    Главное- "гениальному" "программисту" не показывать! :close::flag::ogo:
     
  2. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617
    Он тут в проф. кружке удивился, что солнечный кабель стали продавать с одинарной изоляцией.
    Залипуху сравнил со своим ВВГнг
     
  3. Алексейй
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    1.019
    Благодарности:
    502

    Алексейй

    Живу здесь

    Алексейй

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    1.019
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    Сибирь
    Панель 100Ватт, куплена на Али по зиме.
    В начале весны закрепил ее на фасаде, солнца было немного, в пиках процесор показавал 80 Ватт-какбы нормально, расчитывал что по лету сотня будет.
    На время забросил тему панели, а когда стало нормальное солнце увидел что у меня в максимуме 60 Ватт. Ерунда получается.
    Снял панель, закоротил, зацепил токовые клещи и поставил эксперимент-поочереди затенял элементы (их 36 штук).
    Их оказалось три группы-самая большая группа затенение одного элемента которой снижает ток на 30%-так оно и должно быть.
    Вторая группа-несколько элементов-при затенении этих ток снижается процентов на 15.
    И третья труппа-два или три элемента, затение которых никак не отражается на токе.
    Как я понимаю элементы третей группы пробиты (закорочены)
    Че это за фигнь и как с ней бороться.
    Обращаться к Али не предлагать-я не сертифицированый эксперт-потому в юридическом плане мои эксперименты полный ноль. Панель не битая и чтото выдает.
     
  4. Алексейй
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    1.019
    Благодарности:
    502

    Алексейй

    Живу здесь

    Алексейй

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    1.019
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    Сибирь
    ..за 20 лет деградация 10%...
     
  5. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.577
    Благодарности:
    6.522

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.577
    Благодарности:
    6.522
    Адрес:
    Калининград
    @Алексейй
    B cmyguю nacnopm naнели, noka3aния Voc, Isc u npu nogkлючении в кач-ве нагрузки резистора на Voc/Isc...
     
  6. Алексейй
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    1.019
    Благодарности:
    502

    Алексейй

    Живу здесь

    Алексейй

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    1.019
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    Сибирь
    Панель dokio dsp 100w
    рабочее 18 вольт на 5,56
    второе-22,5 5,81
    шифр dsp 2512 0512 0637
    сегодня сделал повторный эксперимент, но мерил не ток, а напряжение.
    Нагрузка- автомобильная лампочка 12 вольт 40 Вт
    Время 18 часов. Напряжение плавает в районе 6-7 вольт. На небе дымка. Температура +30.
    поочередно затеняю маской элементы. Затенение элемента не полное-процентов на 80.
    В базе выходное напряжение (на 12 вольтовой лампе) при затенении одного элемента проседает с 6 до 3 вольт
    есть элементы при затенении которых проседает да 4 вольт, есть которые проседают до 4,5 (чем меньше изменение-тем меньше элемент вносит в сумарную выработку)

    Посчитал тех на которых до 3 вольт (на 50%) 20 штук
    Остальные 16 штук с 6 до 4,5

    В первом посту поторопился с ..которотыш...
    Элементов с коротышем нет. Но примерно 40% ячеек выдают показатели в половину худшие относительно тех которые-ну назовем их Хорошие.

    Как там в *С легким паром*...ну и хрень эта ваша Солнечная панель...
    А может не панель а Докио от Али
     
  7. Qavai
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    2.498
    Благодарности:
    948

    Qavai

    Живу здесь

    Qavai

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    2.498
    Благодарности:
    948
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Эту выкинуть, купить новую, подороже, качественную.

    100 Вт вообще ни о чём, игрушка.
     
  8. Алексейй
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    1.019
    Благодарности:
    502

    Алексейй

    Живу здесь

    Алексейй

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    1.019
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    Сибирь
    Докио кроде как эталон качества. Это раз.
    Второе-сдается народ в массе туповат и не просекает параметры своих панелей. Это два.
    Ну и про поэлементное отключение как у меня-примеры в студию.

    Задача панели была взять на себя холодильник при перывах в электроснабжении-чтобы не гонять лишние часы генератор. И честная 100 ватт могла это обеспечить.
     
