1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Циркуляционный насос газового котла

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем adidas452017, 22.07.20.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Заужения, где ламинарный поток отопительной воды достигнув определённой скорости истечения в трубах переходит звуковой порог. Ну например где-то свищ. Или колено забито, или фильтр засран или теплообменик весь накипью покрыт.
    Так же причиной свиста может быть завоздушивание СО.
    Разбалансированность системы бывает тоже является причиной появления посторонних шумов в СО. В том числе и свиста. Ну и конечно сам насос.
    Кстати у вас что залито в СО вода или незамерзайка?
     
  2. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.974
    Благодарности:
    1.170

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.974
    Благодарности:
    1.170
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Циркуляционные насосы не создают давление, они обеспечивают требуемый расход теплоносителя.
    Ну условно говоря: если вам надо за час выкопать яму объемом 1куб.м., то с этим справится и один таджик. Если за тоже время надо выкопать яму 2куб.м., то потребуется уже 2 таджика :)

    Не давление, а расход. На большей скорости расход будет больше. Соответственно и тепла от теплообменника к потребителю можно будет перенести больше.

    Чем выше скорость насоса, тем больше теплоносителя пройдет через теплообменник, и тем больше тепла получится у него отобрать и донести до отопительных приборов (конечно, если мощность горелки выдает это количество тепла)

    Минимальная, при которой обеспечивается нужный расход теплоносителя.

    К ЦН это давление вообще никакого отношения не имеет.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    @SL.,
    Про таджиков это :super:
    Типа ассоциативного мышления
    :)]:)]:)]:)]:)]

    Вопрос то какой?
    Чем выше скорость насоса тем быстрее охлаждается тепло носитель?
     
  4. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Залита вода, скорее всего где то заужение потому что перепайка была менял радиаторы вот монтажники может где то и косячнули ну или теплообменник
     
  5. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    IMG_20200723_145338.jpg
     
  6. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    А может быть зажата система сильно? У меня только регулировочные вентиля что на подаче что на обратке, балансировочных нет. Или это не так важно?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.669
    Благодарности:
    26.254

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.669
    Благодарности:
    26.254
    Адрес:
    Калуга
    Фильтр правильно стоит.
    Чистили ? Давно ?
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Может.
    Регулировочные конечно не балансировочные, но если их два, то один может выполнять роль балансировочного, а другой уже регулировочного. Но я бы не мудрил. Один открыт полностью, а вот другим можно сделать и балансировку. Ну это если у вас только один радиаторный контур. Если два и больше, то тут уже регуляторами на радиаторах не обойдёшься.

    Тоже может. Передержали паяльник, вот и получили запай, то есть заужение.

    net-sechenija.jpg
     
  9. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Давно но там чистить нечего вода залита одна и та же в СО уже года 3 как
     
  10. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    С регулировочными так и делаю на подаче открыт полностью на обратке на каждом радиаторе открыто столько чтоб полностью прогревался подключение диагональ контур один 3 радиатора панельных плюс полотенчИК на контуре-все
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.669
    Благодарности:
    26.254

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.669
    Благодарности:
    26.254
    Адрес:
    Калуга
    все так думают. а потом из фильтра такое количество шлама вываливается, что резко меняют точку зрения.
     
  12. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Надо бы посмотреть просто шламу неоткуда взяться
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Всего 3.
    Если они ещё и одинаковые, то вам ваще ничего не надо балансировать.
    Тем боле при вашей тупиковой двухтрубной системе подключения.
    Подключение радиаторов тоже по уму.
    Полотенцесушитель отдельным контуром?
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    :faq:
    НС трубы в отопление. Это что значит НС?
    И что значит пресс?
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    @adidas452017,
    У вас сейчас СО работает или котёл в летнем режиме, только на ГВС?
    Почему спрашиваю, вот поэтому.
    Сейчас же свиста нет?