1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6

Через 10 минут работы срабатывает внешний автомат на столбе при работе эл. котла на полную мощность

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kuprds, 20.11.20.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.181

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.181
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А что вы хотите от автомата в 40А при токе в 44А?
    Нет, ну конечно там ещё 40*1,13 = 45А, но так уж уповать на это не следует.
    Сечение кабеля 10мм2, надеюсь? В реальности оно всяко меньше, ну и точка контакта может дополнительно нагреваться, что тоже влияет на тепловой расцепитель.
     
  2. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Сечение кабелей по всей длине до котла не менее 10 мм2 (медь). Покупал дорогой Кольчугинский кабель в МПО Электромонтаж. Вот думаю, что дальше делать. Вызывать специалиста по котлам или просто электрика.

    Странно, что котел больше трех недель исправно работает на мощности 8 кВт. (Работает один из трех ТЭНов периодически меняя друг друга).

    Плюс, 3 года система работала и кабель все позволял...

    Мог, к примеру, крот перегрызть бронированный кабель от столба до дома под землей?
     
    Последнее редактирование: 24.11.20
  3. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.895
    Благодарности:
    34.635

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.895
    Благодарности:
    34.635
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    @Kuprds, очень возможно что какой-то косяк или неисправность присутствует.
    Может имеет смысл пригласить специалиста на ревизию вашего электрохозяйства.
    Может заодно и ВАРы поставите. Будет поинформативнее разговор вести. :)
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.181

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.181
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот идиотизма такой "экономии ресурса ТЭНов" понять не могу... А по-другому он никак не умеет? Брал бы с каждой фазы по 3кВт и проблем бы не было...
    Получается, что вводной автомат "подустал". Можно попробовать заменить, но гарантии никакой - напряжение в сетях таки повысили в пределах норм, токи и мощности соответственно увеличились.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    Во всяком случае, отключаться за 10 минут он никак не должен.

    Вообще говоря, при номинальной мощности 24кВт, даже если она указана для 220В, и
    ток должен получаться в пределах 40А.
    А получилось
    П. С. Конечно, организация ступеней пофазно и на всю катушку - это полный идиотизм.
     
  6. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.923
    Благодарности:
    3.368

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.923
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Москва
    Наверно вопрос идиотизма надо все же производителю котла адресовать?
    У меня электрокотел работает точно так же, ТЭНы греют по очереди. Конечно у меня 9-ти киловаттник, но и автомат 16А. 8 лет полет нормальный.
    Правда автомат в доме и кабель медный на входе и выходе.
    П. С. голосую за полтергейст под пломбой.
     
  7. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Чтобы исключить полтергейст под пломбой +плюс косяки на линии), хочу замерить силу тока в разных местах, в том числе и у котла. Порекомендуйте доступный и качественный прибор по измерению силы тока в 44 А? После измерений, если это котел даёт 44 А, то буду чинить или менять его сразу (Мощностью чуть меньше).

    Вчера мастер из Россетей замерил силу тока только между ВЛ и вводным автоматом - указал, что только что сел маленький прибор для измерений, а большой мог обхватить фазу только там. Надо было вчера снять крышку котла и замерить силу тока непосредственно у котла...
     
    Последнее редактирование: 25.11.20
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.923
    Благодарности:
    3.368

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.923
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Москва
    Я пользуюсь таким. Меня устраивает.
     

    Вложения:

    • Клещи.jpg
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Фигнëй не страдайте. Ток одинаков в любом сечении замкнутой цепи. Закон Кирхгофа надëжнее нашей Конституции.
     
  10. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    То есть, это однозначно котел выдает повышенную силу тока? Или я просто не смогу это отдельно проверить... Косяк может быть в кабельной линии?

    Все больше склоняюсь к идее просто купить и поставить новый котел на 18 кВТ. Даже если косяк в сети, то силы тока хватит с запасом на ТЭН в 6 кВт (вместо 8 кВт).
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.895
    Благодарности:
    34.635

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.895
    Благодарности:
    34.635
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Я уже писал- лучше пригласить специалиста на месте разобраться.
    По тексту решать проблемы с электрикой очень плохо. Тем более без измерений.
    Специалист по крайне мере всё у вас осмотрит, проведет измерения, ... сделает выводы.
    Может у вас неисправность есть.
    Даже если и всё в порядке- это подтвердиться.
    Или выясниться в чём проблема.
     
    Последнее редактирование: 25.11.20
  12. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.895
    Благодарности:
    34.635

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.895
    Благодарности:
    34.635
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Вы подождите что либо покупать. Успеете. :)
    Изучите всё ваше электрохозяйство тщательно. С придирчивой тщательностью- выискивая малейшие подозрительности. Может что и сами найдёте... какой либо косяк.
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вот смотрите: ток в 44 ампера ощутимо греет даже исправный автомат, а также СИП 16 квадратов или медь 10.
    При малейшей неисправности, типа плохой затяжки клеммы, там возникает почти сварочная дуга.
    Скидывайте бокс вводного АВ, косяк с большой вероятностью там.
    Это, кстати, не отменяет того факта, что котëл Ваш имеет идиотскую идеологию регулировки мощности.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.181

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.181
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так неидиотские имеют аж 9 ТЭНов, по 3 на фазу, коими можно играться в разумных пределах...
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Скат Протерм - у меня на объектах "котëл по умолчанию". Попробую перейти на Виссман, у него твердотельные реле, вроде.