Забег по снегу в труселях к "щитку на столбе" - вид национального спорта

Альбом пользователя Avs7153, созданный 08.11.13.

Альбом Забег по снегу в труселях к "щитку на столбе" - вид национального спорта - Фотография 4
В корне неверная мысль поиграть с типами автоматов, мол автомат типа В сработает раньше типа С. Да, но только по короткому замыканию, и то не всегда. А по перегрузке только если оная внезапно попадёт в диапазон от трех до пяти номиналов автомата (то есть в КЗ для типа В).
Иными словами, потребляем мы 5кВт и вдруг быстро и решительно включаем самогонный аппарат на 22кВт. Вот тогда да.
Avs7153, 08.11.13

Комментарии

  1. КоляЛена
    КоляЛена
    Ну а если автомат типа B является "ограниченно годным к военной службе" может "призвать" тип D?
    11.11.13
  2. Avs7153
    Avs7153
    11.11.13
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    Нет, у меня трусы короткие, коленки не закрывают и ласты длинные, а потому бегать холодно и неудобно.
    А самогонный аппарат у меня обычный.
    11.11.13
  4. Avs7153
    Avs7153
    Резюме: даже на самогонные аппараты ставим В и не паримся.
    17.11.13
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    Ну поскольку все "умные стали" и без УЗО сетей не монтируют. Как расклад "в срабатывании" изменится если в ЩУ "у забора" стоит противопожарное УЗО, а в доме правильно подобранные? Выбегать из дома не придётся.
    18.11.13
  6. Avs7153
    Avs7153
    Противопожарное УЗО типа S гарантирует селективность. Кстати, "противопожарное" не означает, что теперь можно курить в постели в нетрезвом состоянии! :)
    03.12.13
  7. Tigrych
    Tigrych
    Прям таки с комбинацией типов АВ никаких вариантов? У АББ из той же серии S202 есть тип Z25 (у него и по КЗ от 2 до 3 номиналов, да и при 1.2 ном. он менее чем за 60 мин. отщелкнет, в отличии от 1.45 у серии B, в цене разница рублей 900. В доме Z25, а на улице B25. Так моно?
    03.08.14
  8. minvareg
    minvareg
    >, мол автомат типа В сработает раньше типа С. Да, но только по короткому замыканию
    ДА? по короткому как раз-таки неизвестно кто первый сработает. Ибо B от С отличаются время-токовой характеристикой теплового расцепителя. При коротком с достаточным током этот расцепитель не работает. Если ток короткого замыкания не очень большой, тогда да, могут быть варианты... Но тогда с линией что-то не то
    05.09.20