    В сборе нагрузок на перекрытие указана нагрузка на м2.
    В расчете потом я умножаю ее на 3.6 м (пол длины пролета), там и получается нагрузка от плиты 1120 кг.

    Прикидка, это когда на глазок решают, выдержит или нет, я же посчитал насколько смог. Если здесь не подскажут разбирающиеся люди, сам буду глубже вникать в расчет.
     
  2. Lans87
    Регистрация:
    28.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Lans87

    Новичок

    Lans87

    Новичок

    Регистрация:
    28.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте дорогие эксперты и форумчане! Помогите пожалуйста разобраться и решить следующую проблему. В 21 году было начато строительство дома, 2 эт из газоблока D500 600х400х250 облицован кирпичем, фундаменте монолитная плита 11х12м, 2 армопояса, 4 скатная кровля из металлочерепицы, перекрытие 1эт ж/б плиты ПБ 36-12-20 и 42-15-20, 2эт деревянные 100х200 с утеплителем минватой в 300мм. Теплый контур был закрыт летом 22 года. Суть проблемы вот в чем, в марте месяце этого года собирался начать отделку (залить полы, оштукатурить и т. д) и случайно обнаружил в армопоясе 1эт трещины преимущественно в зонах оконных проёмов, (пояс выполняет функции перемычек), по 5-6 трещин на каждый проем, всего 6 проемов и один центральный проем разделяющий дом на пополам. Трещины сами волосиные с раскрытием в середине вниз и в зонах опирания на кладку в верх, раскрытие от 0.1 до 0.3мм. Сам пояс 350х250 мм армирован 8 горизонтальными стержнями 12 арматуры (по 4 сверху и 4 снизу) и поперечным армированием из 8 арматуры, бетон заводской 300 марки. Но строители судя по всему накосячили, я тогда совсем не разбирался в стройке. В зонах оконных проёмов выполняли сужение пояса в верх формироя оконную четверть. Так как арматурный каркас вязался одного сечения и выпирал из опалубки в оконных зонах поперечную 8 арматуру они разрезали по середине чтобы сомкнуть верхний и нижние стержни (возможно и нижние стержни тоже были разрезаны сейчас уже не вспомню фото не делались) ширина проемов 195 см, толщина бетонной части в оконных проемах 160мм, на идин из проемов опираются 2 плиты ПБ 36-12-20 и 4 ряда блоков + пояс второго этажа и кровля. В наших краях очень сложно найти знающих людей, все дают очень разные и противоречивые советы. Подскажите пожалуйста как быть, можно ли каким нибудь образом усилить и нужно ли усиливать? П. с трещины появились после этой зимы в прошлом году их не было это абсолютно точно.
     

    Вложения:

    • IMG_20240328_175047_595.jpg
    • IMG_20240328_175047_035.jpg
    • IMG_20240328_175047_280.jpg
    • IMG_20240328_175104_413.jpg
    • IMG_20240328_175128_203.jpg
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.096
    Благодарности:
    6.174

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.096
    Благодарности:
    6.174
    Адрес:
    Иваново
    На фото не видно трещин
     
  4. Lans87
    Регистрация:
    28.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Lans87

    Новичок

    Lans87

    Новичок

    Регистрация:
    28.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Сами трещины не фотографировал они раскрытием от 0.1 до 0.3мм на фото в зонах белых мояков
     
  5. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Обрамлять прокатом надо...
    Приглашайте эксперта по обследованию зданий, он проверит прочность бетона, расположение арматуры, соберёт нагрузки, сделает расчёт и даст решения по усилению (при необходимости).
    Возможно без учёта перемычек.
     
  6. Lans87
    Регистрация:
    28.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Lans87

    Новичок

    Lans87

    Новичок

    Регистрация:
    28.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Эххх гдеб ещё такого эксперта найти
     
  7. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Для этого надо минимум указать в профиле регион, возможно придётся обратиться в лички, на
    биржу...
    Можно решить онлайн, но тогда обрамить с запасом, исключая несущую способность пояса -
    всю нагрузку должны будут воспринимать элементы усиления.
    Это лучше в вашей ситуации, потому что диагностировать деформированную конструкцию да еще с косяками очень сложно.
    А пока, как требует СП и ГОСТ по обследованию зданий, поставьте стойки под плиты в месте опирания
    плит на пояс-перемычку.:hndshk:
     
  8. Lans87
    Регистрация:
    28.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Lans87

    Новичок

    Lans87

    Новичок

    Регистрация:
    28.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Ярославская область, в профиле к сожелению не получается изменить, стойти конечно поставлю
     
  9. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Нужен план этажа с указанием проблемных окон, плит перекрытий, план и тип кровли, чтоб прикинуть
    нагрузки и объём работ по усилению.
    Покажите пирог стены, если бы не было облицовки, было бы проще усиливать...
     
  10. Lans87
    Регистрация:
    28.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Lans87

    Новичок

    Lans87

    Новичок

    Регистрация:
    28.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Добрый день! план этажа такой. Прошу прощения за кривые рисунки) Красным помечены трещины, зоны опирания плит перекрытия обвел синим
     

    Вложения:

    • photo_2024-03-29_10-45-49.jpg
    • photo_2024-03-29_10-46-20.jpg
    • Армопояс.jpg
    • Плиты перекрытия 1 уточненный  с разметкий.jpg
  11. Lans87
    Регистрация:
    28.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Lans87

    Новичок

    Lans87

    Новичок

    Регистрация:
    28.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Пирог стены вот такой, блоки армированы 2 стержнями 8 арматуры, облицовочная кладка опирается на цоколь, перевязана с блоком базальтовой сеткой
     

    Вложения:

    • Стена пирог.png
  12. Lans87
    Регистрация:
    28.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Lans87

    Новичок

    Lans87

    Новичок

    Регистрация:
    28.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Кровля состоит из подкладочного бруса 100*200 далее на подкладочный брус опираются балки перекрытия 100*200 на балки перекрытия маурлат (брус 200*200) и на него стропильная система, кровельное покрытие метало черепица, в проекциях А 1,2,3 и В 2,3 установлены снегозадержатели
     

    Вложения:

    • Кровля.png
    • Перекрытие.png
    • Стропилка.png
    • Фасад.png
  13. Lans87
    Регистрация:
    28.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Lans87

    Новичок

    Lans87

    Новичок

    Регистрация:
    28.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Мне тут как вариант предложили усилить углеволокном, но у меня есть большие сомнения в надежности подобной истории(
     
  14. Lans87
    Регистрация:
    28.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Lans87

    Новичок

    Lans87

    Новичок

    Регистрация:
    28.03.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Также обнаружил подобные трещины и на втором армопоясе но там в сравнении с первым их намного меньше. Одна в серединном пролете по середине на него опирается чердачное перекрытие и центральная стропильная ферма и пару трещин над окнами
     
  15. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Критичные трещины в двух местах опирания плит и крыши.
    Если по внутренней стене армопояс усилить не сложно поясами из проката, то над окном шпильки установить сложно из-за облицовки - можно попробовать на двураспорныж анкерах и стойках на подоконник...
    Все остальные участки над окнами тоже придётся усиливать.
    Углепластик эффективен, но нужна подготовка поверхностей и наверно демонтировать окна.
    На втором этаже тоже трещины покажите - там могут быть от перегрузки крышей и распорные.
    У похоже нужна инфа о грунтовых условиях, пироге под плитой, водоотведении - осадки
    оснований и плиты сложно исключать...
    Ярославская область большая - надо подробнее...)
     
    Последнее редактирование: 29.03.24