    Я не писал что меня что либо не устраивает, я просто спросил может у кого другой вариант подключения двух гридов, поскольку я не нашел информации как правильно подключить два грида с режимами ограничения и подключил так как подключил …
     
  2. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617
    У Вас все правильно подключено.
    Очередность ТТ не имеет значения т. к. протекающий ток по фазному проводу в любом случае одинаков.
     
  3. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.577
    Благодарности:
    6.522

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.577
    Благодарности:
    6.522
    Адрес:
    Калининград
    @Denis_ku81, у Вас между токовыми датчиками НАГРУЗОК нет?
    Если нет- то коллега прав. Лишь бы СИ баттл меж собой не устраивали...
     
  4. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617
    Софары по петле обратной связи весьма устойчивы.
    ХЗ какие задержки и алгоритмы, но ведут себя достойно.
    п. с.
    Больше двух не пробовал ;)
     
  5. Denis_ku81
    Регистрация:
    07.01.24
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Denis_ku81

    Участник

    Denis_ku81

    Участник

    Регистрация:
    07.01.24
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Датчики рядом друг с другом сразу после счетчика, в целом все устраивает, единственное что пришлось поколхозить это подложить полоску бумажки нужной толщины в защелки токовых колец что бы настроить так что бы гриды не отдавали в обратку, без бумажек около 50 ват в обратку летело
     
  6. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.925
    Благодарности:
    3.451

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.925
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Москва
    А что делают бумажки? Снижают точность измерений или сдвигают величину?
     
  7. Denis_ku81
    Регистрация:
    07.01.24
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Denis_ku81

    Участник

    Denis_ku81

    Участник

    Регистрация:
    07.01.24
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Сдвигают величины, у меня грид думает что ничего в сеть не отдает но на самом деле вылетало 50-70 ват, я отрегулировал что бы при ограничении грил брал с гос сети 5-10 ват, так как тариф зеленый не подключен еще а умные счетчики которые щас ставят на столбах видят если летит обратка и могут быть проблемы со сбытовой компанией
     