1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8

Что надо знать про заземление - 5

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Техникум старыми деньгами.
    Техникум экономический.
    Вы готовы предоставить геологию участка для расчёта - типы грунтов, сезонные колебания УГВ, агрессивность? Неужели нет? Как дальше жить?
    Единственно верным путём за вменяемые деньги является опытный путь.
    А указанные организации будут ли нести финансовую ответственность, если сопротивление растеканию не совпадёт с расчётным?
     
    Последнее редактирование модератором: 03.04.19
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Рязань
    Вы уверены, что четко знаете, что это такое и какие требования к этому ТИПУ заземления применяются?
     
  3. Виталий_нск
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Виталий_нск

    Новичок

    Виталий_нск

    Новичок

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Новосибирск
    У вас больная фантазия.
    Делается замер удельного сопротивления грунта и расчет и все совпадает)
    Вы еще машину буровую с геологами закажите.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Рязань
    Ответьте, пожалуйста, на два вопроса.
    1. Допустим, владелец загородного дома реализует тип заземления TN-C-S. PEN делится в ЩУ на опоре, от ЩУ пятижилка идёт к ЩР в доме. PE- проводник цепляется к ГЗШ, которая соответственно, цепляется к местному заземлителю у дома. Каково должно быть сопротивление местного ЗУ?
    2. Каково должно быть сопротивление ЗУ при реализации ТТ?
     
  5. Kolotun
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    343

    Kolotun

    Маленький архитектор большого района

    Kolotun

    Маленький архитектор большого района

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Россия, Кузбасс.
    я не знаю.
    поэтому задаю вопросы здесь. изучаю вопрос. с этого и начал
     
  6. Kolotun
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    343

    Kolotun

    Маленький архитектор большого района

    Kolotun

    Маленький архитектор большого района

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Россия, Кузбасс.
    самое обидное, что подавляющее большинство людей, которых я встречал рядом только общими фразами и разговаривают...

    и уж если совсем в лобовую, и что называется "по чесноку", то я выдаю разрешение на строительство объектов капитального строительства на территории района.
    За последние 3(!) года я не выдал ни одного (!) разрешительного документа на линии ЛЭП. знаю, что на "мелкие" линии разрешение не требуется, но и так же знаю и уровень знания законодательства, и подрядчиков, которые в сфере строительства зарабатывают деньги...от тотального непрофессионализма встают волосы дыбом...
    боюсь что чтыри наугад бьют люди с дипломами, и без дипломов, и те, кто теми и другими руководят...
    как на уровне - "мой дед клал рельс в фундамент и я кладу-так прочнее и не один дом не упал..." было, так не многое поменялось, особенно на периферии...
    поэтому я к сожалению для себя убежден, что мне не к кому в этом вопросе обратиться...были у меня еще в Томске два спеца, мнению которых доверял беспрекословно, но сейчас контакты утеряны.

    Одно основное я для себя понял, в отличие от техкто этим пренебрегает-заземление делать я буду.
    Теперь встают следующие вопросы- по какому принципу и по какой схеме.
    Безусловно я буду изучать и нормативку по этому поводу, и к помощи специалистов прибегну, при случае...

    З. Ы, в качестве лирического отступления - задумал я построить фонтан (2010 год). это больше композиция с участием воды. Для пытливых и любознательных фото тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15629/view
    основные решения прикинул сам. естественно с конструктивной частью сомневался...все-таки я архитектор а не конструктор...заказывал проект три(!) раза разным проектировщикам. получил три кардинально разных расчета...в одном из расчетов была марка гидротехнического бетона, который не один производитель бетона у нас (даже при условии его изготовления) не довез бы до стройплощадки...
    В итоге расчеты производил сам. имел право? юридически нет. Но и морального права ошибиться не имел...при этом потратил 240 тыщ денег. за расчеты. Помогли они мне? как отрицательный результат и некая отправная точка- безусловно. Позволительно это с точки зрения затрат? не позволительно.
    Есть такая возможность у частного застройщика трижды платить за сомнительный результат? Думаю, что это как минимум не разумно, как максимум преступно...

