Автоматический запуск генератора

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Alex18, 02.02.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Uranus
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    8

    Uranus

    Участник

    Uranus

    Участник

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    8
    Настройками никак не исправил :(
    Решил поставить маломощный трансформатор в автотрансформаторном включении, но скачки пропали и отложил в долгий ящик
     
  2. Segfault
    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    7

    Segfault

    Участник

    Segfault

    Участник

    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    7
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, существуют ли АВР, позволяющие использовать однофазный генератор при трехфазной магистральной сети? Естественно, подразумевается, что в доме никакой трехфазной нагрузки нет, т. е. можно одну фазу подать на все входы.
     
  3. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Москва
    Они все такие.
     
  4. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Москва
    Подружил свой автозапуск с IEKовским изделием МАТ20-063
    Качество явно выше алишных АВРов.

     
  5. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Москва
    Для противников IEK,.. в него скорее всего подойдут пакетники от Шнайдер Электрик типа EASY 9.
    В том виде, в котором он продается, коммутировать нейтраль он не умеет, что практически никогда и не нужно. Но, если поменять пакетники - это решаемо.
     

    Вложения:

    • IMG 20211013 204755.jpg
  6. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Москва
    Они все формально до -5С работают. Но в корпусе IP66 в средней полосе проблем замечено не было. Но это по аналогичным... Конкретно с этими опыта пока нет.
     
  7. VM1972
    Регистрация:
    24.10.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    VM1972

    Новичок

    VM1972

    Новичок

    Регистрация:
    24.10.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Подскажите пожалуйста чем отличаются 5 и 8 пиновые разъемы блоков АВР для генератора Hammer Flex GN80000ATS Есть ли схема подключения?
     
  8. Tc412
    Регистрация:
    31.05.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Tc412

    Новичок

    Tc412

    Новичок

    Регистрация:
    31.05.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Ребята подскажите в чем может быть дело. Генератор тсс 6000 с автозапуском так вот при пропадании основного напряжения блок авр запускает генератор автоматически но заслонку при этом не закрывает и запуск происходит где то с 3 попытки.
    БЛОК АВР-C 9000/230 Л/З.
     
  9. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Так проверьте наличие напряжения на контактах клеммника соединяющего генератор с АВР ... 6 (соленоид карбюратора), относительно контакта 8 (корпус), в режиме запуска (работа стартера).
    Если напряжение появляется, проверьте исправность соленоида ... если напряжения нет - надо проверять АВР.
     
  10. Kom-post
    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    401

    Kom-post

    Живу здесь

    Kom-post

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    401
    На днях автоматизировал Зонгшен 9-киловаттный
     
  11. Looks
    Регистрация:
    26.09.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Looks

    Участник

    Looks

    Участник

    Регистрация:
    26.09.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Всем доброго дня! Кто знает подскажите. Есть б/генератор Fubag 7500aes и блок АВР к нему bs11500d. Требуется сделать удаленный запуск через смартфон во время отсутствия электричества. Мысль такая: через wi-fi реле xiaomi переводить блок авр в автоматический режим путем замыкания двух проводов подходящих к этому переключателю. Но вот размыкание этих контактов приведет к переводу блока авр в ручной режим отключив подачу электричества на дом и при этом двигатель будет продолжать работать, на мой взгляд остается глушить его принудительно, замыкая в блоке соответствующие провода. Кто то может подсказать какие провода в блоке авр fubag 11500d отвечают за остановку двигателя? или может есть проще вариант удаленного запуска?
     
  12. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.548
    Благодарности:
    1.500

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.548
    Благодарности:
    1.500
    Адрес:
    Абакан
    Ручка будет ударять по вашему креплению модуля:
    ecbf99f1f5604bd9180e625fbf69b950.jpg
     
    Последнее редактирование: 29.10.21
  13. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.548
    Благодарности:
    1.500

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.548
    Благодарности:
    1.500
    Адрес:
    Абакан
    @OlegusR, подскажите пожалуйста, у вас есть схема распиновки АВР разъема на i-Power A7500EA или их АВР?
     
  14. Kom-post
    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    401

    Kom-post

    Живу здесь

    Kom-post

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    401
    у них такая же как и у Фубага. Автоматика друг к другу подходит.
     

    Вложения:

    • Схема Фубага.png
  15. Kom-post
    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    401

    Kom-post

    Живу здесь

    Kom-post

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    401
Статус темы: