Мой дом от начала (сейчас) до конца (далеко) - часть 3
Альбом пользователя Ковылин, созданный 14.09.13.
Изображение 28 из 35
Комментарии
-
Isuzu
РЕБРА 200 НА ? ПО ФОТО НЕПОНЯТНО
13.01.17 -
Ковылин
Высота ребра 200 мм, под ребром 100 мм ЭППС. Ширина ребра по периметру 550 мм, средние несущие 700 мм.
13.01.17 -
Isuzu
Рассчитывали сами?
14.01.17 -
Ковылин
Нагрузки будущего дома собирал сам, остальное есть в методичках по УШП.
14.01.17 -
Isuzu
Ребро 200 мм под дом из ГБ встретил у Вас и Спартака,у всех остальных 300мм.Спасибо за ответы!
Я за 200мм и точный расчёт:-)14.01.17 -
Ковылин
Если действительно волноваться за будущий дом, то лучше залить утепленную плиту DOW, которая рассчитывалась под 700 тонный дом и не париться.
14.01.17 -
Isuzu
Согласен.Но цена на много выше (только одной арматуры сколько надо).С другой стороны проще сделать,трудно накосячить ИМХО
14.01.17 -
Ковылин
У меня цена на нее выходила больше на 10%, перезаклад для очкунов не сильно значительный (363 тыс против 400 тыс за 125 м2)
14.01.17 -
Isuzu
10 это немного +огромная инерция DOW ,ненужен теплоаккомулятор можно топить ночным тарифом(ГАЗ на участке под большим вопросом)
14.01.17 -
Ковылин
Если используется электрокотел (нет газа, газ дорого провести), то все равно ТА нужен, маловато в УШП бетон запасает тепла, в темах было это. Про DOW не скажу - нужно считать.
14.01.17 -
Isuzu
Таки и я про то DOW без ТА , УШП с ТА.Буду думать считать,на то она и зима
14.01.17