1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Вопросы по УЗО - 3

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.083
    Благодарности:
    36.045

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.083
    Благодарности:
    36.045
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    От узо отсоединяли все отходящие провода? Подчёркиваю- все!
    В этом случае срабатывает? Если узо исправно - написали -

    Проверяйте все линии.
     
  2. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.083
    Благодарности:
    36.045

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.083
    Благодарности:
    36.045
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Проверяйте не с отключенными автоматами - а с отсоединёнными жилами кабеля. Только напряжение отключайте перед тем как жилы отсоединяете.
     
  3. konstantin271
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    2.905

    konstantin271

    Живу здесь

    konstantin271

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    2.905
    Это если ноль оборвётся, по нему не придёт другая фаза, на нём будет "ничего", тогда фаза остаётся фазой, а нуля нет и питания на АВДТ нет - только в этом случае не сработает, правильно? Но тогда и света в доме не будет же. Сразу станет понятно, что авария, и побежишь выключать, разбираться.
    Себе тоже поставил одну механику, но вот смоделировать ситуацию, когда это принципиально важно - не так просто. И какова вероятность её? :) Обычно вместо нуля 2-я фаза прилетает.
     
  4. konstantin271
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    2.905

    konstantin271

    Живу здесь

    konstantin271

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    2.905
    можно все нули отсоединить, включить УЗО и по одному подключать их.
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Так точно. Но лучше наоборот. Сначала все отключить, и подключать по одному. Косяк потому что может таиться не в одной линии.
     
  6. Александрия11
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    6

    Александрия11

    Живу здесь

    Александрия11

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    6
    Здравствуйте. Вопрос по работе УЗО.
    Случай 1. При монтаже розетки удлинителя коснулся провода, получил удар током, но УЗО не сработало. Стоял в резиновых тапках на деревянном перекрытии второго этажа. Почему УЗО не сработало? Недостаточный ток утечки?
    Случай 2. Произошло КЗ при касании проводов о железный столб, установленный на стяжке первого этажа. Сработало УЗО, но автомат не сработал. Автомат однополюсный 16А Шнайдер 11203, стоит после УЗО Шнайдер 11452. Почему автомат не сработал? УЗО обогнало его в скорости реакции?
    Интересует, правильно ли работает упомянутое оборудование.
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Всë правильно работает и Вы всë правильно поняли.
     
  8. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    648
    Благодарности:
    65

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    648
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Было соединение N и РЕ после УЗО.
    Объясните пожалуйста почему работало ну с год примерно и почему срабатывает при отключенной нагрузке?
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На нуле при заземлении ТТ присутствует некоторый потенциал относительно планеты. Когда этот потенциал, делëнный на сопротивление заземлителя, подключенного по запаре или сдуру на выход ноля УЗО, становится больше половины номинального дифтока УЗО, оно имеет право сработать без всякой нагрузки. При заземлении TN-C-S чуть по-другому всë, УЗО сработает при включении нагрузки.
     
  10. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    648
    Благодарности:
    65

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    648
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Ответьте пожалуйста ещё на такой вопрос. УЗО: 40, 25 А; это ток чего? Я так понимаю рассчитано по сечению проводников аппарата, для экономии производства, а потребитель выберает по необходимой нагрузке не переплачивая за более мощное?
    Спасибо!
     
  11. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    648
    Благодарности:
    65

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    648
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    То есть может срабатывать при токе менее 30mA ?
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.388
    Благодарности:
    26.377

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.388
    Благодарности:
    26.377
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а) ФАЗА+РЕ - недостаточный ток утечки.
    б) НОЛЬ+РЕ - недостаточный потенциал на нуле (он есть) и, следовательно, ток утечки.
    в) ФАЗА+НОЛЬ - от этого вообще нет защиты.
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да. От 15 мА.
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это максимальный ток, на который рассчитаны контакты. Также этот ток зависит от точности изготовления дифтрансформатора, но это Вам пока будет лишней информацией.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.481

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Рязань
    Скорее всего, Вы замкнули рукой фазу и ноль.
    Тока замыкания недостаточно для срабатывания ЭМ расцепителя АВ, а может и теплового тоже. Для УЗО вполне достаточно.
     
Статус темы: