ПМЖ на 5.5 киловаттах одной фазы
Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.08.13.
Изображение 6 из 15
Комментарии
-
konsts727
ЭЭЭЭ, скажите пожалуйста смотрю-смотрю - а зачем у Вас два реле контроля тока соеденены последовательно? Никак не могу понять. Спасибо.
27.02.14 -
konsts727
Все, вроде понял. Если общий ток в цепи слишком большой - каждое реле контроля тока (оба одновременно) через свой контактор отключает свою группу неприоритетных потребителей. Вроде так?
27.02.14 -
Avs7153
Почти правильно. Главное - нашлось кого реально можно вот так отключать. А при каком токе это произойдет - настраивается на самих реле, так что не обязательно одновременно.
27.02.14 -
konsts727
Ок, спасибо!
27.02.14 -
konsts727
Скажите пожалуйста, почему использовалось такое решение - реле контроля тока+контактор - 2шт., вместо реле управления нагрузкой в заводском исполнении, скажем - Реле управления нагрузкой LSS1/2 230 В, 90 А ELCLSS1/2 («ABB»).
http://www.electro-mpo.ru/card9486.html#.UxEnR-PV8Rk
Из-за задержки времени повторного включения или какие-то другие соображения?
Спасибо!01.03.14 -
konsts727
Скажите пожалуйста, почему использовалось такое решение - реле контроля тока+контактор - 2шт., вместо реле управления нагрузкой в заводском исполнении, скажем - Реле управления нагрузкой LSS1/2 230 В, 90 А ELCLSS1/2 («ABB»).
http://www.electro-mpo.ru/card9486.html#.UxEnR-PV8Rk
Из-за задержки времени повторного включения или какие-то другие соображения?
Спасибо!01.03.14 -
konsts727
Ага, 2 выхода на неосновные нагрузки по 16А, значит контакторы нужны... Цена наверное дороже получится....
01.03.14 -
Avs7153
LSS1/2 - негибкое решение, и устарело в общем-то. Про цену вообще молчу.
01.03.14