    Меандр регулярно пытался исправить недочеты УЗМ и делал изменения в конструкции, были варианты
    с разными платами, правая на фото с медными шинами считалась улучшенным исполнением.
    Какие актуальны на данный момент?
     

    Вложения:

    • RyAAAgN6CuA-1920.jpg
    • yyAAAgN6CuA-1920.jpg
    Последнее редактирование: 26.10.23
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.879
    Благодарности:
    26.158

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.879
    Благодарности:
    26.158
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Перестаньте перетряхивать кладбище!
    Сейчас в продаже 10.2023, новее некуда...
     
  3. Ejik78
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    31

    Ejik78

    Живу здесь

    Ejik78

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Питер
    Успокоил)
    просто, как четыре года назад сделал проводку на даче, так и не следил за темой.
     
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.025
    Благодарности:
    3.286

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.025
    Благодарности:
    3.286
    Адрес:
    Краснодар
    Последние 15 лет только этим и занимается. И всё никак... :flag:

    Одинаковое омнище. И никакой меди, разумеется, нет, это омедненная сталь.
     
  5. Ejik78
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    31

    Ejik78

    Живу здесь

    Ejik78

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Питер
    Ну вот)
    сколько людей, столько и мнений
     
  6. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.137
    Благодарности:
    7.333

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.137
    Благодарности:
    7.333
    Адрес:
    Москва
    ну сталь то проверить легко магнитом на контакты.
     
  7. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.478
    Благодарности:
    901

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.478
    Благодарности:
    901
    Адрес:
    Новая Москва
    Мы живем в меняющемся мире. В обзоре на муськах были медные шинки со шторками. Это от 2019 года выпуска. Прошлогодние уже с покрытием. Дней несколько тому назад упоминал про отличительные признаки обновленного реле
     
  8. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.025
    Благодарности:
    3.286

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.025
    Благодарности:
    3.286
    Адрес:
    Краснодар
    Клеммы реле, как и автоматов, не могут быть медными, поймите. Л — логика. Медь слишком мягкий металл для этого. Они бывают только омедненными.
     
  9. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.478
    Благодарности:
    901

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.478
    Благодарности:
    901
    Адрес:
    Новая Москва
    Не надо цепляться, не на экзамене. Электрические аппараты уже давно зачтены
    PS клеммы и шины это не одно и то же
    PPS не поленился, заглянул в реле УЗМ-50М, благо оно оказалось под руками. Клеммы магнитятся, шинка не магнитится и даже специально поцарапал - проступил цвет меди
    IMG_1052.jpeg
    IMG_1053.jpeg
     
    Последнее редактирование: 26.10.23
  10. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.137
    Благодарности:
    7.333

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.137
    Благодарности:
    7.333
    Адрес:
    Москва
    Это точно.
    Реле напряжения шлет оповещения об авариях.
    Научил мониторить отсутствие нагрузки ниже заданной.
    Удобно.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20231023-122513_Smart Life.jpg
    • Screenshot_20231023-122524_Smart Life.jpg
    • Screenshot_20231023-122433_Smart Life.jpg
    • Screenshot_20231025-170241_Smart Life.jpg
  11. belkinas1981
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.661
    Благодарности:
    325

    belkinas1981

    Живу здесь

    belkinas1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.661
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Рязань
    Есть реле напряжения новатек рн-263.
    Сейчас очень часто отключается. Нижний предел установлен 180В. Видел на экране 193В и моргали лампочки, потом идет выключени.
    Вопрос в том как зафиксировать до какого напряжения падает сеть? В реле есть список ошибок они пустые. Что это за ошибки?
    Я думал там и будут регистрироваться на сколких вольтах отключилось реле.

    Может подскажите умную розетку, чтобы поставить выше реле и фиксировать график напряжения за несколько дней?
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.193
    Благодарности:
    28.598

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.193
    Благодарности:
    28.598
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Конечно есть. :aga:
    Такая умная розетка называется - заявление в СО и Сбыт на предоставление электроэнергии не соответствующей стандартам.
    И за это Г... вы еще и платите свои деньги.
    Так что пишите и подключайте к этой писанине своих соседей. ;)
    Может тогда все и нормализуется (со временем).
     
  13. belkinas1981
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.661
    Благодарности:
    325

    belkinas1981

    Живу здесь

    belkinas1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.661
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Рязань
    Этим я и занимаюсь с лета и последние два месяца очень активно. От меня уже получено 3 заявления. По ним работают, но лучше не становится. Хочу идти на прием к директору с графиками, а не словами.
     
  14. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.025
    Благодарности:
    3.286

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.025
    Благодарности:
    3.286
    Адрес:
    Краснодар
  15. belkinas1981
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.661
    Благодарности:
    325

    belkinas1981

    Живу здесь

    belkinas1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.661
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Рязань
    Если брать поминутный график, то это усредненные значения?
    Если у меня будет пдение до 160В на 5 секунд, а остальное время 230В, то в ту минуту он покажет 218В или я увижу этот минимум в 160В?
     
Статус темы: