ПМЖ на 5.5 киловаттах одной фазы
Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.08.13.
Изображение 3 из 15
Комментарии
-
egm49
Здравствуйте! Какие нагрузки защищает группа "А"? Спасибо.
26.10.13 -
Avs7153
А: Климат-система, 2 линии освещения, греющий кабель, скважинный насос, система очистки воды.
В: Холодильник, аудио, видео, комп, 2 линии освещения, вытяжка, диз.котел, септик, дренажный насос, баня.
С1: 4 линии розеток, сарай, стиралка.
С2: Водогрей.26.10.13 -
egm49
Большое спасибо за ответ ! Если позволите еще вопрос . На всех Ваших схемах групповые УЗО защищены сверху АВ . Здесь я этого не увидел . Или использованы дифы?
26.10.13 -
Avs7153
Групповые УЗО 63/30 защищены сверху... вводным автоматом, то ли 25А, то ли 40 - неважно - это уже заморочки заказчика. За побочные эффекты отвечают два реле приоритета. Перегрузки не будет!
26.10.13 -
egm49
Большое спасибо!
26.10.13