1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9

Консультации по звукоизоляции - 15

Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Luca01
    Регистрация:
    17.08.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Luca01

    Участник

    Luca01

    Участник

    Регистрация:
    17.08.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Александр, ещё один вопрос: а в чём смысл 75-профиля, если толщину ваты, как вы выше написали, можно взять 50 мм?
     
  2. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.257

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.257
    Больше относ от стены - больше ЗИ на средних частотах (детский крик).
    Толще минеральная плита - тише детский крик.
     
  3. Luca01
    Регистрация:
    17.08.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Luca01

    Участник

    Luca01

    Участник

    Регистрация:
    17.08.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Спасибо!
     
  4. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.257

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.257
    Шум идёт к Вам и по другим стенам, полу и потолку.
     
  5. Luca01
    Регистрация:
    17.08.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Luca01

    Участник

    Luca01

    Участник

    Регистрация:
    17.08.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Да. Поэтому хочу ещё изолировать смежную стену. Она точно такая же по составу и толщине, как и стена с соседями. К тому же граничит с общим коридором.
    Вторую смежную изолировать не буду, т. к. это наружная стена толщиной около 60 см. Думаю, что она не сильно излучает звук :)
    Самое главное для меня - изолировать стену с соседями. Потому-что очень хорошо всё слышно через неё.
    Кстати, в нашем городе оказалось туговато с материалами. Кнауф Сапфир только в одном магазине и он длиной 2500 мм. А это уже не входит в лифт...
    Есть (вроде бы) ГКЛЗ АкустикГипс 12,5 мм. Производитель указывает плотность 950 кг. Что на 50 кг меньше, чем у Сапфира. По наличию только в Пн смогу узнать. Что вы скажете по этому ГКЛ?
     
  6. homo_liber
    Регистрация:
    26.03.23
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    17

    homo_liber

    Живу здесь

    homo_liber

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.23
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    17
    Планировка2.jpg Заканчиваем шумоизоляцию потолка в зале, после шумоизоляции пола, скоро фотоотчёт. Буду плавно переходить на стены. Возник вопрос по стенам. Все мои стены не граничат с соседями напрямую. Две стены граничат с улицей, а две стены граничат со моей кухней и коридором. Все стены лишь переизлучают шум от соседей сверху, и от соседей снизу. В связи с чем возникает вопрос и монтаже какой нибудь тонкой звукоизоляции, которая могла бы приглушать и без того слабый, не прямой шум. Классическая каркасная изоляция на 50мм профиле съедает как правило 85-90мм. Можно ли делать каркас на 60х27мм профиле, как на потолке, и вставлять вату Роквул 27мм? Как эта конструкция будет по прочности при монтаже на стене? Либо использовать ЗИПС-III Ультра с одним слоем ГКЛ ? Либо есть ещё какие то варианты облицовки стены толщиной не более 55мм ?
     
  7. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.257

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.257
    Применяйте.
     
  8. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.257

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.257
    Да. Применить ЗИ крепления.
    Да.
     
  9. Luca01
    Регистрация:
    17.08.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Luca01

    Участник

    Luca01

    Участник

    Регистрация:
    17.08.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Ок
     
  10. Sergeikursk
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    187

    Sergeikursk

    Живу здесь

    Sergeikursk

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Курск
    Добрый день подскажите пожалуйста чем лучше сделать перегородку между двумя спальнями (по звукоизоляции) газобетон д500 шириной 200мм или четырехщелевой керамзитоблок шириной 190мм ?
     
  11. homo_liber
    Регистрация:
    26.03.23
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    17

    homo_liber

    Живу здесь

    homo_liber

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.23
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    17
    Допускается ли вариант замены ЗИ креплений (виброподвесов) увеличением количества стоечных профилей, т. е. шаг между профилями делать не 600мм (с виброподвесами), а 400мм (но без виброподвесов), чтобы получился хоть и тонкий, но независимый от стены каркас?
     
  12. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.257

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.257
    1. Керамзитоблок немного лучше.
    2. Ночью через такую перегородку можно услышать спокойную человеческую речь, а тем более громкую речь и крики.
     
    Последнее редактирование: 21.08.23
  13. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.257

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.257
    Кнауф не допускает.
     
    Последнее редактирование: 21.08.23
  14. dimon374
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    65

    dimon374

    Живу здесь

    dimon374

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Гродно
    Rockwool Флор Баттс 1000x600x25
    пользовал кто? прочность в 35кпа както смущает. будет стяжка с теплым полом 65-70мм.
    ранее както делал с техноруф экстра, то там 65кпа чтоли и то мягковато казалось ходить, а этот флор не растопчется пока полы да сетки будут укладываться?
     
  15. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.257

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.257
    Подходит для эффективной ЗИ ударного шума.
     
Статус темы:
Закрыта.