Вынос мозга по теме "Электрика"
Альбом пользователя Avs7153, созданный 01.03.13.
Изображение 15 из 60
Комментарии
-
stastgp
Почему это не контур заземления? О_о
18.03.13 -
Avs7153
Потому, что он ничего не оконтуривает! Ну, или, оконтуривает пустое место. В отличие от геометрии, в электротехнике контур несёт дополнительные защитные функции на оконтуриваемое. Таким образом, правая и левая картинки изображают просто заземление, причём левая - лучше.
18.03.13 -
Vladimirych
А размеры какие должны быть (расстояние между штырями, длина штырей, сколько штырей, диаметр (ширина) соединения между штырями)? Можно ли контур сделать внутри фундамента, а не снаружи??
22.03.13 -
Avs7153
В профильные темы форума...
22.03.13 -
stastgp
Контур заземления называется контуром не потому-что он "окунтуривает" что-то, а потому-что вертикальные заземлители расположенны не в ряд а по контуру. Почитайте Корякина.
24.03.13 -
Avs7153
Если Корякин не видит принципиальной разницы, то я тут причем? Он не видит, а я вижу! Давайте еще ПУЭ хором почитаем, такого найдем...
24.03.13 -
stastgp
Вы сказали "В отличие от геометрии, в электротехнике контур несёт дополнительные защитные функции на оконтуриваемое." Вопрос какие дополнительные защитные функции?
25.03.13 -
Avs7153
Потому, что например, трансформатор защищают КОНТУРОМ ВОКРУГ трансформатора, а не "контуром" вокруг ничего в чистом поле!
Впрочем, это в некотором смысле façons de parler... типа CD-диск.31.03.13 -
Dennis10
А размеры какие должны быть (расстояние между штырями, длина штырей, сколько штырей, диаметр (ширина) соединения между штырями)? Можно ли контур сделать внутри фундамента, а не снаружи??(В профильные темы форума..)что-то ничего не смог найти можа ссылку кинете или ответите...в этом сезоне планирую сделать землю.может лучше контур?подскажите пилиз
07.04.13 -
Avs7153
Во всех случаях расстояние между штырями больше или равно их длине. Длина штырей - в зависимости от требуемого сопротивления с учётом глубины промерзания почвы. То есть зимой от длины штыря можно вычесть эту самую глубину.
17.09.13 -
Игорка608
Все 3 "контура" -это и есть заземляющие устройства, сопротивления которых и измеряются спец приборами.
06.02.14 -
Sufics
Avs7153 людей не вводите в заблуждение, все три способа при условии расчёта являются заземлением. На среднем рисунке не желательное заземление ибо во время утечки допустим ктото окажется на парадной стороне и за счёт разницы потенциалов может возникнуть шаговое напряжение со смертельным исходом!
06.03.14 -
olegaa2
Sufics На среднем рисунке(где именно контур нарисован) изображено самое правильное из всех существующих заземлений...
18.04.14 -
Sufics
olegaa2 при условии однородности и влагонасыщения грунта то да, но первый вариант более безопасен в плане возможности его реализации в месте где нет входной группы тобиш маловероятность нахождения людей в момент пробоя на землю.
20.04.14 -
Артемка
Корякин то точно ПУЭ читал, почему же Avs7153 не хочет этого сделать? . Sufics - +1000
20.09.14 -
gorun
А вот у меня такой вопрос. Сделано заземление, но не снаружи а внутри дома, в подвале. Это будет считаться контуром или нет?
23.09.14 -
Командир
Заземление решается технически за счет увеличение площади соприкосновения с заземляющим проводом. Один из способов это как раз и так называемый контур. На моих объектах по норме должно быть не более 4 ом на стационарах и не более 25 ом на полевых аппаратных. Измерять такое сопротивление положено мостовым омметром, а не обычным стрелочным. Так что автор здесь ушел в геометрию, хотя по теме молодец!
24.09.14 -
Шешуков Николай
1 и 3 - выносное заземление. 2 - контурное заземление. При одинаковом сопротивлении контура (~8 Ом) абсолютно идентичны. 3 - выполнить легче, поэтому больше распространен. По поводу "оконтуривания" - это что то религиозное и нет смысла обсуждать ))
17.02.15 -
Monk2131
по ПУЭ п.1.7.90 Горизонтальные заземлители следует прокладывать по краю территории, занимаемой заземляющим устройством так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур.
а для подстанций (трансформатор)
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены:
1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ;
2) корпус трансформатора;
3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше;
4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше;
5) сторонние проводящие части.
Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.19.06.15 -
NahNah92
Я вот думаю, а можно ли взять и заземление повесить на обсадную трубу скважины? с одной стороны куда уводим, от туда и приведем, а с другой труба может быть очень длинной, плюс пластиковая труба внутри