    Здравствуйте, товарищи.
    У меня вопросы по иллюстрации из СП 63, касаемо П-эшек (рисунок 1а):
    Пэшки из СП.png
    1. Правильно ли, что последовательность прутов, если идём от гидроизоляции (дна): продольная, поперечная, поперечная, продольная? Разве не должны верхняя и нижняя сетка быть идентичными, а не зеркалить друг друга? Идентичные, т. е. так: продольная/поперечная/продольная/поперечная? Или это не имеет значения?
    2. Правильно ли, что длинные участки Пэшки идут ниже нижнего ряда нижней сетки и выше верхнего ряда верхней сетки? Создавая таким образом третий ряд арматуры и в верхней и в нижней сетке? Разве не должно быть вот так:
    Пэшка 2.jpg
    Т. е. если рисовать аналог разреза из СП, то вот так?: (синяя - продольная, зелёная - поперечная, оранжевая - Пэшка)?
    Пэшка 3.jpg
    Спасибо!
     
  2. projectBP
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878

    projectBP

    тролль

    projectBP

    тролль

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Россия, г. Липецк
    Чертежи иногда бывают с условностями.
    Т. е. на схеме параллельные стержи друг над другом, а по факту в одной плоскости.

    И так далее, тому подобное.

    На счет должны ли П-шки или не должны, склоняюь к последнему.
    Иногда из удобства монтажа исходят, иногда из защитных слоёв и рабочей зоны бетона.

    Считаете что ваш подход удобнее и рабочий - делайте как считаете нужным. На то оно и конструирование ;)
     
  3. Дачник_МО
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    62

    Дачник_МО

    Живу здесь

    Дачник_МО

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Разложил первую сетку арматуры. Естественно местами закладные нарушили идельную клетку. Подскажите пожалуйста, как правильно оформить эти ситуации:
    1. арматура 1.jpg
    Просто добавить арматуру по центру трубы на всю длину с обеих сторон?

    2. арматура 2.jpg арматура 2_1.jpg
    Здесь тоже добавить одну арматуру?
    Допустимо ли так отводить в сторону прут? Или надо его обрезать там, где он упирается в трубу и продолжить из того же места с другой стороны трубы?

    Спасибо!
     
  4. Дачник_МО
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    62

    Дачник_МО

    Живу здесь

    Дачник_МО

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Есть мнение, что установленная таким образом Пэшка не работает.
    Пэшка 3.jpg
    Что нужно, чтобы синие (на картинке) пруты были в обоих уровнях сетки внутри Пэшки.
    НО на практике так невозможно сделать во взаимоперпендикулярных сторонах плиты, при условии, чтобы не появился третий ряд арматуры в сетке...
     

    Вложения:

    • Пэшка 3.jpg
  5. projectBP
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878

    projectBP

    тролль

    projectBP

    тролль

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Россия, г. Липецк
    Есть ранее мнение, что они в принципе не работают :)]. Но это всего лишь мнение.
     
  6. Karamyshylka
    Регистрация:
    26.09.20
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    3

    Karamyshylka

    Живу здесь

    Karamyshylka

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.20
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    3
    Добрый день, выполнена заливка плиты, закончили в 6 вечера, на следующий день стали поливать водой, темп. стояла около 20 гр, ночью отпускалась до 7. На следующий день было обнаружено отшелушивание верхнего гладкого слоя, теперь верхний слой как губка, насколько это страшно и почему так могло произойти?
     
  7. Karamyshylka
    Регистрация:
    26.09.20
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    3

    Karamyshylka

    Живу здесь

    Karamyshylka

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.20
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    3
  8. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.151
    Благодарности:
    2.479

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.151
    Благодарности:
    2.479
    _
    Да потому что поливали когда в этом необходимости не было при тех температурах которые вы указали.
    справочно для других кто прочтет:
    При подборе состава бетона количество воды необходимое для гидротации цемента и последующего формирования камня цементного (определяющего прочность бетона) более чем достаточно и ваша задача сохранить эту влагу укрыв бетон пленкой. Поливать надо, но уже в других условиях твердения.
     
  9. Karamyshylka
    Регистрация:
    26.09.20
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    3

    Karamyshylka

    Живу здесь

    Karamyshylka

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.20
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    3
    Не совсем поняла, мы как раз не поливали его, но и не укрыли. Т. е получается он отшелушился потому, что не укрыли плёнкой?
    Мы его неделю как поливаем, слегка шипит. Уже не надо поливать?
     
  10. proton2
    Регистрация:
    01.10.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    proton2

    Новичок

    proton2

    Новичок

    Регистрация:
    01.10.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    Фундамент - монолитная плита. Песчанную подушку хорошо трамбовали виброплитой. Плита была построена в мае.
    К началу августа из-за дождевой воды, стекающей с поверхности плиты в песчанной подушке под плитой с краю образовались промоины. Как назло именно там, куда ляжет наибольшая нагрузка от кладки газобетона.

    На сколько дефект серьезен? Чем это чревато?
    Как можно устранить данный дефект чтобы в будущем под тяжестью кладки не треснула плита в местах промоин?

    Кладку стен планирую начать в начале мая следующего года.

    p1.jpg p2.jpg p3.jpg p4.jpg
     
  11. projectBP
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878

    projectBP

    тролль

    projectBP

    тролль

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Россия, г. Липецк
    Прекрасная иллюстрация, что плиты на поверхности могут выйти "боком" из-за каких-то там дождиков.

    Из решений - нагнетать тощий бетон в пустоты и прикапывать плиту, что бы впредь не куда было песку вымываться. (Имхо)

    Если плита армирована и в верхней зоне, то край плиты возможно сможет работать как консоль. Но есть ли уверенность, что под плитой нет невидимых глазу пустот?
     
  12. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.102
    Благодарности:
    40.754

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.102
    Благодарности:
    40.754
    Адрес:
    Эстония
    Промолчи лишний раз... умнее будешь выглядеть.
    А ты слышал про ливневый дренаж? и дренаж грунтовых вод.
     
  13. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Можно их по разному называть, но смысл от этого не меняется.
    По показаниям конечно, но можно было бы хотя бы плёнку в виде отмостки положить и присыпать песком,
    а лучше сделать дренаж с экраном ещё до котлована, подушки и плиты.
     
  14. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Фигасе! Такое впечатление, что ручьи под плитой прошли...(
    Расскажите об уклонах участка, грунтах, пироге подушки, плите и что строите.
    Регион не забудьте указать
     
  15. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Алексей, тощий бетон, как вариант, можно подбить или нагнетать, но надо знать толщину подушки, грунты основания и угадать насколько тощий:faq:;)...
    Если ты не вспомнишь, то ВТ точно читал тему о вымывании песчаной подушки
    под заглублённой лентой (где-то есть тема, к меня переписка в личке и ватсапе) - провалилась
    бетонная отмостка, была угроза крена дома.
    Спасали всем миром - хозяин раскапывал фундамент, подбивал и зачеканивал пустоты
    щебнем, втрамбованным в подобранный глино-цементный грунт-смесь, в отдельных местах
    полимерами, сделали экранированный дренаж с нагорной стороны и бог миловал...
    Причина бедствия - верховодка с дороги, участка и со стояки перед домом.
    Всяко видели и по разному спасали...:um: