1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21

Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.

  1. Helvig
    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3

    Helvig

    Новичок

    Helvig

    Новичок

    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер, Максим!
    Для себя выбрал термостатический смесительный клапан ESBE VTA370/VTA570 - может быть Вам тоже будет полезно (как альтернатива сервоприводу)
     
  2. aByte
    Регистрация:
    29.05.14
    Сообщения:
    1.217
    Благодарности:
    3.987

    aByte

    Виктор

    aByte

    Виктор

    Регистрация:
    29.05.14
    Сообщения:
    1.217
    Благодарности:
    3.987
    Адрес:
    Воронеж
    @Денис Влад-ч, конденсатникам как раз нужна холодная обратка, поэтому решение с ГС вариант не лучший...

    @-Romp- сейчас есть насосы на каждый радиатор c-o-k.ru/market_news/miniatyurnyy-nasos-ot-wilo
    Через парочку лет будут такие же на каждый контур ТП ;) осталось дождаться)
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.699
    Благодарности:
    26.258

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.699
    Благодарности:
    26.258
    Адрес:
    Калуга
    @aByte, а ценник есть ?
    выглядит как заплатка - те это исправление косяков системы скорее а не проектная вещь
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.699
    Благодарности:
    26.258

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.699
    Благодарности:
    26.258
    Адрес:
    Калуга
    как вариант - тупо конутр длинее, метров 200 и на него свой насос - чем не вариант ?
    да и думаю этот радиаторынй на ТП недолго переделать
     
  5. Денис Влад-ч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.991
    Благодарности:
    75.910

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.991
    Благодарности:
    75.910
    Адрес:
    Чехов
    Ну ок... Тогда ГС будет работать по своему прямому назначению, как гидроразделитель, развяжет два насоса.
     
  6. -Romp-
    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    2.998
    Благодарности:
    10.974

    -Romp-

    Максим

    -Romp-

    Максим

    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    2.998
    Благодарности:
    10.974
    Адрес:
    Москва, МО
    Мне тут еще понравился комментарий в профильной теме. Постоянно работающий насос ТП будет нивелировать разность температур в контурах всей УШП. Так как в рантовых зонах УШП остужается быстрее! Думаю что при подаче теплоносителя УШП будет менее инертно, прогреваться будет быстрее, дельта будет при начале прогрева более правильной что ли. В целом нужен отдельный насос на ТП!

    ГС еще частично решит проблему один, с попаданием кипятка в коллектор ТП. Да, вот закачал как раз видос на эту тему. Я сократил температуру ГВ в БКН с 60 до 50 градусов. 200л воды для всех жильцов за глаза, а котел снизил температуру нагрева БКН градусов на 10 точно, тем самым сократив перепад температуры, правда подогревать БКН котел стал дольше, но меня это вообще не напрягает. Короче перепад стал максимум 20 градусов, что не так страшно. Размешиваться теплоносителю нечем, так как котел стоит близко к коллектору ТП, магистраль до коллектора небольшая и прямая, ГС с буфером нет. Стуки коллектора просто как-то страшноваты мне показались :) Думаю проблема больше мной надумана.

     
    Последнее редактирование: 19.12.20
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.699
    Благодарности:
    26.258

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.699
    Благодарности:
    26.258
    Адрес:
    Калуга
    не настолько, чтобы это выглядело быстро
    согласен и всегда был
     
  8. aByte
    Регистрация:
    29.05.14
    Сообщения:
    1.217
    Благодарности:
    3.987

    aByte

    Виктор

    aByte

    Виктор

    Регистрация:
    29.05.14
    Сообщения:
    1.217
    Благодарности:
    3.987
    Адрес:
    Воронеж
    Да не нужен ему второй насос... и примерно год назад я ему все это считал, фактически на пальцах, грубо, но расчеты были с расходом, дельтой и тд, и в рамках форума считаю что их достаточно, для решения вопросов по доведению системы до «идеала» в глазах ТС. Его системе достаточно одного насоса, главное достаточной производительности.

    вот допустим, у меня сейчас объект площадь первого этажа около 160м2, что тянет за собой 16 контуров ТП, все должно быть на одном насосе, т. к. в котельной банально нет места (дом 400м2, а котельная по полу 1,5х2,55), но и таких коллекторов не выпускают, а почему? Не потому что нет спроса, а потому что производители нас «предупреждают» что дальше будут гидравлические вопросы. Так же и расходомеры от 0 до 5 литров, потому что дальше уже не есть хорошо... места нет, бюджет не резиновый, поэтому буду делать один большой коллектор из двух по 8 выходов, но соединять их буду параллельно и тщательно подбирать диаметры подводящих магистралей, для хорошей гидравлики, чтоб вся производительность насоса шла в дело... и то ожидаю дельту 6-8 градусов и делаю так, потому что везде есть радиаторы, которые подстрахуют по комфорту)
    Такое же решение было в проекте и доме у @Eugene159, несмотря на то, что у него только ТП, т. к. дом достаточно энергоэффективный, то проблем быть не должно и я думаю через месяц он расскажет как его котловой насос (котёл у него как у тебя Денис) справляется с системой
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.699
    Благодарности:
    26.258

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.699
    Благодарности:
    26.258
    Адрес:
    Калуга
    Дельта выше 5 для ТП - плохо
     
  10. -Romp-
    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    2.998
    Благодарности:
    10.974

    -Romp-

    Максим

    -Romp-

    Максим

    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    2.998
    Благодарности:
    10.974
    Адрес:
    Москва, МО
    Дельта до 10 градусов считается в Uponor нормой. Это я так к сведению.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.699
    Благодарности:
    26.258

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.699
    Благодарности:
    26.258
    Адрес:
    Калуга
    это я видел
    и в геффене и еще много где
    но и много где считается нормой 5 - по моему в данфосе, если память не изменяет
    я могу пояснить, почему я за дельту 5
    но не уверен, что это кому-то нужно. и так что-о палок много в меня летит. а кроме комфорта есть еще одно хорошее свойство, про которое мало кто знает и обращает внимание
    но если что уже завтра
    дядь Миш я все жду. куда фото девать ?
     
  12. -Romp-
    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    2.998
    Благодарности:
    10.974

    -Romp-

    Максим

    -Romp-

    Максим

    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    2.998
    Благодарности:
    10.974
    Адрес:
    Москва, МО
    Ваше мнение это замена котлового насоса?
     
  13. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.071
    Благодарности:
    93.179

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.071
    Благодарности:
    93.179
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Максим, так все же, в момент переключения, коллектор и трубы теплого пола, отходящие от коллектора, сильно прогреваются?
     
  14. darkening
    Регистрация:
    05.11.17
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    177

    darkening

    Живу здесь

    darkening

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.17
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    177
    У меня при переключении выкидывает 62 градуса. И на колекторе это ощущается как чуть теплое в течние 2-3 секунд. Все =)
     
  15. -Romp-
    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    2.998
    Благодарности:
    10.974

    -Romp-

    Максим

    -Romp-

    Максим

    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    2.998
    Благодарности:
    10.974
    Адрес:
    Москва, МО
    Пирометр привезу на следующей неделе и измерю. Думаю что нет, на видео же видна температура входящего теплоносителя. Думаю что пирометр покажет туже картину. Скачек с 21 до 40 градусов.