Двойной щиток PRAGMA 3+1х13

Альбом пользователя Avs7153, созданный 12.04.13.

Альбом Двойной щиток PRAGMA 3+1х13 - Фотография 3
Реле контроля напряжения с контактором для пущей важности запитаны от автомата С0.5А - типа дырку заткнуть... :)
Avs7153, 12.04.13

Комментарии

  1. renat322
    renat322
    Добрый вечер. Сборка традиционно 10-кой? Или 6-кой? По фото - вроде 6-ка.
    12.04.13
  2. renat322
    renat322
    Принцип работы контактора - разорвать цепь при сигнале с реле напряжения?
    12.04.13
  3. renat322
    renat322
    12.04.13
  4. Avs7153
    Avs7153
    Да, наоборот, спасибо.
    12.04.13
  5. mirak
    mirak
    да в общем то, если линия на 4.5кВт, то для этого РН на 7кВт можно и не ставить контактора (тем более, что контактор то недешёвый). да ?
    27.03.14
  6. Avs7153
    Avs7153
    Контактором мы разрываем не только фазу, но и ноль для пущего спокойствия. А вот производители УЗМ-51М и РН-113 не озадачиваются мыслью добавить к своим изделиям второй контакт - а всего-то прибавится 1 модуль и 33% цены.
    27.03.14
  7. mirak
    mirak
    Согласен, спасибо. А вот, электросчётчик я смотрю однофазный стоит - что, он замеряет расход только в одной фазе ? И ещё, РН113 однофазное, а контактор, ну и вся сеть 3х фазная. Получается что всё равно в какую из фаз ставить РН113 ? Ведь если происходит отгорание нуля - где то сильно ниже порога срабатывания, а где то сильно выше. И в любом случае сработает реле. Правильно я думаю ?
    30.03.14
  8. Avs7153
    Avs7153
    Это однофазное подключение квартиры! :) А при трех фазах - счётчик, ежу понятно, трёхфазный, а контрольная часть в трёх экземплярах. Вот например: http://www.forumhouse.ru/useralbums/147059/view-image
    30.03.14
  9. mirak
    mirak
    ааа, ну понял - я что то на провода не глянул - вижу теперь, вход запараллелен на контакторе. пардон за невнимательность... спасибо за показанный стиль. тоже собираю себе щиток, вот смотрю кто как делает. хорошие примеры на блоге cs-cs.net . Там правда с матом, но интересно всё и аккуратно смонтировано, и ещё, автор многое скрывает, чем вызывает у многих раздражение. Ну и понятно - секреты никто не хочет выдавать. Ну а усидчивые люди сами догадаются !
    31.03.14
  10. renat322
    renat322
    ничего он не скрывает. на контакт идет нормально. мне в личке спокойно и детально всё ответил по моей схеме. просто думать заставляет))
    31.03.14
  11. Александр182
    Александр182
    Объясните, пож-ста, автомату все равно куда ему "подавать" фазу, сверху или снизу?
    01.04.15
  12. Avs7153
    Avs7153
    В общем, да. Хотя есть сторонники однозначной привязки к неподвижному контакту.
    АВВ, однако, маркирует клеммы так (для 2Р): 1/2 3/4 сверху и 2/1 4/3 снизу.
    01.04.15
  13. Александр182
    Александр182
    И для управляющих контактов контактора А1 и А2 не имеет значения, куда цеплять фазу и ноль?
    02.04.15
  14. Avs7153
    Avs7153
    Не имеет, иначе бы написали. Желательно единообразие - ноль справа, вход сверху.
    02.04.15