1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8

Что надо знать про заземление - 5

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Более точно: для системы TT наличие СУП менее важно, отсутствие СУП менее опасно. Поскольку в системе TT нет намеренного присоединения корпусов к электросети и связанной с этим соединением длительно существующей разности потенциалов "земли трансформатора" и "земли местной".

    Любые ненамеренные контакты электросети с корпусами (в том числе нуля электросети!) в системе TT пресекаются выключателями дифференциального тока.
     
    Последнее редактирование модератором: 10.04.19
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.520
    Благодарности:
    23.909

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.520
    Благодарности:
    23.909
    @СтранникXXI

    Человек с ником @ivanovne задал вопрос о выборе типа заземления.
    Я ему ответил...если в доме не будет СУП или она будет сделана частично, то я рекомендую систему заземления ТТ.

    По моей логике @ivanovne сначала должен определиться с наличием СУП...будет он ее делать или нет...а уже потом принимать решение о системе заземления.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.520
    Благодарности:
    23.909

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.520
    Благодарности:
    23.909
    Я бы убрал фразу "менее важно".
    А вот фраза "менее опасно" точно отражает смысл.
     
  4. ivanovne
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    10

    ivanovne

    Участник

    ivanovne

    Участник

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Eugene47
    да что-то не то написал в планах узо в ЩУ поменять на 40А 300ма в РЩ на входе поставить 40А 100ма и по фазам 32А 30ма. Сейчас в ЩУ стоит 40А 100ма.
    стал мучать следующий вопрос надо ли землю от ЩУ подключать к земле в РЩ. ЩУ она соединена с нулем а в доме в РЩ будет ТТ .
     
  5. ivanovne
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    10

    ivanovne

    Участник

    ivanovne

    Участник

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    СУП будет частично только котел, водогрей, коллектора на отоплении и водопроводе если скажете куда еще можно сделать то подумаю
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.481

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Рязань
    Которые могут и не сработать.
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. А на опасную разность потенциалов между землёй трансформатора и землёй потребителя никакие средства автоматики не могут сработать. Вся надежда только на систему уравнивания потенциалов у потребителя.
    В этом и разница.
     
  8. ivanovne
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    10

    ivanovne

    Участник

    ivanovne

    Участник

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дифы будут стоять на все мокрые помещения, кухню, котел, водогрей и улицу
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.481

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Рязань
    Конечно. Но если в ТТ УЗО не сработает, надежда опять же на СУП. Ну, или охрененный заземлитель под всей площадью дома.
    Вопрос в соотношении вероятностей того или иного события.
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Не. Ещё вторая ступень дифзащиты может и должна быть.

    Вероятность несрабатывания автоматики на опасную разность потенциалов между землёй трансформатора и землёй потребителя - ровно 100%. Нет такой автоматики.
     
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    :hello:
     
    Последнее редактирование модератором: 10.04.19
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.481

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Рязань
    Может быть в системе с любым типом заземления, нагородить можно и три каскада. Должна быть - не оговорено ни в одном НТД.
    50В (или менее, в зависимости от типа помещения) никто не отменял. Отсюда вытекает требование п. 1.7.78.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.520
    Благодарности:
    23.909

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.520
    Благодарности:
    23.909
    Вопрос достаточно сложный.
    Ему целая тема посвящена, а ответа нет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23353218/
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.520
    Благодарности:
    23.909

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.520
    Благодарности:
    23.909
    Да, надежда на СУП.
    Но про СУП беседуют в другой теме.
    А здесь речь о заземлении.
     
  15. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    А я бы добавил, что еще - и на непроводящие полы (доска, ламинат, линолеум и т. д.), а также на обувь с «непроводящей подошвой». В прошлом не раз доводилось сдуру хвататься за фазу ремонтируемой розетки при неотключенной по халатности линией. И если бы не паркетный пол и тапочки, то … А трясет, конечно, не слабо. Кто-то, наверное, знает. ;)
     
Статус темы:
Закрыта.