Забег по снегу в труселях к "щитку на столбе" - вид национального спорта

Альбом пользователя Avs7153, созданный 08.11.13.

Альбом Забег по снегу в труселях к "щитку на столбе" - вид национального спорта - Фотография 2
А всегда ли 25А автомат является 25-амперным? Если его выставить на мороз, при -20 Цельсия он внезапно становится 30-амперным. Так что забеги зимой, когда нагрузка обычно самая большая, можно отменить.
Avs7153, 08.11.13

Комментарии

  1. ppn33
    ppn33
    Можно ли вместо C25 3P, который в доме, поставить 3штуки C25 1P?
    Тогда, при перегрузке по одной из фаз отключится только одна фаза., а не все 3.
    23.07.16
  2. Avs7153
    Avs7153
    Можно, если нет трёхфазных двигателей.
    23.07.16
  3. Slays
    Slays
    <<< забеги зимой, когда нагрузка обычно самая большая, можно отменить.>>>
    Исключением будет ЮФО, когда на 35гр. жаре (ящик на столбе) 25А превратятся в 20А при интенсивном кондиционировании помещений.
    10.11.19
  4. Avs7153
    Avs7153
    Примерно так. Только номинал автомата по норме при 30гр. считается. Да и кондиционирование с 35 до 20 сжирает гораздо меньше, чем нагрев с -20 до 20.
    10.11.19
  5. vstz99
    vstz99
    30-амперным станет только тепловой расцепитель, и то если он не был предварительно прогрет токами близкими к номинальному. А по КЗ никакой селективности не будет, и бежать скорей всего придется.