  1. stastgp
    stastgp
    Почему это не контур заземления? О_о
    18.03.13
  2. Avs7153
    Avs7153
    Потому, что он ничего не оконтуривает! Ну, или, оконтуривает пустое место. В отличие от геометрии, в электротехнике контур несёт дополнительные защитные функции на оконтуриваемое. Таким образом, правая и левая картинки изображают просто заземление, причём левая - лучше.
    18.03.13
  3. Vladimirych
    Vladimirych
    А размеры какие должны быть (расстояние между штырями, длина штырей, сколько штырей, диаметр (ширина) соединения между штырями)? Можно ли контур сделать внутри фундамента, а не снаружи??
    22.03.13
  4. Avs7153
    Avs7153
    В профильные темы форума...
    22.03.13
  5. stastgp
    stastgp
    Контур заземления называется контуром не потому-что он "окунтуривает" что-то, а потому-что вертикальные заземлители расположенны не в ряд а по контуру. Почитайте Корякина.
    24.03.13
  6. Avs7153
    Avs7153
    Если Корякин не видит принципиальной разницы, то я тут причем? Он не видит, а я вижу! Давайте еще ПУЭ хором почитаем, такого найдем...
    24.03.13
  7. stastgp
    stastgp
    Вы сказали "В отличие от геометрии, в электротехнике контур несёт дополнительные защитные функции на оконтуриваемое." Вопрос какие дополнительные защитные функции?
    25.03.13
  8. Avs7153
    Avs7153
    Потому, что например, трансформатор защищают КОНТУРОМ ВОКРУГ трансформатора, а не "контуром" вокруг ничего в чистом поле!
    Впрочем, это в некотором смысле façons de parler... типа CD-диск.
    31.03.13
  9. Dennis10
    Dennis10
    А размеры какие должны быть (расстояние между штырями, длина штырей, сколько штырей, диаметр (ширина) соединения между штырями)? Можно ли контур сделать внутри фундамента, а не снаружи??(В профильные темы форума..)что-то ничего не смог найти можа ссылку кинете или ответите...в этом сезоне планирую сделать землю.может лучше контур?подскажите пилиз
    07.04.13
  10. Avs7153
    Avs7153
    Во всех случаях расстояние между штырями больше или равно их длине. Длина штырей - в зависимости от требуемого сопротивления с учётом глубины промерзания почвы. То есть зимой от длины штыря можно вычесть эту самую глубину.
    17.09.13
  11. Игорка608
    Игорка608
    Все 3 "контура" -это и есть заземляющие устройства, сопротивления которых и измеряются спец приборами.
    06.02.14
  12. Sufics
    Sufics
    Avs7153 людей не вводите в заблуждение, все три способа при условии расчёта являются заземлением. На среднем рисунке не желательное заземление ибо во время утечки допустим ктото окажется на парадной стороне и за счёт разницы потенциалов может возникнуть шаговое напряжение со смертельным исходом!
    06.03.14
  13. olegaa2
    olegaa2
    Sufics На среднем рисунке(где именно контур нарисован) изображено самое правильное из всех существующих заземлений...
    18.04.14
  14. Sufics
    Sufics
    olegaa2 при условии однородности и влагонасыщения грунта то да, но первый вариант более безопасен в плане возможности его реализации в месте где нет входной группы тобиш маловероятность нахождения людей в момент пробоя на землю.
    20.04.14
  15. Артемка
    Артемка
    Корякин то точно ПУЭ читал, почему же Avs7153 не хочет этого сделать? . Sufics - +1000
    20.09.14
  16. gorun
    gorun
    А вот у меня такой вопрос. Сделано заземление, но не снаружи а внутри дома, в подвале. Это будет считаться контуром или нет?
    23.09.14
  17. Командир
    Командир
    Заземление решается технически за счет увеличение площади соприкосновения с заземляющим проводом. Один из способов это как раз и так называемый контур. На моих объектах по норме должно быть не более 4 ом на стационарах и не более 25 ом на полевых аппаратных. Измерять такое сопротивление положено мостовым омметром, а не обычным стрелочным. Так что автор здесь ушел в геометрию, хотя по теме молодец!
    24.09.14
  18. Шешуков Николай
    Шешуков Николай
    1 и 3 - выносное заземление. 2 - контурное заземление. При одинаковом сопротивлении контура (~8 Ом) абсолютно идентичны. 3 - выполнить легче, поэтому больше распространен. По поводу "оконтуривания" - это что то религиозное и нет смысла обсуждать ))
    17.02.15
  19. Monk2131
    Monk2131
    по ПУЭ п.1.7.90 Горизонтальные заземлители следует прокладывать по краю территории, занимаемой заземляющим устройством так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур.
    а для подстанций (трансформатор)
    1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены:
    1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ;
    2) корпус трансформатора;
    3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше;
    4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше;
    5) сторонние проводящие части.
    Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.
    19.06.15
  20. NahNah92
    NahNah92
    Я вот думаю, а можно ли взять и заземление повесить на обсадную трубу скважины? с одной стороны куда уводим, от туда и приведем, а с другой труба может быть очень длинной, плюс пластиковая труба внутри
    06.03.24