    Wi fi уровнемер на газгольдер
    Добрый день всем форумчанам,
    Продолжу начатую идею в теме заправки газом.
    предлагаю совместно закупить такой гаджет.
    WiFi Enabled Propane Tank Monitor
    Продается в штатах. скинемся, закупим 1 шт., Протестирую ее как она работает. Может как то совместно доработаем ?

    Есть еще подобные гаджеты на gsm, мне они больше нравятся.
    Идея мониторить уровень газа в емкости и его давление в емкости. если сможем строить графики вообще здорово будет.
     
    Последнее редактирование: 02.05.20
  2. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Добрый день всем форумчанам, наконец дошли руки до разработок по газгольдеру.
    сейчас получилось мониторить удаленно на базе сайта zont (т.е. gsm мониторинг) давление и температуру в газгольдере, для этого
    1- сделал подъем медью своего редуктора и в разрыв воткнул датчик давления.
    2- подключил все это в свой личный кабинет зонта.
    сейчас можно мониторить температуру выходящего газа из бочки, но пока тепло трубка нагревается наружным теплым воздухом, сегодня лето в москву вернулось :))

    дальнейший шаг это мониторинг уровня газа в емкости, так же как и давления, это все чуть сложнее.
    можно еще измерять давление газа после редуктора, но пока соотвествующий датчик не подобран...

    и нет никакой привязки к какому либо поставщику газа, никто не (из выбранного списка) не долбит с поставкой газа.
    сейчас разбираюсь с выставлением уведомлений и критических значениях давления.
    кому интересно могу расширить доступ к этому зонту, посмотите промониторите как это все работает.
     

    Вложения:

    • Новый точечный рисунок.jpg
    • IMG_20200728_122339.jpg
    • IMG_20200728_122358.jpg
    Последнее редактирование: 28.07.20
  3. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Проектирование перешло в тестирование. долго ждали датчики холла ;(но они пришли. скоро начнется тестирование на газгольдере ;))
     

    Вложения:

    • IMG-20200919-WA0007.jpg
    • IMG-20200919-WA0008.jpg
    • IMG-20200919-WA0002.jpg
    • IMG-20200919-WA0001.jpg
    • IMG-20200919-WA0003.jpg
  4. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    И какие результаты на сегодня?
     
  5. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Давление видно, уровень газа в бочке тоже видно (при длине провода 1-2 м, до зонта). сейчас должен протянуть провода от бочки к моему зонту в бане, и посмотрим как будет зимой все работать
    так сказать жестский тест драйв. + думаю еще форумчанам,
    те что рядом со мной живут, предложить тест драйв, Николай, Данияр и Борис.
     
  6. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    @mbl,
    Николай, получается, что все датчики проводные и wi-fi не задействовано?
    А зонт используется как контроллер для передачи данных в инет?
     
  7. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Да, нечнем с проводных, посмотрим как они зимой будут работать. Wi fi будет задействован если только зонт будет через него работать.
     
  8. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Наконец что то получилось...
    Поднимусь в кабинет посмотрю логин и пароль от личного кабинете зонт именно этой автоматики. Выложу, чтоб любой желающий мог зайти посмотреть.
    Пределы на уведомления о выходе параметров за пределы значений настраиваются. т. е. вышел уровень газа за предел 20%, приходит уведомление на зонт.
    Форумчанину Сергею огромное спасибо. без него бы ничего не получилось.
     

    Вложения:

    • IMG_20210130_134738.jpg
    • Screenshot_2021-01-30-13-43-43-693_com.microline.zont.jpg
    • Screenshot_2021-01-30-14-42-46-931_com.microline.zont.jpg
    Последнее редактирование: 30.01.21
  9. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.395
    Благодарности:
    3.504

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.395
    Благодарности:
    3.504
    Адрес:
    Москва
    На сайте Зонта можно сделать "гостевую" учетную запись с правами "только просмотр" И ее предоставлять желающим поглядеть.
    А если у кого уже есть работающий личный кабинет Зонта, то ему можно выдать права на просмотр.
     
  10. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Спасибо за идею...сделал

    логин на сайте зонт: mbl1982
    пароль: mbl1982
    любой может зайти посмотреть параметры моего газгольдера :))

     
  11. ИльяКу
    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    115

    ИльяКу

    Живу здесь

    ИльяКу

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Истра
    Николай, спасибо, это zont-online.ru?
     
  12. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Да
     
  13. AHDPEY_RUZA
    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    3.941
    Благодарности:
    4.256

    AHDPEY_RUZA

    Живу здесь

    AHDPEY_RUZA

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    3.941
    Благодарности:
    4.256
    Адрес:
    Московская область (запад)
    Добрый день, Николай.
    Круто получилось.

    Я правильно понимаю, что у вас один датчик процентомер.
    Второй совмещённый манометр и термометр?
     
  14. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Доброе утро Андрей.
    Один датчик это уровень газа в газгольдере.
    Второй датчик - давление газа в газгольдере
    Третий датчик - температура газа выходящего из бочки и идущего в редуктор.
    Третий датчик наверное не совсем верно показывает температуру газа ... Но точность температуры в данном случае не нужна.

     
  15. AHDPEY_RUZA
    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    3.941
    Благодарности:
    4.256

    AHDPEY_RUZA

    Живу здесь

    AHDPEY_RUZA

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    3.941
    Благодарности:
    4.256
    Адрес:
    Московская область (запад)
    Да. Понял.

    Вопрос далее следующий - как вы хотите эти параметры увязать между собой?
    Какие будут критерии нормальности? И когда нужно тревогу бить?

    P. s.: крутую штуку вы задумали. Всячески приветствую начало работ!