1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8

Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.

  1. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.331
    Благодарности:
    4.861

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.331
    Благодарности:
    4.861
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Можно поспорить … нужно учитывать поколение инвертора и его мощность …
    Например мощные 3 фазные «из коробки» по умолчанию не заработают ;)
     
  2. solarengine
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    solarengine

    Новичок

    solarengine

    Новичок

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Севастополь
    Влияет. Еще как. В субботу настраивал 15к трехфазный с ARPC. Значит получается так: Power Deration - снижение мощности самим инвертором на тот процент или мощность которую указываем. при установке 100% инвертор отдает 230Вт по 3-м фазам. Если работаем с ARPC- выключить. Reflux - включает или отключает работу с ARPC.
     
  3. solarengine
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    solarengine

    Новичок

    solarengine

    Новичок

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Севастополь
    А какой инвертор у вас? у меня получилась такая петрушка: нагрузка по фазам (в амперах) 1,2; 10,8; 8,6.
    ARPC мигает красным глазом, инвертор периодически включается/выключается,производительность системы прыгает от 0,23 до 1,2 кВт. Как только выравниваешь нагрузку по фазам (обогреватель 2 квт в помощь) - свершается чудо, ARPC включается на постоянную работу, загорается зеленый глаз, и система работает стабильно. При перекосе нагрузки по фазам более 30% инвертор компенсирует по минимальной нагрузке.
    А какие параметры сети вы у себя выставляли?
     
  4. Serg040174
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135

    Serg040174

    Живу здесь

    Serg040174

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135
    Знатоки, подскажите, в описаниях Софара у любого продавца и на любом сайте, есть такой пункт

    "Все в одном. Гибкое и экономичное решение.
    • Защита IP65 позволяет устанавливать в любом месте, даже вне помещений
    • Простота установки и обслуживания благодаря подключению «Plug & Play»
    • Выбор интерфейса Wi-Fi / RS485 / GPRS
    • Встроенная нулевая функция экспорта (необязательно)
    • Низкая стоимость обслуживания.
    • Интелектуальное управление сетью
    • Регулируемая реактивная мощность
    • Уменьшение мощности при превышении частоты сети
    • Дистанционное управление активной/реактивной мощностью
    • Нержавеющий алюминивый корпус
    • Гибкая и настраиваемая система мониторинга
    • Небольшой размер и легкий вес"
    Каким образом можно осуществлять дистанционное УПРАВЛЕНИЕ ?
    Каким софтом или какими приблудами?
     
  5. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.331
    Благодарности:
    4.861

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.331
    Благодарности:
    4.861
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    По ви фи в облако.
     
  6. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.331
    Благодарности:
    4.861

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.331
    Благодарности:
    4.861
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Не использую ARPC и бросил изучать его …
     
  7. Serg040174
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135

    Serg040174

    Живу здесь

    Serg040174

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135
    В облако идут данные с инвертора, а где заявленное УПРАВЛЕНИЕ инвертором?

    Где его искать в облаке.
     
  8. Serg040174
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135

    Serg040174

    Живу здесь

    Serg040174

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135
    Еще один принципиальный вопрос.
    Где нибудь в секретных опциях регулируется частота обмена данными с облаком.

    Безымянный.png

    Обмен безобразно-однообразный один раз в пол часа и до двух часов.
    При этом часто в облаке не видны обновленные данные по обмену до конца дня.
    Да и в конце дня часто кривые графики из-за малого количества переданных в облако данных.

    Кривой сервис, о том говорят и постоянные сообщения о работах разработчика (не Софара) в облаке.

    Облако то не Софаровское, оно обслуживает кучу аналогичных wi-fi логеров.
    Софар похоже не самом деле нищеброд, своего нет.
    Чужой логер, чужое облако.

    Замахнулись на Австралию и Индию
     
  9. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.925
    Благодарности:
    3.451

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.925
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Москва
    А где противоречие с моими словами? еще раз - я писал, что инвертор не влияет на ARPC. И это так и есть.
    Я вам больше скажу - они даже сами транзисторы не делают и медь в провод не катают! :aga:

    Это Solarman, крупнейший поставщик облачного мониторинга для почти всех китайских производителей. Там же обслуживаются Voltronic, Must Power и очень много других производителей.
    Согласен, сервис глючный, как и все китайское. И пользуются им не потому что производители "нищеброды", как вы сказали, а потому что целевая аудитория у этих товаров "нищеброды" (давайте быть честными, пользуются общим сервисом для того, чтобы снизить цену товара).
    Но теперь это наша новая реальность.

    У Studer innotec свой собственный сервер удаленного доступа, цена за пользование им заложена в коммуникационные шлюзы X-Com LAN, X-Com GSM, X-Com CAN. Что-то я не вижу очереди за Studer-ами. А вот за волтрониками и мастами есть.
     
  10. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617
    @Leo2, а что с
    У всех продавцов этот пункт в описании на сайтах.
    Все же как и где?
     
  11. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.925
    Благодарности:
    3.451

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.925
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Москва
    реактивная мощность тоже меняется через облако. Для серии G3 делается проще, для серий G1 и G2 требуются некоторые танцы с бубном и писать код, но тоже через solarman.
    Эта функция в РФ ни разу не была востребована, т. к. для малых мощностей потребители это частные лица, им реактивная мощность по барабану.
    Если очень надо ее менять - пишите запрос нам на электронную почту (есть на сайте), решим этот вопрос с помощью производителя.
     
  12. Serg040174
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135

    Serg040174

    Живу здесь

    Serg040174

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135
    Реактивной понятно, что частнику она не нужна, да и юрику при малых мощностях тоже. Есть решения значительно дешевле.
    Как с управлением активной?
    Пример: У меня режим продажи и возникла необходимость (при неожиданном отьезде, в целях безопасности) ограничить продажу, оставив только генерируемую мощность на уровне потребления домохозяйством (режим хранения).
    Могу мониторить свой узел учета (счетчик) дистанционно, как мне управлять АКТИВНОЙ мощностью Софара?
    Предполагаю (не уверен), что функция доступна через solarmanPRO.

    О каком коде идет речь, на камом языке, в каком интерфейсе?
     
  13. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.925
    Благодарности:
    3.451

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.925
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Москва
    Удаленное управление активной мощностью не заявлено в характеристиках.
    Понятия не имею. Производитель это может сделать за вас, вот от них цитата:
     
  14. Serg040174
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135

    Serg040174

    Живу здесь

    Serg040174

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135
    Взято (заявлено) с сайта Вашей фирмы!
    Да и у всех остальных под продавцов под копирку!

     
  15. Serg040174
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135

    Serg040174

    Живу здесь

    Serg040174

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135
    На итого.
    Софар жульничает.
    Во всех инструкциях (для разных стран) заявлено Дистанционное управление АКТИВНОЙ/реактивной мощностью.
    Реально штатной возможности нет и не будет в обозримом будущем.
    Шума много вокруг Софара продавцы разводят, а на поверку все как обычно :mad:

    Однако рукодельники могут сами прикрутить костыль по RS485.
    Всего то нужно разобрать Modbus Софара.
    Читать регистры не проблема-безопасно.
    А вот управлять (писать) инвертором нужно очень аккуратно.
    Одно неловкое движение и. .. можно начинать строить дачу, первый кирпич у вас уже будет. ;)