1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.389
    Благодарности:
    1.551

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.389
    Благодарности:
    1.551
    Адрес:
    Москва
    Гистерезис -1 C - 2C у механических регуляторов. У электронных - гистерезис меньше - до 1С.
     
  2. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
    я то тут при чем?...
     
  3. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.389
    Благодарности:
    1.551

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.389
    Благодарности:
    1.551
    Адрес:
    Москва
    Не причем (только плечо = 1С). просто в продолжение Вашей мысли. Надеюсь не обидел. :hndshk:
     
  4. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
  5. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.718
    Благодарности:
    2.028

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.718
    Благодарности:
    2.028
    Добра и мира, друзья!
    Если можно, кто нибудь, пожалуйста начеркайте схему обвязки одноконтурника Viessmann WH1D274
     
    Последнее редактирование: 04.01.16
  6. Angel2008s
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    61

    Angel2008s

    Живу здесь

    Angel2008s

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Фрязино
    Добрый вечер!
    Подскажите в чем проблема, котел 2х кортурный. Отопление работает отлично а гвс нет. Вода ели ели теплая а потом и вовсе холодная. Котел новый. Спасибо.
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.090
    Благодарности:
    21.624

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.090
    Благодарности:
    21.624
    Адрес:
    Россия, Москва
    Сложно с телефона. В интернете есть, пошукать надо
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.090
    Благодарности:
    21.624

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.090
    Благодарности:
    21.624
    Адрес:
    Россия, Москва
    Монтажникам не пробовали этот вопрос задать?
     
  9. Vincente
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315

    Vincente

    Живу здесь

    Vincente

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Жуковский
    Всех с наступившим!
    Щас вот похолодало, у нас стабильно давит около 20ки (вроде да - зима, а чет уже все расслабились и забыли). Так вот подкрутил крутилку СО на "1.5" (посередке между 1 и 2, "2" - уже много вроде) и котел теперь работает по другому: долго (даже не засекал минут может 20, а то и 30) гоняет на температуре от 40 с чем то 50-52 на самом маленьком форсаже и потом выключается ненадолго (минут 5 буквально), опускает температуру до 40 опять с копейками и загорается опять. То есть теперь получается около 2х включений в час. Ну и расход газа с 15 кубов при околонулевой Тре вырос до 22-23 кубов. Нормально ли такой расход (грубо получается куб в час при дельте дом-улица где-то около 40С)? И даст ли что-то вызов мастера для шаманств с изменением настроек котла (в частности установки максимальной мощности или еще чего)?
     
  10. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Не мешайте машине работать.
    Все у вас замечательно. Многие не могут и мечтать о такой работе котла.
    В вашем случае можно и температуру теплоносителя повысить "крутилкой" с 1,5 до 3. Изменится следующее... продолжительность работы котла уменьшится, перерыв между включениями увеличится.
     
  11. Vincente
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315

    Vincente

    Живу здесь

    Vincente

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Жуковский
    @sergey292,
    Крутилку на 3 не хочу ставить по след. соображениям: к котлу через хреновину (могу зафотать, но вроде смесит. узеел зовется) подключен коллектор теплого пола со своим насосом. Скорее всего все сделано не супер грамотно, а возможно и вообще через опу... Но это лирика, уже сделано и запущено. Так вот уже даже на "2ке* по СО на котле и максимальной подаче обратки теплого пола в сам теплый пол (ну вощем на смес. узле на регуляторе стоит максимальный подмес обратки) идет под 50С и поэтому пришлось прижимать ветки расходомерами и на насосе тепл пола ставить мин. скорость. Да и жарковато получается в доме, т. к. на 1ом этаже приходится еще радиаторы включать, чтоп окна не потели и в купе с теплым полом уже избыточное тепло.
    Вощем как смог обьяснил, буду признателен за любые комментарии/советы и могу рассказать если надо еще что или сфотать.
     
  12. Vincente
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315

    Vincente

    Живу здесь

    Vincente

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Жуковский
    И кста тут подумал: еще от увеличения числа на крутилке изменица следующее. Вот щас радиаторы на ощупь стабильной более менее температуры из-за того опять же, что котел больше работает. А если Тру СО повысить и котел будет вырубаца на больше времени, то радиаторы будут циклически то сильно горячие, то уже совсем холодные. Имхо это уже будет не очень то и комфортно, хотя может уже и загоняюсь ибо Тра воздуха в помещении канеш так сильно как Тра радиаторов гулять не будет.
     
  13. ПетрК
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    162

    ПетрК

    Живу здесь

    ПетрК

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Vincente, у меня также. Думаю у всех также. С теплым полом конечно у Вас не айс, но если все поддается ручной регулировке, то может и не париться? Только вот если повышать-понижать температуру СО, то каждый раз нужно подкручивать вентили... У меня, кстати, теплые полы пока не было морозов тянул котловой насос (4 ветки), потом (с понижением температуры) включил на первую скорость насос ТП.
    Радиаторы на поз 3 сильно остывать не будут - проверено опытом, но горелка газ будет кушать активнее... Насчет перерывов в работе и периода работы все справедливо, но уменьшился ли расход? Вряд ли...
     
    Последнее редактирование: 05.01.16
  14. Nekit82
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Nekit82

    Участник

    Nekit82

    Участник

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Vincente, а Вы засекали время от выключения горелки до следующего включения? У меня при любых условиях меняется только продолжительность работы горелки, а вот отдых стабильно 4 минуты.
     
  15. Vincente
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315

    Vincente

    Живу здесь

    Vincente

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Жуковский
    @Nekit82, Вот только что посмотрел: горелка молчала 6 минут. И имхо это время меняется от раза к разу.
     
Статус темы:
Закрыта.