1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7

Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. СергейАнн
    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    1.056

    СергейАнн

    Живу здесь

    СергейАнн

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    1.056
    Адрес:
    Москва
    Спецы по фундаментам подскажите пожалуйста!
    Фундамент пристройки на рис. справа. Если сделать ближе к стене дома, то ось сильно выходит за ось фундамента. Или плюнуть на расстояние между домом и пристройки и сделать как на другом рисунке? Стена будет облегчена проёмами.Проем по торцам заложу через термошев. image.jpeg image.jpeg Пристройка двух этажная, второй - мансардный уже с деревянным перекрытием. А фундамент приходится делать как старый...
     
    Последнее редактирование: 05.04.21
  2. Etrac38
    Регистрация:
    24.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Etrac38

    Участник

    Etrac38

    Участник

    Регистрация:
    24.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Спасибо.
    По участку самая высокая точка, перепада на этом клочке земли визуально невидно. Брус 15х15. Вот по грунту непонятно, рядом была постройка с подвалом около 2х метров (стены залиты бетоном) подвал всегда был сухой воды не было.
     

    Вложения:

    • глубина.png
  3. Сергей91
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389

    Сергей91

    Живу здесь

    Сергей91

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Рязань
    Грунт уточнять нужно. Для бруса столбчатый фундамент применим. Экономически заманчиво.
     
  4. Etrac38
    Регистрация:
    24.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Etrac38

    Участник

    Etrac38

    Участник

    Регистрация:
    24.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Кроме изыскани как это можно организовать?
     
  5. Сергей91
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389

    Сергей91

    Живу здесь

    Сергей91

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Рязань
    Пробурить ручным буром, взять в руки грунт 1м, 2м, 3м Почитать в инете и на форуме темы "как определить тип грунта". В вашем случае этого метода +/- километр будет достаточно.
     
  6. Гоша72
    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.068
    Благодарности:
    199

    Гоша72

    Живу здесь

    Гоша72

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.068
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Тамбов
    Визуально и у меня не видно было, а как нивелиром глянул и обалдел)
    Промерзание у вас недетское, вам в профильный раздел по фундаментам надо и там поспрашивать.
    Я б подумал о невысокой ленте на насыпи, пожалуй, типа https://www.forumhouse.ru/posts/4063347/
    Но лучше пообщайтесь со спецами тут
    https://www.forumhouse.ru/forums/25/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11975155/
    И по постройке расписали бы этажность, материал стен, были ли перекрытия бетонные, были ли трещины по стенам, отапливалась или нет. Для косвенного суждения хоть что-то будет.
    И на будущее регион в своем профиле указывайте для полноты картины.
     
    Последнее редактирование: 06.04.21
  7. VitaKVN
    Регистрация:
    28.09.20
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    93

    VitaKVN

    Живу здесь

    VitaKVN

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.20
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    93
    Возник срочный вопрос
    на сегодня запланирована заливка ленты (ближе к вечеру)
    по прогнозам была нормальная температура
    а тут обновил сайт - уже обещают -5 ночью - дальше вроде уже всё время плюс
    отменять всё? (будут расходы)
    или заливать уже и не брать до головы?
    чем грозит лёгкий мороз? понятно что греть уже врядли чемто буду
     
  8. fireprophet
    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    392

    fireprophet

    Маркетолог

    fireprophet

    Заблокирован

    Маркетолог

    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    392
    Очевидно снижением марочной прочности. Обычно в проекте указывают необходимую марку бетона и в подобных случаях заказывают бетон на один два шага выше маркой. Что делать в вашем случае решать вам, ответственность ваша.

    У меня другой вопрос возникает, грунт оттаял уже? Нельзя монтировать фундамент на промерзшее основание.
     
    Последнее редактирование: 09.04.21
  9. VitaKVN
    Регистрация:
    28.09.20
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    93

    VitaKVN

    Живу здесь

    VitaKVN

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.20
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    93
    да
    уже пару недель стоит плюсовая температура
    подушка уже залита неделю как
    сегодня ленту собирались лить - и тут резко минус ...
     
  10. VitaKVN
    Регистрация:
    28.09.20
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    93

    VitaKVN

    Живу здесь

    VitaKVN

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.20
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    93
    Блин
    кажется зря бучу поднял
    это сегодня ночью минус был - дальше плюс :aga:
    ночью +4 планируется

    у страха глаза велики - но как говорится лучше пере ... ть чем недо ...ть
     
  11. fireprophet
    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    392

    fireprophet

    Маркетолог

    fireprophet

    Заблокирован

    Маркетолог

    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    392
    На всякий случай попросите РБУ добавить ПМД до -5 в бетон.
     
  12. VitaKVN
    Регистрация:
    28.09.20
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    93

    VitaKVN

    Живу здесь

    VitaKVN

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.20
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    93
    Ид
    350ый с добавкой до - 10
    :)
     
    Последнее редактирование: 09.04.21
  13. Гоша72
    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.068
    Благодарности:
    199

    Гоша72

    Живу здесь

    Гоша72

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.068
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Тамбов
  14. Александр_Фил
    Регистрация:
    10.05.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Александр_Фил

    Участник

    Александр_Фил

    Участник

    Регистрация:
    10.05.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Добрый день! Подскажите по фундаменту. Участок в старой городской застройке.
    Описание
    1. Геология: сверху засыпан смесью плодородки, песка и строительного муcора. Слой не равномерный толщиной до 0,5 м. Ниже мелкий песок до 12 м. Исследования не проводил.
    2. Участок сухой, УГВ ниже 3 м. В период таяния снега в котловане глубиной 3 м на соседском участке вода не стояла.
    3. Рельеф. Локальные ямы и бугры. На пятне застройка мусорная яма и пни. Естественного уклона практически нет.
    Участок_котлован.jpg
    4. Этажей: 1
    5. Стены. Внешние из газоблока 400 мм, внутренняя несущая - 200 (300) мм D600 - (может без несущей делать?
    6. Высота пола от уровня участка 40 см
    7. Режим проживания - постоянный
    8. Конструктив. Внешние габариты 9*13 м, без учета крыльца и террасы. Кровля двускатная. Полы по грунту. Нагрузка на грунт посчитал, примерно 6 т/м2. Рассматриваю следующие варианты
    8.1 Фундамент МЗЛФ. Примерно как на схеме. Без несущей стены, со стропильными фермами. Этот вариант кажется самым выгодны.
    Схема фундмента.jpg
    8.2 Фундамент МЗЛФ. С внутренней несущей стеной с опиранием конькового прогона. Стропила наслонные. Склоняюсь к этому варианту, меньше нагрузка на стену над ямой.
    8.3 Те же варианты, но со свайно-ростверковым фундамент.

    Не понимаю, что делать с этой ямой? Основная часть мусора - стволы деревьев. Понятно, нужно вычистить и ввезти все. А вот что дальше? Можно отсыпать с послойной трамбовкой родным грунтом и сделать обычный МЗЛФ? Боюсь в этом случае неравномерных осадок. Уже смотрю в сторону свайно-ростверкого фундамента, добуриться до нетронутого грунта.

    Сейчас на участке несколько куч земли (с стоительным мусором), ямы, пни разного калибра. Стоили сначала все выровнять, а потом заниматься котлованом?
     
  15. fireprophet
    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    392

    fireprophet

    Маркетолог

    fireprophet

    Заблокирован

    Маркетолог

    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    392
    Обратится к конструктору.
     
Статус темы: