Щиток PRAGMA 4х18
Альбом пользователя Avs7153, созданный 06.02.13.
Изображение 3 из 13
Комментарии
-
renat322
Добрый вечер.
10-ка ПВ или ПуГВ?09.04.13 -
Avs7153
ПуГВ Алюр, сечение проверено - совпадает!
09.04.13 -
renat322
Спасибо. Уже посмотрел в ЭТМ и Минимаксе - болт. Минимакс вообще не знает, что такое ПУГВ.
09.04.13 -
renat322
Подскажите - на такой щит сколько метров ушло ПУГВ - синего и белого.
09.04.13 -
renat322
А ЭТМ пишет, что ПУГВ, а описание читаешь - ПВ3 ))))
И производитель - Дмитров-Кабель.
Кольчугинский есть - но цвета..... (коричневый, черный - жесть)09.04.13 -
Avs7153
Провода ушло метров по 8 каждого цвета.
09.04.13 -
renat322
Подскажите, использование провода 10мм2 вызвано какими-либо требованиями или просто "маслом кашу не испортишь"?
Просто мне предстоит собирать щиток. Нужно купить пресс-клещи.
По уму - ПКВк-16 (6-16 жмут), но тогда нужно будет докупать еще и для малых сечений.
Поэтому смотрю на серию СТК - там одни до 6мм2, а вторые - парные жмут.10.04.13 -
renat322
В сумме выходит как ПКВк-16
10.04.13 -
renat322
Поэтому смотрю в сторону провода 6мм2
10.04.13 -
renat322
А клещи СТК-06 (для двойных до 6мм2) и СТК-02 - одинарные до 6мм2
10.04.13 -
Avs7153
На 40А 6мм2 маловато, 8мм2 не бывает... А маслом кашу никогда не испортишь! :)
10.04.13 -
renat322
У меня вводной в баню 32А - всё-таки лучше 10мм2 использовать?
10.04.13 -
Avs7153
Я предпочитаю переборщить...
10.04.13 -
renat322
Подскажите, Вы ПуГВ 10мм2 какими клещами обжимаете? ПКВк-16?
И такой момент - если надо НШВИ-2 по 10мм обжать (на фото вроде нет - если без сипользования фирменныйх перемычек) - чем лучше обжимать? (теми же ПКВк-16?)10.04.13 -
Avs7153
Оно туда лезет со скрипом, клещи от такого долго не проживут, 2х10 вообще непонятно чем обжимать. Я пока обхожусь за счет шинок.
10.04.13 -
renat322
Шинки очень дорогие?
10.04.13 -
Avs7153
2/12 на 6 2Р автоматов - 200 руб. Пилится, например на 2 и на 4 автомата. 2CDL220001R1012
10.04.13 -
renat322
Спасибо. На 1полюсные АВ шинки ставят?
10.04.13 -
Avs7153
И на 1Р, и на 2Р, и на 3Р и даже на 4Р - все они разные, разумеется.
10.04.13 -
renat322
Спасибо. Надеюсь, не сильно Вас задергал своими вопросами.
Тут уж, как говорится, взялся за гуж (выложил фотки) ...... :)10.04.13 -
Martyshev
Добрый день.
Очень нужен Ваш совет.
С Вашей точки зрения, какое максимально возможное кол-во АВ допустимо использовать после одного группового УЗО на 30mA?
Пытаюсь собрать свой щиток. Дошел до момента закупки комлектующих, но есть сомнения по своей схеме.
Если не сочтете за труд посетить мою тему, то буду очень благодарен
http://www.forumhouse.ru/threads/206327/08.05.13 -
Анатолий Л
Монтаж десяткой для уменьшения потерь при коммутации или запас по нагрузке ?
17.12.14 -
Avs7153
Одна же фаза, 40А. Всяко 10, если что и 50А потянет.
17.12.14