    Вот такая проблема

    Котел Рэй 6квт. Был подключен через зонт, отработал сезон, переключился в летний режим.
    Выключил через зонт в режим "выключено". Начал дергать насосом, а сам котел перезагружаться и по кругу (на табло высвечивается ресет и загрузка).

    Кабель зонта отключил от котла. Кнопка Моде под экраном не реагирует - сразу в режим отопления падает и начинает греть на полную.

    В сервисный режим перейти даёт, но сбросить ошибки не даёт 94 и 96 к заводским тоже. На + справа не реагирует, а если на - нажать то кратковременно моргнет ON и опять горит OFF.

    Управляющей плате конец или можно еще что-то попробовать посмотреть?
     
  2. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    3.376

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    3.376
    Адрес:
    Москва
    Не в сервис меню 96 надо, а в 35 (там сбросит). Ловил такую проблему.
     
  3. easykey
    Регистрация:
    07.07.17
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    15

    easykey

    Живу здесь

    easykey

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.17
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    15
    Дак 96 в обычном меню нет.
    Естественно заходил через 35.
    Завтра отдам плату на диагностику
     
  4. Njdhbow
    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.541
    Благодарности:
    1.744

    Njdhbow

    Живу здесь

    Njdhbow

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.541
    Благодарности:
    1.744
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, можно ли настроить в этом котле задержку включения тэнов? Когда электричество пропадает, подключаю бензогенератор, и на него идет перегруз по мощности, т. к. он слабее в два раза. И мне нужно некоторое время, чтобы зайти в меню, и убавить мощность котла. Нужно хотя бы пол минуты, чтобы отключить нагрев, и после уже зайти в меню.
     
  5. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Навскидку не припомню такого.
    Проще, по-моему, взять самый простой таймер на задержку включения и включать через него управляющие катушки контакторов ТЭНов. Схема простейшая, цена вопроса небольшая.
    Прям внутрь котла поставить, там динрейки полупустые.
     
  6. Shornikov
    Регистрация:
    04.08.14
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    30

    Shornikov

    Живу здесь

    Shornikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.14
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    30
    Напрямую - не знаю
    В качестве обходного решения можете сделать выключатель тенов из контактов термостата. Ну и у котла есть контакты для переключения в пониженную мощность - тогда вам не придется перенастраивать каждый раз - опять таки либо выключатель либо схема понимающая что мы сейчас на генераторе
     
  7. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Многое зависит от организации системы питания в целом. И вариантов решения тоже масса, просто надо под конкретную ситуацию выбрать наиболее оптимальный
     
  8. Njdhbow
    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.541
    Благодарности:
    1.744

    Njdhbow

    Живу здесь

    Njdhbow

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.541
    Благодарности:
    1.744
    Адрес:
    Москва
    Вспоминаю, где-то читал в этой теме или другой, что есть комбинация кнопок, при включении котла что-то удерживаешь, и режим удаления воздуха включается. Тэны не включаются вроде. Из этого режима можно в меню попасть?
     
  9. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Я о таком не слышал.
    Раньше у Протерма техподдержка отвечала хорошо и что-то подсказывали.

    В монтажниках ОВиК темы по протерму нет...
     
  10. uzer69
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    3.169

    uzer69

    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.

    uzer69

    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    3.169
    Адрес:
    Коконниэми
    IMG_6541.jpeg IMG_6542.jpeg
    может так попробовать мощность ограничить на момент включения генератора?
     
  11. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
  12. Njdhbow
    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.541
    Благодарности:
    1.744

    Njdhbow

    Живу здесь

    Njdhbow

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.541
    Благодарности:
    1.744
    Адрес:
    Москва
    Удерживаете кнопку меню, потом включаете котел, входим в режим удаления воздуха.
     
  13. Sergeo59
    Регистрация:
    24.09.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Sergeo59

    Новичок

    Sergeo59

    Новичок

    Регистрация:
    24.09.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Может кто сталкивался с такой проблемой - после включения котла (Protherm Скат 12КE 14) на экране высвечивается CODE 00 и не запускается, цифры можно поменять но войти не даёт. Примерно неделю работал с этим сообщением, теперь нет. Плата MEK21_3.
     
  14. spbpip
    Регистрация:
    10.01.21
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    164

    spbpip

    Живу здесь

    spbpip

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.21
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    CODE 00 режим ожидания ввода пароля к сервисным настройкам (пароли: 96 - сервисный, 35 - расширенный) вход/выход из режима нажатием и удержанием кнопки "mode"
    попробуйте нажать кнопку mode на 5-7 секунд. Посмотрите здесь с 3мин 40 сек
     
  15. Sergeo59
    Регистрация:
    24.09.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Sergeo59

    Новичок

    Sergeo59

    Новичок

    Регистрация:
    24.09.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    В данный режим не заходит.
    Центральную плату проверили на рабочем котле (работает без проблем), далее был проверен датчик температуры на подаче, термостат, обмотки насоса 107 и 227 Ом, сопротивление тэнов 26-27Ом. Осталась только панель управления.
    Старт котла и ошибка https://cloud.mail.ru/public/qACs/1DpiNmifz
    Но есть разница между рабочим и моим, на рабочем сразу включаются RE 14 - реле насоса системы отопления и RE 13 - реле двухступенчатого насоса, на моем они молчат.
     

    Вложения:

    • Shema.png