Цикличность тактования газового котла - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Slonik58
    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    63

    Slonik58

    Живу здесь

    Slonik58

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Пенза
    Добрый день.
    Подскажите, такая работа это нормально.
    Котел протерм 23 турбо, отопление теплые полы.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2020-10-26-22-12-20-407_com.microline.zont.jpg
  2. Logvin
    Регистрация:
    30.06.12
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    902

    Logvin

    Живу здесь

    Logvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.12
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    902
    Адрес:
    Звенигород Московская область
    Вот в этом вся проблема, замерьте разницу температур на каждом контуре на подачи и обратки. Если меньше 5 градусов, то котел в любом случае будет тактовать. Нет теплосъема .
     
  3. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.551
    Благодарности:
    66

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.551
    Благодарности:
    66
    Как будет себя вести котёл, у которого минимальная мощность на отопление выше теплосъема с СО в связке с терморегулятором Opentherm? Есть ли смысл или достаточно двухпозиционного?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.196
    Благодарности:
    28.049

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.196
    Благодарности:
    28.049
    Адрес:
    Калуга
    Зависит от дома. если он теплоемкий - то достаточно простого комнатного.
     
  5. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.551
    Благодарности:
    66

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.551
    Благодарности:
    66
    Квартира
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.196
    Благодарности:
    28.049

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.196
    Благодарности:
    28.049
    Адрес:
    Калуга
    Если держите Т ниже чем у соседей - будете экономить газ в разы
    но если ниже
     
  7. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.402
    Благодарности:
    22.449

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.402
    Благодарности:
    22.449
    Адрес:
    Минск
    @Roaroma, Начнут соседи в экономии соревноваться - и замерзнут:)
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.196
    Благодарности:
    28.049

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.196
    Благодарности:
    28.049
    Адрес:
    Калуга
    для начала им надо знать об этом соревновании ;)
     
  9. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.402
    Благодарности:
    22.449

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.402
    Благодарности:
    22.449
    Адрес:
    Минск
    @Roaroma, Узнает, один скажет я спалил 100 кубов, другой 80 и понеслось...:)
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.196
    Благодарности:
    28.049

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.196
    Благодарности:
    28.049
    Адрес:
    Калуга
    Это вообще не показатель. для начала надо знать даже не про комнатный термостат а про него и Т режим соседа
     
  11. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    4.734

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    4.734
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.

    Почти отладил систему отопления до идеала, но столкнулся с тактованием газового напольного котла Baxi Slim.

    Котел Baxi Slim, якобы имеет плавную модуляцию мощности, но фактически имеет 2 степени мощности - 29 кВт и 15 кВт.

    На автоматическую модуляцию рассчитывать не приходится совсем. На практике модуляция котла выглядит так: котел зажигается и через 3-6 секунд переходит на полную мощность, слышно по звуку. Внутренние алгоритмы модуляции мне не известны, но в любом случае с внешней автоматикой которая включает и выключает котел вся эта модуляция не работает. Возможно, помог бы OpenTherm, но моя автоматика его не умеет.

    Так вот: можно принудительно, физически, ограничить мощность котла убрав проводок с контакта катушки модуляции, тогда модуляции не будет, а мощность горелки снизится до 15 кВт.

    В режиме 15 кВт котел справляется с задачами при температуре от -5 и выше. Но при температурах ниже 0, нагрев ГВС становится долгим, а при -5 за бортом - при нагреве ГВС уже не хватает тепла для параллельной работы в контуре радиаторов и теплого пола. Думаю до -10 котел справится кое как на мощности 15 кВт, а дальше уже нужна другая мощность, поэтому я выставляю на 30 кВт когда на улице появляется первый снег.

    Проблема в том, что в режиме 30 кВт котел тактует при уличных температурах от -5 до +5.
    Работа 3-5 минут, затем 3-5 минут перерыв.

    Можно уменьшить уменьшить количество тактов с помощью автоматики, увеличив температуру нагрева котлового контура и гистерезис, но это не экономично, так как будет избыточный нагрев в котловом контуре и нагрев котельной + нагрузка на смесительный узел вырастет.

    Если не считать тактование, то график идеальный.
    еМодул - Google Chrome_201122135401.png

    Итак, вопросы:

    1. Нужно ли что-то предпринимать с таким тактованием или забить? Такое тактование в диапазоне -5 до +5 на улице может быть несколько месяцев в году.

    2. Что можно предпринять малой кровью?

    3. Пока писал этот текст, пришла на первый взгляд хорошая идея: привязать мощность котла к температуре на улице.

    Скажем при температуре выше 0 градусов - разрывать контакт катушки модуляции = мощность 15 кВт.
    При температуре ниже 0 градусов - замыкать контакт катушки котла = мощность 29 кВт.

    Что думаете по поводу такой схемы?
    Правда, пока не пойму как ее реализовать - нужно какое-то реле или контактор, но как его включать по температуре, не знаю. Но это уже к электрикам.
     
  12. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    @fisun, комнатный термостат электронный. решает эти вопросы. в котел лезть не надо.
     
  13. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    4.734

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    4.734
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ваш ответ, но к сожалению, ваше предложение мне не подходит. У меня уже есть прекрасная система автоматики, с погодным датчиком и с комнатным термостатом.

    Но дело в том, что работа системы отопления по комнатному термостату:
    а) Не подходит для отопления теплыми полами из-за большой инерции системы.
    б) Мне не нравится в режиме радиаторов - так как они либо отключены системой либо в режиме интенсивного нагрева.

    Мне комфортен режим работы система отопления: обеспечение постоянной заданной температуры радиаторов и пола в соответствии с погодой на улице. Это дает максимальный комфорт - температура в доме колеблется в пределах 0,5 градусов, а постоянно работающие радиаторы не создают переменных конвекционных потоков в доме. Кроме того, для теплого пола в принципе требуется постоянная подача на одном уровне - иначе будут колебания температуры пола, а это конкретный дискомфорт.

    Так что уточню вопрос - как справиться с тактованием, в режиме поддержания в контурах радиаторов и теплого пола заданной температуры.
     
  14. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    750

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    750
    Адрес:
    Тамбов
    Для слима это решается установкой одного уличного датчика, бюджет в районе 1т. ГВС в этом случае будет работать штатно (если управляется самим котлом).
     
  15. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.533
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Майкоп
    настройкой задержки включения горелки.
    надо смотреть как устроена система отопления,
    температура которая идет в тп обычно 35-40, и почувствовать колебания тп можно только если у вас напрямую шурует без термокрана.
    надо смотреть сколько у вас потребление, что за батареи, сколько, итд.
     