1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.

  1. projectBP
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878

    projectBP

    тролль

    projectBP

    тролль

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Россия, г. Липецк
    Распедаливать раньше надо было, или хотя бы цитировать что к чему относилось. Так что распедаливайте если нужно)
     
  2. Каменщик17
    Регистрация:
    08.10.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Каменщик17

    Участник

    Каменщик17

    Участник

    Регистрация:
    08.10.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Всем привет. Правил не знаю, смотрю тут есть разговоры про плитные фундаменты.
    Заливал плиту, м350 температура на улице была +11 днем и +8 ночью. Через 5 дней упала до +3. Накрыт пленкой.
    Возьмет ли бетон свою марочную прочность или беда?
     
  3. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852
    не беда. думаю через 4-5 дней можно было блоки поднять и стены делать
     
  4. projectBP
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878

    projectBP

    тролль

    projectBP

    тролль

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Россия, г. Липецк
    Есть такие графики.
     

    Вложения:

    • image027.png
  5. Каменщик17
    Регистрация:
    08.10.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Каменщик17

    Участник

    Каменщик17

    Участник

    Регистрация:
    08.10.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Не рано ли? Нагружать можно через 2 недели минимум вроде. При такой температуре позже?
     
  6. Pikasso777
    Регистрация:
    30.04.20
    Сообщения:
    923
    Благодарности:
    119

    Pikasso777

    Живу здесь

    Pikasso777

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.20
    Сообщения:
    923
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Воронеж
    Добрый день. Подскажите ответ на вопрос. Собираюсь залить плиту для автонавеса и поставить столбы (на глубину промерзания). Связывать ли плиту и столбы одним бетоном или делать демпфер вокруг столбов, чтобы они жили своей жизнью?
     
  7. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.016
    Благодарности:
    3.852
    если блоки не собираешься класть в этом году можно вообще не париться
     
  8. Каменщик17
    Регистрация:
    08.10.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Каменщик17

    Участник

    Каменщик17

    Участник

    Регистрация:
    08.10.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Нет, блоки в следующем году.
    Сейчас пусть стоит. Погода так себе но минуса нету. Переживания есть.
     
  9. Каменщик17
    Регистрация:
    08.10.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Каменщик17

    Участник

    Каменщик17

    Участник

    Регистрация:
    08.10.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Наверное лучше через демпфер. Я бы так делал
     
  10. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.939

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.939
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Это зависит от того, какова вероятность возникновения этой "своей жизни".
    Без точного понимания деталей не будет точного ответа.

    Если плита более или менее мощная, то можно наверное к плите пристрелить навес безо всяких столбов.
     
  11. Nik1807
    Регистрация:
    05.04.23
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    96

    Nik1807

    Живу здесь

    Nik1807

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.23
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Рязанская область
    Есть вопрос. 6.10 залили плиту 250мм толщиной бетон B20 (DOW)
    Заливка при + 10-15, перед и после заливки был дождь (на бетоне после заливки была вода). Накрыли.
    Погода неделю была ночью около 0 - днем около +5. Дожди. Последние пару дней +12 днем, +5 ночью
    Пистолет прямо сверху сейчас показывает B5. Сверху белый налет, стирается.
    Есть шанс что наберет прочность?
     
  12. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.089
    Благодарности:
    40.750

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.089
    Благодарности:
    40.750
    Адрес:
    Эстония
    ...Ничего плохого не будет.
    У меня тоже заливали в эти дни, и в ночь после заливки выпал снег.
    И погода стояла около минуса. Потом начал ставить стены. Недели через две.
     
  13. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Если наберёт Бетон В15 F150 W4, вам повезёт...
    Остальное зависит от армирования, основания, нагрузок.
     
  14. Nik1807
    Регистрация:
    05.04.23
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    96

    Nik1807

    Живу здесь

    Nik1807

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.23
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Рязанская область
    Армирование 12мм 200х200. Экстра армирование в паре мест через 100 (пролет 9 метров)
    Основание - материнский грунт - песок, уплотнили 0,98, 25 см щебня 5-20.
    Нагрузки - 1 этаж теплая керамика 380мм+кирпич, перекрытия плиты, металлочерепица.
    На неделе хотим снять утеплитель и стрельнуть сбоку и зачистить верхний слой мульчи на бетоне и проверить там.
     
  15. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Попробуйте, но "стрелки" часто промахиваются...)
    Лучше проверить прочность методом отрыва со скалыванием.
    А, если совсем сомнения, придётся высверлить образец и под пресс...
    Домик не лёгкий, армирование двухслойное надеюсь?