    ну и совсем применительно к случаю тех же вбитых уголков длиной 2.5-3 м треугольником...даже если я вобъю их не три, а пять, полагаю что это будет стоить дешевле, чем нанять специалиста для расчета, замеров и т. п...тем более в профессионализме которого нет абсолютно никакой уверенности и юридических последствий он не несет...
     
    Последнее редактирование: 03.04.19
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Рязань
    Для начала, ответьте, пожалуйста
    1. Есть ли повторное заземление PEN на опоре, ближайшей к Вашему ЩУ?
    2. Заземлен ли сам ЩУ?
    3. Какое расстояние от опоры до ЩУ?
    4. Какое расстояние от ЩУ до предполагаемого заземлителя у дома?
    5. Какое расстояние от Вашего дома до соседей?
    6. Каким проводом сделана магистраль?
    7. Как далеко до ТП и сколь она стара?
     
  8. Kolotun
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    343

    Kolotun

    Маленький архитектор большого района

    Kolotun

    Маленький архитектор большого района

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Россия, Кузбасс.
    1. У меня еще нет щита. Повторное заземление на опорах есть. если я правильно понял про повторное заземление
    https://www.forumhouse.ru/posts/23757252/
    на опорах торчат штыри с монтажной площадкой. У меня вдоль участка две опоры. отел бы техусловия получить от ближней ко мне опоре.
    3. Расстояние от опоры до предполагаемого щита (2 варианта) 3м (если на столбе на заборном), или 6,5м (если в планируемом гараже-котельной)
    4. от 2.5 до 4м.
    5. Один сосед через дорогу. между заборами 8 м, один справа смежный. строение времянка. 220в. заземления нет.
    6. сип 4 жилы. сечение не знаю, 16 наверное.
    7. фото тп выкладывал. думаю ей года 3-4 максимум. пост #1382 там фото
    расстояние максимум 150-200м
    замерил. 180м

    все что нужно могу уточнить-замерить сфотать
     

    Вложения:

    • ЭЛ.jpg
    • план2.jpg
    Последнее редактирование: 03.04.19
  9. Виталий_нск
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Виталий_нск

    Новичок

    Виталий_нск

    Новичок

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Новосибирск
    @Kolotun, @Kolotun,
    Пробу воды на содержание железа не надо?
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Город Выборг, грунт - гранитная скала.
    Ваши действия?
    И мы с нетерпением ожидаем Вашего ответа на https://www.forumhouse.ru/posts/23782838/.
    Насчёт пробы воды - минерализация имеет на многих грунтах решающее значение.
     
    Последнее редактирование: 03.04.19
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Рязань
    Про ТТ можно забыть. Однозначно TN-C-S. ТУ на подключение, я так понял, нет?
     
  12. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    По характеру аргументации могу принять Ваш ответ как крик души, не более того. Натерпелись, наверное…:) Но Вы говорите лишь об исполнителях, не всегда владеющих нормами. А кто мешает заказать проект, учитывающий требования нормативных документов, а затем проконтролировать его выполнение?
     
  13. SergeySI1981
    Регистрация:
    31.01.19
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    277

    SergeySI1981

    Живу здесь

    SergeySI1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.19
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    277
    Почему? :faq:
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Рязань
    1. Для TN-C-S есть все условия.
    2. Для ТТ нет условий.
    Определение этих типов заземления можете прочитать в НТД.
     
  15. Kolotun
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    343

    Kolotun

    Маленький архитектор большого района

    Kolotun

    Маленький архитектор большого района

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Россия, Кузбасс.
    нет еще. в стадии оформления.
    как появятся-прицеплю.
    но то что я видел для нашей территории, и то что видел на ютубе -небо и земля ИМХО.

    ну и дополню...выше писал, чем занимаюсь...
    по опросу граждан, проживающих рядом на территории, и тех кто оформляет документы и приступает строительству индивидуального жилья - НИКТО не знает про заземление, к за редким исключением.
    сейчас живу в МКД, которому около 60 лет. Проводка алюминиевая, о заземлении речи нет.
    И когда маленькую дочь купали в чугунной ванне, постоянно озирался, чтобы воду не включили, если бойлер включен в розетку...
    для себя определился-в моем доме - ЗАЗЕМЛЕНИЮ БЫТЬ!
     
    Последнее редактирование: 03.04.19
Статус темы:
Закрыта.