    6.765
    @vehcy, и вот еще что. там, где вентблоки пересекают перекрытие, они разрежут часть арматуры. И это как раз места у опор с усилениями. Сколько стержней разрежется, столько и установите по бокам от проема под вентблок. Например вырезалось 4 стержня. Значит добавляете 2 стержня с одной стороны от проема и 2 с другой. Речь, скорее, про верхнюю арматуру в данном случае. Нижнюю можно не добавлять.
     
  2. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Трещина как раз до дверного проема, дальше ее нет. Если быть совсем точным то трещина выглядит вот так: трещина.jpg
     
  3. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Так это существенно меняет дело. Вот поэтому и необходимо на месте изучать ситуацию...
    В следующий раз Вы можете изменить "показания" и это опять повлияет на строгость и срок
    "приговора").
    В этой ситуации усиливать можно и консолями, и металлическими балочками, и пилястрами.
    И даже конструктивно... Но не заочно)
     
  4. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    "Показания" максимально реалистичные и изменению не подлежат. При таких показаниях моя схема усиления выше более реалистична?
     
  5. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    И ещё план с перегородками и этот план выполнены без масштаба и отличаются. Определитесь, где точней и нанесите трещину. Это важно.
    А пока поставьте маяк на трещину в торце плиты и при любом "телодвижении" на перекрытии маяк
    треснет... Я где-то писал, что это самое слабое место в вашем перекрытии, его надо было дополнительно заармировать.
     
  6. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Нарисуйте точно расположение трещины и дальше можно будет пофантазировать.) Только завтра... Трещина в торце плиты справа или слева от колонны?
     
  7. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Вот как точно идет трещина. На трещину в мае этого года местами попала гипсовая штукатура, ее видно на фото, на ней трещин нет.
    трещина 2 эт.jpg
     

    Вложения:

    • т1.jpg
    • т2.jpg
  8. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    По этому сообщению можно судить, что пишет не заказчик, а нашкодивший исполнитель или проектировщик под давлением заказчика...)
    Вы должны учитывать, что вам ещё придётся нагружать перекрытие и длительно эксплуатировать дом. Грузите и наблюдайте, но вдруг чего - затраты на восстановление будут увеличиваться...(
    Поэтому мы пытаемся спрогнозировать дальнейшее развитие вашей проблемы.
    Если наберёте в гугле "Типовое армирование бескапительного перекрытия", то увидите ошибку, допущенную в Вашей плите (отсутствие армирования зоны опирания плиты на колонны).
    Там должно быть горизонтальное и вертикальное армирование приопорной зоны. Вот и усиление должно быть именно зон опирания путём увеличения площади опирания.
    Сейчас деформации в первой стадии изгибного продавливания. А, учитывая, что у Вас наверняка установлены "скрытые балки" (в кавычках потому, что фигня очередная), напрашивается вывод об осадочном характере трещины. Иначе, как можно было порвать плиту достаточной толщины поперёк скрытой балки.
    Ваш способ усиления только перенаправит трещину через среднюю колонну.
    Усилить? Элементарно! Способы выше описаны, но надо исключить влияние неравномерных деформаций и сниженную жёсткость стен на эркерном и балконном участках, нагруженных перекрытиями и крышей.
    ИМХО, конечно...) Вам решать...:hndshk:
     
  9. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    К сожалению Вы почти правы, я исполнитель, проектировщик и заказчик в одном лице.

    Так чем мой вариант с дополнительными колоннами и балкой между существующими колоннами
    не вариант по увеличению площади опирания?
     
  10. Русхам
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    131

    Русхам

    Живу здесь

    Русхам

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    131
    потому-что слева балки в границе опирания останется существующая трещина, смысла в балке нет. Winder уже писал об этом, Николай_Куркин уже много раз писал об этом.
     
  11. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Так трещина в любом случае уже останется. Я думал что балка снизит точечную нагрузку на плиту в р-не колонны и плюс ко всему уменьшит пролет плиты что повысит ее несущую способность на м2,а так же точно подстрахует плиту от срыва.
     
  12. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Вы же сами писали про такую схему и даже чертеж с балками прикладывали?
     
  13. Русхам
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    131

    Русхам

    Живу здесь

    Русхам

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    131
    но-но, я такую балку, вообще, не рисовал. я и виндер вам предлагали конкретно разгрузить колонны
     

    Вложения:

    • трещина (1).jpg
    • Безымянный.png
  14. Русхам
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    131

    Русхам

    Живу здесь

    Русхам

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    131
    мне кажется, вы уже неделю нас просто троллите :)]:)]:)]. Вышлите фото как вы там заармировали. Думаю, у вас их просто куча, т. к. строите для себя любимого. Спецов вызывать не хотите, информации предоставляете мало и искаженно. Троллите же, признайтесь :)]:)]:)]
     
  15. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Не тролю, понимаю что пытаюсь выбрать для себя самый простой вариант (простой лично для меня, пусть может и более трудозатратный) и сам себя успокоить. Из того что быстро нашлось, вот фото армирования над центральной колонной. Фото-0006.jpg
     
Статус темы:
Закрыта.