Цикличность тактования газового котла - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    сервоприводы на тп? гистеризес по воздуху стоит или по воде?
    если по воздуху в комнате, а это и нужно, не будет перепада температуры каждые 15 минут, ну только если это сарай с щелями.
    разбирайтесь с настройками. 4 цикла в час это нормально.
    в вашем случае если все настроить как надо будет 1-2 цикла в час.
     
  2. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    4.734

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    4.734
    Адрес:
    Москва
    1) Гистерезис нагрева котла по воде - по отношению к потребностям ГВС / Радиаторов / Теплого пола. То есть, допустим, радиаторам нужно сейчас 35 градусов. При гистерезисе 10 градусов котел нагреется до 45 и включится снова когда теплоноситель остынет на 10 градусов. Гистерезис можно задать любой. Можно со смещением - например нужно 35, гистериз 15 - нагреет до 45 и включится когда остынет до 30. Этим можно влиять на таксты.

    2) В соответствии с пунктом 1 - сервопривод открывает забор из котлового контура или перекрывает чтобы в радиаторы шла температура нужная в данный момент. Соответственно если сделать большие скачки котла (но реже включения) - то сервопривод будет постоянно крутить кран. Либо можно не дергать сервопривод, а поставить скажем гистерезис котла в 5 градусов - он будет сильно тактовать, но выдавать температуру близкую к требуемой.

    Прилагаю график работы в ночное время (без нагрева ГВС). Виден гистериз котла 10 градусов (включается снова в точке потребности радиаторов и греет на 10 градусов выше). Соответственно, чем выше гистерезис - тем меньше будет тактов. Но видно так же, что идут колебания температуры в пол и радиаторы - небольшие. Можно их сгладить полностью, если мучать сервопривод каждые 30 секунд, но я мучаю 1 раз в 2 минуты, а хотелось бы мучать еще реже.

    У меня система работает в режиме параллельных насосов - то есть и ГВС и отопление работают одновременно. В связи с этим есть проблема еще в том, что если мучать сервоприводы скажем 1 раз в 5 минут, то в момент нагрева ГВС есть риск перегреть пол - так как котел быстро и сильно нагревает котловой контур, а сервопривод не успеет среагировать и горячий теплоноситель пойдет в пол.

    Я понимаю, что можно настроить оптимально, есть у меня для этого много рычагов - но просто хочу понять, какое количество тактов считать допустимым чтобы не убивать котел.

    10 тактов в час - много?
     

    Вложения:

    • Clip2net_200921151439.png
    Последнее редактирование: 21.09.20
  3. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    @fisun, у вас сделана техническая порнография. имхо
    нужен датчик в комнате который будет работать по воздуху, поставили 24 гр,+-1, и все.
    а температуру со 50-60гр или сколько надо.
    он будет работать так,- температура в комнате упадет, котел включится поднимит ее, и спать пока она опять не упадет на градус. а это может быть и час и два. а может день.
    сервоприводы тоже не понятно от чего работают, у вас гидрострелка и на тп серво?
     
  4. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    4.734

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    4.734
    Адрес:
    Москва
    С комнатным датчиком, конечно, хорошо. Но как это осуществить с учетом комбинированной системы отопления? У меня и пол и радиаторы. Мне нужен и комфортный пол и комфортный воздух.

    Кроме этого пол - очень инерционен. Я не уверен, что с датчиком будут нормально дружить. Я слышал про датчики в самой стяжке, но во-первых уже поздно, во вторых читал негативные отзывы именно из-за инерционности пола.

    Температурных колебаний в помещении у меня нет совсем - настроено по погоде и работает хорошо. Температура в помещении колеблется в пределах 1,5 градусов во все сезоны. Меня интересует вопрос долговечности котла и сервоприводов - я в поисках баланса. Комнатный датчик этот вопрос не решает.
     
  5. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    все нормально делается и работает, как я понял у вас последовательный разбор по приоритетам через сервопривод. из всех видов со это самый дорогой и порнушный. пафосный, типо круто.
    не переживайте серво в таком режиме скоро накроется, там вроде пласмасовые шестеренки, и вы соберете норм систему. гыгыгы
     
  6. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    4.734

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    4.734
    Адрес:
    Москва
    Пафосный и ехидный тут - это ваш ответ. И не компетентный, так как ничем не обоснован. Если человек может позволить себе современную систему отопления - это хорошо, потому что это комфорт. Я сюда не хвастаться пришел, а за советом, но плохо, когда это вызывает завись - но это ваше дело, вашей жене мучаться с вашей токсичностью, а не мне.

    По сути я пришел сюда с вопросом - как найти баланс между насилием над котлом и насилием над сервоприводами. Ваш ответ в духе: сделайте двухтрубную гидравлическую систему, жарьте на все, а если жарко - открывайте окна.

    Если у вас есть обоснования вашим словам, что сервоприводы скоро накроются в таком режиме - это будет конструктив. Насколько мне известно, сервоприводы подобного типа для такой системы и созданы. Почему они должны скоро накрыться, мне не понятно.

    P. S. Шестеренки у сервоприводов FAR, кстати - металлические.
     
    Последнее редактирование: 21.09.20
  7. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    а на чем обосновать ответ, на то что вы тут на пальцах расписали, без схемы, без фото,
    вот и получаете лечение по интернету, на кофейной гуще.
    завидовать тому что у вас стоит, там 100 тр за весь компот, это бред для меня точно.
     
  8. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    4.734

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    4.734
    Адрес:
    Москва
    Я говорю об обосновании вашего комментария:

    Вы же про режим пишете без схем, без фото - ответственно заявляете, так сказать.
     
  9. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    ну раз так я написал значит я так думаю, значит за этим что то есть, мне не зачем вам что то доказывать.
     
  10. reflector
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    249

    reflector

    Живу здесь

    reflector

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Московская область
    @ARZAK, чрезмерная самоуверенность - опасная штука. Из предположения, что её фундаментом является опыт и знания, задам такой вопрос: с Вашей точки зрения, в чем минусы частого тактования котла?
     
  11. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Как минимум - практически любое механическое устройство рассчитано на определенное количество включений/выключений и это указывается в его характеристиках - думаю трехходовой клапан котла, релюхи и прочие задействуемые элементы исключением не являются. :hello:
     
  12. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    розжиг частый, портится электроды, автоматика, переходной процесс обменника., итд.
    еслибы хоть что то понимали то такой вопрос не задавали.
    это не самоуверенность это обычная логика, и механика.
    эти краны сервопривод они для того чтобы раз в 3 часа бойлер подогреть, а не для того чтобы на тп 30 раз в час драконится.
    вещь на 10 циклов в сутки, выдает 30 циклов в час, она выработает ресурс и упадет на пол. в место 10 лет работы, получите считайте сами.
     
  13. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    И как часто они у вас выходили их строя от тактования?
     
  14. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    А у меня и не тактует.
    А если бы тактовало, как указано выше -
    30 раз/час = 720 раз/сутки = 21600 раз/месяц = 130000 раз/сезон
    Сколько лет протянет сервопривод в таком режиме?
    Сколько лет протянет электроника? Про теплообменник пока просто умалчиваю...
    P. S. Для сравнения - даже автоматический выключатель рассчитан в среднем на 10000 отключений :hello:
     
  15. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    Установленные настенники до сих пор в работе. А первые были установлены в далеком 2006 году.
    И все натактоваться ни как не могут.
     