ПМЖ на 5.5 киловаттах одной фазы
Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.08.13.
Изображение 7 из 15
Комментарии
-
Skwiz
Можно вопрос - почему всё выполнено пакетниками, а не просто автоматы на фазу посажены?
20.08.13 -
Avs7153
При системе заземления ТТ разница между фазой и нулём несущественна, тем более в загородных условиях.
20.08.13 -
Hentaishe
Подскажите, а автоматы с характеристикой С, или В?
09.11.13 -
Avs7153
В. Не пилорама...
10.11.13 -
Волль
Александр Владимирович, а перед Реле задержки времени стоит предохранитель?
А то ставлю на отдельную линию розеток ( будет блок из максимум трёх розеток ( для самого холодильника и парочка будет в основном для зарядки гаджетов использоваться) релюшку АВВ CD ERD 1.2. И что-то прозвучало в голове - а какой она ток на выходной цепи может скоммутировать? Оказывается всего 6 А. Да и нагрузка АС 1. Не нужен ли контактор, чтобы релюшка им управляла, а он уже размыкал - смыкал цепь к автомату этих розеток? Ведь я не могу гарантировать, что кто-нибудь не воткнет трехкиловатный Кэрхер? Кабель 2,5 мм кВ, АВ планирую ставить 16 А. И есть ли ещё необходимость ставить перед Реле предохранитель?18.12.17 -
Avs7153
Эта релюшка чешской фирмы Elko, рассчитана на 16А, автомат на холодильник - В10. Пусть холодильник 230Вт, номинальный ток 1А. Пусковой ток примем семикратный - 7А. Где-то половина номинала реле.
В вашем случае всё гораздо хуже. Найдите даташит АВВ, там 3А для АС15.18.12.17 -
Волль
Да, спасибо - вижу, что при индуктивной нагрузке АС15 ( а это как раз у холодильника?) всего 3А. То есть обязательно контактор? А предохранитель перед релюшкой тоже нужен? Если «да», то какой порекомендуете?
Кстати, а почему у Вас на холодильник АВ класса В? Мало ли будет номинальный ток 2А? И тогда пусковой превысит 14А.18.12.17 -
Avs7153
Лайкнули? Разбирайтесь! :)
https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image/puskovye-toki.gif18.12.17 -
Волль
Спасибо! Да, вроде, разобрался в графиках — там все предельно ясно. Я просто ещё не научился понимать категории нагрузок А1, АС и проч. И не могу понять, зачем предохранитель нужен перед релюшкой — она что, также сгорит как УЗО при кратковременном превышении пускового тока?
Вам спасибо за такие доходчивые наглядные материалы.19.12.17 -
Avs7153
Имелась в виду защита цепей питания реле и контактора. На всякий пожарный...
19.12.17 -
Волль
Спасибо. Буду разбираться. И последний вопрос, если можно:
На контакторы и эту релюшку достаточно 2 А АВ ( предохранитель плавкий не хочу ставить - тогда все равно нужна будет сигнальная лампа, чтобы видеть, что он цел) ?19.12.17 -
Avs7153
Вообще хватает даже 0.5А:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/139070/view-image/03.jpg19.12.17 -
Волль
Спасибо. У меня будет 2 релюшки и два контактора. Думал на один АВ поставить. Но пришел к выводу, что лучше два АВ по 1 А. А то щиток превратится в шлейф проводов.
19.12.17 -
Avs7153
"А то щиток превратится в шлейф проводов"
https://www.forumhouse.ru/useralbums/17168/view19.12.17