Холодно в доме. Нид хэлп

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.

  1. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Холодно в доме. Нид хэлп
    Всем привет!
    Ситуация следующая.
    Дом в два этажа + цоколь, кирпич 80см, 200м2. Новосибирск.
    Газовый котёл Celtic DS 3.25 29кВт. Система отопления через гидрострелку на 5 контуров. Каждый контур со своим насосом. В доме 120 секций биметаллических радиаторов по 180Вт (при дельте 70гр), тёплый пол 10м2 и воздушная подогреваемая вентиляция. Всё с запасом на морозы, вроде бы...
    Проблема в том, что батареи не совсем горячие. Дело в котле. Сейчас стоит на задатчике 80градусов. По своей логике, котёл греет теплоноситель до этой температуры, далее снижает мощность, дожидается разницы температуры на входе и выходе 15 градусов и выключается. То есть, при температуре на входе в котёл 65 градусов. То есть, в идеале я получаю температуру батарей не выше этого значения. По факту, батареи не нагреваются выше 60 градусов, ибо система "ленинградка". Это подтверждается термометром в бойлере косвенного нагрева и простым пирометром.
    Отсюда получаем, что хоть система и сделана с запасом, но запаса этого нет из-за логики работы котла. К примеру, при температуре на улице -10 я выставляю температуру батарей 45-48гр. При -20 эти значения уже 50-52. Сейчас за окном уже неделю за "сороковник". Второй этаж остыл до 21 градуса. Некомфортно, но ничего сделать не могу. Мне бы добавить немного и всё хорошо будет.

    Вот и вопрос. Как увеличить температуру теплоносителя? Как убрать этот гистерезис в 15 градусов на входе и выходе до, хотя бы, 5-7 градусов? Котёл тактует, запас по мощности есть. Работает 8-10 мин, потом отдыхает пять.
     
  2. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.520
    Благодарности:
    1.255

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.520
    Благодарности:
    1.255
    Адрес:
    Дубровки
    Дельта в со в 70С не бывает, видимо ошибка в описании
     
  3. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Имеется в виду параметр DT.

    В соответствии с нормативами дается мощность 1 секции радиатора при DT = 70.

    http://teplosten24.ru/teplovaya-moshhnost-radiatorov-otopleniya-tablitsa.html

    У меня этот параметр можно смело принимать за разницу между температурой радиатора и температурой в комнате, ибо тудатка и обратка, примерно, одинаковой температуры.
    Равен этот параметр для меня в данный момент 35. То есть, система отопления даёт не более 0.4 от заявленной тепловой мощности радиатора. Отсюда и холод.
     
  4. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    @anathema, мало радиаторов (для неутепленного дома)- лучше их считать по 100 Вт секция. При лениградке по байпасам мимо радиаторов теплоноситель пролетает - надо потоньше делать эти байпасы. Но это так, по моему опыту - считать и доказывать не буду)
     
  5. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Дом тёплый. Просто, по расчётам, отдаваемая тепловая мощность не превышает 12-13кВт из-за низкой температуры теплоносителя. Я так, примерно, и считал. 100Вт на секцию. В реальности, они дают не более 80. До -30 на улице хватает, комфортно. Если ниже - беда.
     
  6. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    @anathema, еще возможно по самому короткому контуру обратка горячая быстрее возращается - соответственно котел отключается - может надо правильно отбалансировать контуры?
    Например, видел такую ситуацию - когда включали насос на теплый пол - радиаторы остывали т. е. этот насос перетягивал все на себя.
     
    Последнее редактирование: 04.01.21
  7. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    у меня же гидрострелка...
     
  8. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Уфа
    Видел про гидрострелку. Получается большой подмес охлажденной воды на радиаторы идет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/225991/
     
  9. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Фильтра стоят? Чистили?
     
  10. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    По-простому - никак, а "колхозить" чревато.
    Что-то слишком много на гидрострелке падает. А на выходе котла при показаниях 80 градусов действительно 80? Пирометром смотрели?
    P. S. неизменяемый гистерезис в 15 градусов, это...:ogo:
     
  11. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.520
    Благодарности:
    1.255

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.520
    Благодарности:
    1.255
    Адрес:
    Дубровки
    Ваши изначальные расчеты не верны, 105С на подаче бывает только в многоэтажке со стальными конвекторами, а у вас максималка 85С
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.349
    Благодарности:
    27.464

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.349
    Благодарности:
    27.464
    Адрес:
    Калуга
    голословно. теплопетери считали ? уверен, что нет.
    для новосиба 80см кирпича - это 150 Ватт на кв метр потери, мне видится. а то и больше.
    кроме стен, как утеплены пол и потолок ?
    для средней полосы радиаторв на 200 кв м в среднем берут 140-150 секций на обычный дом с уровнем потерь 70 Ватт на кв метр.
    гидрострелка и лениниградка - это издевательство над системой
    ощущение, что денег вбухано а монтажники ленивые - вместо двух труб положили одну
    если разводка пластиком - выше 75 в него лучше не давать, а то 70 в долгосрочной перспективе
     
  13. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Сильный подмес никто не отменял. Количество разбора нагретого теплоносителя на один из контуров может быть больше из-за меньшего гидросопротивления одного из контуров или высокой скорости насоса.

    Гидровыравнивание проверяли?
    Проверяйте температуру подачи и обратки на каждом контуре и найдите тот, где эти значения существенно отличаются друг от друга.
     
    Последнее редактирование: 04.01.21
  14. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    У вас Котел двухконтурный? Бойлер косвенного нагрева подключён к контуру отопления или на «своём» контуре ГВС?
    Причём тут температура на контуре ГВС и Ттн-подачи в контур отопления?

    Сколько котел в эксплуатации? Давно чистили фильтр на обратке контура отопления?
    6B906994-4780-4086-8A45-D59F20C937BB.jpeg
     
  15. anathema
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469

    anathema

    Живу здесь

    anathema

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    469
    Адрес:
    Новосибирск
    Косой фильтр убрал. Вместо него колба ВВ10 с намотником перед входом в котёл. Ревизия каждый месяц.