ПМЖ на 5.5 киловаттах одной фазы

Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.08.13.

Альбом ПМЖ на 5.5 киловаттах одной фазы - Фотография 7
Ряд автоматики "жизнеобеспечивающих" потребителей.
Монтаж силовых цепей выполнен проводом ПВ3 10мм2. Как обычно, использованы шинки PS2.
Avs7153, 15.08.13

Комментарии

  1. Skwiz
    Skwiz
    Можно вопрос - почему всё выполнено пакетниками, а не просто автоматы на фазу посажены?
    20.08.13
  2. Avs7153
    Avs7153
    При системе заземления ТТ разница между фазой и нулём несущественна, тем более в загородных условиях.
    20.08.13
  3. Hentaishe
    Hentaishe
    Подскажите, а автоматы с характеристикой С, или В?
    09.11.13
  4. Avs7153
    Avs7153
    В. Не пилорама...
    10.11.13
  5. Волль
    Волль
    Александр Владимирович, а перед Реле задержки времени стоит предохранитель?
    А то ставлю на отдельную линию розеток ( будет блок из максимум трёх розеток ( для самого холодильника и парочка будет в основном для зарядки гаджетов использоваться) релюшку АВВ CD ERD 1.2. И что-то прозвучало в голове - а какой она ток на выходной цепи может скоммутировать? Оказывается всего 6 А. Да и нагрузка АС 1. Не нужен ли контактор, чтобы релюшка им управляла, а он уже размыкал - смыкал цепь к автомату этих розеток? Ведь я не могу гарантировать, что кто-нибудь не воткнет трехкиловатный Кэрхер? Кабель 2,5 мм кВ, АВ планирую ставить 16 А. И есть ли ещё необходимость ставить перед Реле предохранитель?
    18.12.17
  6. Avs7153
    Avs7153
    Эта релюшка чешской фирмы Elko, рассчитана на 16А, автомат на холодильник - В10. Пусть холодильник 230Вт, номинальный ток 1А. Пусковой ток примем семикратный - 7А. Где-то половина номинала реле.
    В вашем случае всё гораздо хуже. Найдите даташит АВВ, там 3А для АС15.
    18.12.17
  7. Волль
    Волль
    Да, спасибо - вижу, что при индуктивной нагрузке АС15 ( а это как раз у холодильника?) всего 3А. То есть обязательно контактор? А предохранитель перед релюшкой тоже нужен? Если «да», то какой порекомендуете?
    Кстати, а почему у Вас на холодильник АВ класса В? Мало ли будет номинальный ток 2А? И тогда пусковой превысит 14А.
    18.12.17
  8. Avs7153
    Avs7153
    18.12.17
  9. Волль
    Волль
    Спасибо! Да, вроде, разобрался в графиках — там все предельно ясно. Я просто ещё не научился понимать категории нагрузок А1, АС и проч. И не могу понять, зачем предохранитель нужен перед релюшкой — она что, также сгорит как УЗО при кратковременном превышении пускового тока?
    Вам спасибо за такие доходчивые наглядные материалы.
    19.12.17
  10. Avs7153
    Avs7153
    Имелась в виду защита цепей питания реле и контактора. На всякий пожарный...
    19.12.17
  11. Волль
    Волль
    Спасибо. Буду разбираться. И последний вопрос, если можно:
    На контакторы и эту релюшку достаточно 2 А АВ ( предохранитель плавкий не хочу ставить - тогда все равно нужна будет сигнальная лампа, чтобы видеть, что он цел) ?
    19.12.17
  12. Avs7153
    Avs7153
    19.12.17
  13. Волль
    Волль
    Спасибо. У меня будет 2 релюшки и два контактора. Думал на один АВ поставить. Но пришел к выводу, что лучше два АВ по 1 А. А то щиток превратится в шлейф проводов.
    19.12.17
  14. Avs7153
    Avs7153
    19.12.17