Из мира монстров - Legrand XL3 160 - 7x24

Альбом пользователя Avs7153, созданный 22.05.13.

Альбом Из мира монстров - Legrand XL3 160 - 7x24 - Фотография 27
Текст не белый, а серый - трогать не обязательно!
Avs7153, 22.05.13

Комментарии

  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    подскажите, судя по фото, Вы часто используете АСТРО узо, а не более именитых производителей... при этом щиты собираете на АВВ...
    14.01.14
  2. Avs7153
    Avs7153
    Не совсем так. Щиты на АВВ *H20*L я не собираю. А ещё я часто использую неонки и рубильники ИЕК. Дело не в именитости, а в соотношении качество/цена с приоритетом качества. Ну и веское слово заказчика.
    14.01.14
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Неонки и рубильники видел, взял на заметку, спасибо...
    в свой щит какие УЗО ставили?
    14.01.14
  4. Avs7153
    Avs7153
    ABB в городе, АСТРО на даче.
    14.01.14
  5. VSBor1
    VSBor1
    А если в ЩУ уже есть селективное УЗО на 300мА, останется необходимость противопожарными УЗО защищать линии в щите, на баню и на гостевой дом в данном проекте?
    20.01.21