Юридические аспекты Технологического присоединения в МО (ака ппрф861, в редакции334 и последующие..)
Альбом пользователя usernal, созданный 07.10.13.
Изображение 35 из 38
Комментарии
-
AlexPetrow
Вводной АВ на сколько ампер?
07.11.13 -
usernal
40А, тип С - линия новая от самого трансформатора, каждая третья опора повторно "заземлена". По крайней мере стальной прут идет от нейтрального магистрального провода и приваривается к уголку, забитому в землю. сосед говорит уголки длинные в землю загоняли...
вводной автомат скорее как рубильник выступает, а далее буду много меньшего номинала ставить.07.11.13 -
AlexPetrow
Вот, это замечательно! Так и надо, а то заладили СОшники про 25-ти амперные вводные автоматы.
07.11.13 -
usernal
и не только СОшники, на форуме таких "персонажей" рекомендующих 25А хоть отбавляй.
07.11.13 -
ovoshch
ух ты,сбыт так и не поставил свою пломбу за 800р.
19.11.13 -
patrikeevna
Два вопроса:
1. Счетчик Меркурий 231 АТ 01i был принят СО без требования монтажа дополнительного
прибора контроля мощности?
2. Перепрограммирование на 3 тарифа не делали?20.05.14 -
usernal
1. на форуме есть официальный ответ от производителя, про встроенный функционал "контроля мощности" у меня где то это письмо сохранено могу дать ссылку...
2. нет не делал, по моим подсчетам, при моем прогнозируемом профиле потребления дешевле пользовать 2 тарифа...
а там видно будет.20.05.14 -
patrikeevna
Да, пожалуйста, поищите ссылку на письмо. Купила такой же счетчик и боюсь, что могут к чему-нибудь придраться.
Мы решили до монтажа перепрограммировать на 3 тарифа, т.к. основное потребление с 10 до 17 (обычный тариф), а самое энергоёмкое с 23 до 07.(льготный тариф) - отопление в зимний период.20.05.14 -
usernal
письмо из инкотекса https://www.dropbox.com/s/9ufkge2ltz2j0pn/49-%D0%9C%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%281%29.pdf, самое главное с электриками уверенно разговаривать...
20.05.14 -
patrikeevna
Не открылось:(((
20.05.14 -
usernal
почту потрите, а то роботы накинутся
20.05.14 -
patrikeevna
Спасибо, теперь вооружена для сдачи ТУ! Остался пустячок - смонтировать щиток, как у вас)
20.05.14