва
    Все точки разбора на первых этажах. На единственном втором ничего нет. Не могу поверить, что для 1200Х увеличение вертикали на 5 метров (при общей вертикали, скажем, пусть даже 18 метров) может быть существенно. При этом напор как был хорошим, так и остаётся. Изменился только момент включения насоса. Такое впечатление, что автоматика "запомнила" вариант с расширительным бачком и "не хочет" от него отказываться. Срабатывание насоса после 25 секунд - реально неудобно в дУше.
     
  13. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.983
    Благодарности:
    18.077

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.983
    Благодарности:
    18.077
    Адрес:
    Москва
    sba-3-35-aw2.jpg
    Схема от насоса Грундфос СБА. Это аналог Дивертрона с одинаковыми характеристиками.
    Для Дивертрона 1200 максимальная высота между насосом и самой верхней точкой - 20 м.
    Теперь давайте разберемся почему при заявленных 45 м. получается всего 20, а то и меньше.
    В Дивертроне автоматика в самом насосе и включает насос примерно при падение давления до 2,2 атм. Необходимо понимать, что 10 м. водяного столба в вертикальной трубе давят внизу с силой 1 атм. Соответственно, 18 м. уже 1,8 атм. Значит в кране воды нет и давление ноль, а в низу у автоматики 1,8 атм.
    Так, как насос насос включается при 2,2 то в кране остается всего 0,4 атм., а то и меньше.
    Т. е., если в кране больше 0,4 атм. (4 м.) и плюс столб 1,8 атм (18 м.), то на насосе давление больше 2,2 и автоматика не срабатывает, не включает насос.
    После того, как насос включился, то струя нормальная, ведь насос работает. Закрыли кран, насос нагнал нужное давление и автоматика выключила мотор. При открытии крана всё повторяется вновь, насос не включится, пока давление в кране будет больше 0,4 атм.
    Поднимите насос на 2-3 м. и задержка уменьшится.
    В данном случае, после углубления, параметры насоса на пределе. Лучше поменяйте насос.
     
  14. WladWolk
    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    1.541
    Благодарности:
    591

    WladWolk

    Живу здесь

    WladWolk

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    1.541
    Благодарности:
    591
    Адрес:
    г.Москва
    А какая альтернатива? На что его можно поменять? Что есть мощнее?
     
  15. Smally
    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    5.903

    Smally

    Живу здесь

    Smally

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    5.903
    Адрес:
    Ожигово Н. Москва
    На уровне 1-го этажа давление раньше было 4,5 атм, теперь 4,0. Т. е. напора вполне достаточно... И на что менять? Дивертрон меня вполне устраивает. И дело не в деньгах. На самом деле у меня есть ещё один, новый, дивертрон.