  9. Pablo777
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    26

    Pablo777

    Живу здесь

    Pablo777

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    тра ля ля
    Сегодня ещё немного протестировал.
    Подключил только ту панель к мппт. Контроллер пишет, что снимает с батареи ток 7А при 16.7В. характерного перегрева не заметил пока.
    Когда подключаю последовательно с двумя 200ками, то ток в цепи 6.8 А при напряжении на контроллере 46 .3 В или 7.4А@42.9В. в этих случаях начинается быстрый перегрев мелких боковых ячеек. Sunpower при этом не греется.
    Может такое быть, что у батарей разные внутренние сопротивления и в результате та новая панель становится нагрузкой в системе?
    Ток КЗ новой панели был 8.6 такой же как моих Sunpower. Вроде новая панель при КЗ греться начинает, но долго не держал ее так чтоб проверить.
    Screenshot_20230606-165149_Gallery.jpg
     
  10. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.577
    Благодарности:
    6.522

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.577
    Благодарности:
    6.522
    Адрес:
    Калининград
    Вы кривую нагрузку выбрали. Напрямую подключить к нелинейному (термозависимому) сопротивлению в шесть вечера- некорректно. Сопротивление нагрузки должно учитывать фактическую инсоляцию. Или брать надо понижайку с СС...
     
  11. Алексейй
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    1.019
    Благодарности:
    502

    Алексейй

    Живу здесь

    Алексейй

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    1.019
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    Сибирь
    В предыдущий раз я вообще закоротил и мерил ток короткого. Солнышко было выше. Поочередно затеняя элементы я наблюдал туже картину-разная реакция на затенение элементов.

    Маску вырезал с пакета молока (пойдет любая картонка), закрепил на куске одножильного провода-может кто сподобиться повторить замеры на своей панели.
     
  12. close
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    2.479

    close

    Живу здесь

    close

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    2.479
    Адрес:
    г. Резекне НеГр СЭС - 12.7 кВт
    Повезло с погодой, вчера было почти 25 градусов тепла, в средине дня не много облаков. Сразу был побит рекорд потребления ЭЭ из сети. :)) Прилагаю графики с двух установок, вторая установка 1,5 кВт, 20 градусов, Юго - Запад, это почти стандартная установка.
     

    Вложения:

    • ST-070623.jpg
    • solar-070623-1.jpg
    • solar-070623-2.jpg
  13. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.264
    Благодарности:
    8.878

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.264
    Благодарности:
    8.878
    Адрес:
    Запорожье
    Не может, у холодильника пусковые токи под кВт. ну и вероятность отключения света
    взял стандартный 2-х камерный холодильник 230л энергопотребление А+ 309 кВт*год или 0,85 кВт*Ч в сутки пусть 300 ВтЧ будет брать днем напрямую от панели и 600 ВтЧ вечер ночь утро от аккумулятора
    600 /24В =25 Ач. Если это свинец то желательно чтобы он работал в режиме отдал/забрал 20% иначе он будет очень быстро умирать. Итого нужно 2 аккумулятора 100-125 Ач.+ 1 кВт инвертор с чистой синусоидой. Теперь по потреблению 600 Втч от аккумулятора это 1200 Втч от панели. КПД заряда аккумулятора и работы инвертора не больше 50%. + потребляемые днем 300 Втч через инвертор это минимум 400 Втч полученных от панели. То есть для холодильника вам нужно получить минимум 1600 Втч при активном солнце 8 часов вам нужна панель на 200 Вт минимум. И это в притык при том что пасмурная погода может стоять несколько дней у вас вроде и есть запас аккумуляторов под это дела но мощности панели даже в 200 Вт не хватит чтобы вернуть их заряд на нормальный уровень.
     
  14. Алексейй
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    1.019
    Благодарности:
    502

    Алексейй

    Живу здесь

    Алексейй

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    1.019
    Благодарности:
    502
    Адрес:
    Сибирь
    Все так. У меня собрана система из преобразователя на 1,5кВт. Есть свинцовый 90 ампер и Литий ферум тоже мощности. Есть гена-инвертор их заряжать. Но эксплуатация выявила что даже тихий инвертор в тихий вечер или ночь очень даже слышно. Потому и решил поэксперементировать с панелями -100 ватт покроет половину -и то дело.
    Но както не зашло. Через месяц накрылся МРРТ контролер, через два панель сдулась до 60 ватт.
    Может что жара стоит-35 в тени, но в Калифорнии это норма.
     
  15. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617
    Температура СП при полной инсоляции, обычно выше температуры воздуха на 25 градусов.
    Если проветриваемых зазоров мало, то возможно и выше.
    Номинал мощности указывается при +25 температуры самой панели.
    Соответственно превышение составляет 35 градусов
    Падение мощности 0,4-0,5 х 35 = 14 - 18 % это при нормальных проветриваемых зазорах, без препятствий для движения воздуха

    п. с.
    падение мощности не зависит от места, хоть в Калифорнии, хоть в деревне Гадюкино