1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Неполадки котла BAXI SLIM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.

  1. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Парни на это погоняло не обидятся? :aga:
     
  2. Macik
    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    31

    Macik

    Живу здесь

    Macik

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Пуско-наладку проводил Ростовгоргаз, т.к. договор необходимо было заключать только с ними. "Специалист", который проводил пуск меня убил наповал. Во-первых, вопросом: Что это такое?, указывая на смесительную рамку. Во-вторых, постоянными звонками коллегам и "албанскими" вопросами по котлам Baxi. Весь его пуск заключался в открытии газового крана и включении котла. Никаких настроек он не делал.
     
  3. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Macik
    Честно говоря мне не совсем понятно участие газовщиков в настройке аппарата... :faq::faq::faq:
    Картинки с сервисом - ниже..
     

    Вложения:

    • 13.jpg
  4. VolandUfa
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    90

    VolandUfa

    Живу здесь

    VolandUfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Ufa
    У меня почти такая-же проблема с BAXI 1/490 IN, не знаю как подключить , подскажите пожалуйста! Имеется три насоса
    1) насос контура гвс (0.39 А)
    2) насос на контур отопления(батареи)(0.56А)
    3) насос на теплые полы на ГС(0.56А)
    Помогите знающие спецы какой алгоритм подключения?
    Если это поможет могу сфотать развязку за котлом.
     
  5. VitalN
    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    638

    VitalN

    Программист-строитель )

    VitalN

    Программист-строитель )

    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Воронеж
    Вы ветку читали? Советуют делать гидрострелку - так правильно.
     
  6. VolandUfa
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    90

    VolandUfa

    Живу здесь

    VolandUfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Ufa
    Ветку я читал, но с гидравликой не совсем понял. ГС ставили на полы. Сфоткал трубы, пришлось бойлер отсоединить, он стоит между котлом и насосом.
     
  7. VolandUfa
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    90

    VolandUfa

    Живу здесь

    VolandUfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Ufa
    Фото не смог загрузить в сообщении выше.
    Может сантехники мне неравильно собрали гидравлическую часть , объясните пожалуйста. По описанию:
    1) нижний насос на бойлер УБ120, торчащие краны тоже
    2)средний насос на обратку теплых полов
    3)верхний насос на обратку системы отопления (батарей)
     

    Вложения:

    • 18102011363.jpg
  8. VolandUfa
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    90

    VolandUfa

    Живу здесь

    VolandUfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Ufa
    Я наверное в корне вопрос не правильно задал, меня интересует электрическое подключение насосов, собранной по гидравлической схеме фото выше.
     
  9. VitalN
    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    638

    VitalN

    Программист-строитель )

    VitalN

    Программист-строитель )

    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Воронеж
    За трубой не видно.
    Гидрострелка стоит или нет?

    Ели есть гидрострелка, то все насосы на ветки работают либо постоянно, либо регулируются своими термостатами.
    Насос на гидрострелку работает от котла как и насос на бойлер.


    Но для себя не решил еще буду ли переделывать и ставить гидрострелку
    возможно просто подключу насосы через реле, про которое писал в начале темы.
     
  10. VolandUfa
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    90

    VolandUfa

    Живу здесь

    VolandUfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Ufa
    За трубой и котлом находятся обратка и подача, гидрострелка имелась ввиду эта: термостатические клапаны ESBE серии VTA33/VTA36.
    Она стоит на обратке контура Теплого Пола. Добавлю фото невидных мест.
    VitalN реле, которое Вы подобрали кроме схемы имеет маркировки?
    Я думаю надо два насоса запаралелить на реле (управление с котла) - верхний и средний, а нижний управлять бойлером согласно инструкции. Как думаете, это правильно?
     

    Вложения:

    • Вид за котлом.jpg
    • подача и обратка батарей.jpg
  11. VolandUfa
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    90

    VolandUfa

    Живу здесь

    VolandUfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Ufa
    Забыл добавить, согласно паспорта котла п 4.1. и рис.6 эта схема называется :разветвленная система с насосами.
     
  12. VitalN
    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    638

    VitalN

    Программист-строитель )

    VitalN

    Программист-строитель )

    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Воронеж
    Не понял вопроса?!
    Про гидрострелку можно почитать здесь, например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/38182/.
    Насчет запаралеливания - не знаю, Вам кто котел пускать будет? Должен официальный сервис - лучше у них уточнить.
    Мне сказали - нельзя, но у меня три на отопление - у Вас два.
     
  13. VolandUfa
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    90

    VolandUfa

    Живу здесь

    VolandUfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Ufa
    VitalN
    Марку реле хотел спросить? У Вас схема работы только дана.
     
  14. VitalN
    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    638

    VitalN

    Программист-строитель )

    VitalN

    Программист-строитель )

    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Воронеж
  15. VolandUfa
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    90

    VolandUfa

    Живу здесь

    VolandUfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Ufa
    Ступил во втором сообщении есть.
    Так все-же вопрос к специалистам , как мне быть в сложившейся ситуации:faq::flag:. Как подлючить электрическую часть насосов? Помогите пожалуйста , на следующей неделе придут спецы из газ-сервиса, подключать газ и запускать котел, а вопрос не решен. Они сказали что эл-кой частью не занимаются, а насосы воткнуть в розетку и не умничать(в моем случае).


    VitalN
    Спасибо , принято во внимание !