Забег по снегу в труселях к "щитку на столбе" - вид национального спорта

Альбом пользователя Avs7153, созданный 08.11.13.

Альбом Забег по снегу в труселях к "щитку на столбе" - вид национального спорта - Фотография 5
А вот решение в корне правильное - вводной автомат большего номинала. Но это как повезёт с принимающими. Иногда разрешают. Иногда и больше. Иногда всем пофиг, лишь бы не тырили - и в результате появляются вводные автоматы на 63 и более ампер...
Отвлечёмся от основной темы по этому поводу. А обеспечит ли конкретная линия электропередач срабатывание автомата на 63А при коротком замыкании. Скорее всего нет! А это пожар. Ибо линия имеет сопротивление петли фаза-ноль, которое можно померить так или этак. Допустим, получили 1Ом, соответственно ток КЗ - 220А.
Автомат 32А типа С срабатывает по КЗ при токах от 160 до 320А, типа В - от 96 до 160А. Вывод однозначен - ставим тип В.
Есть, конечно, вариант поставить в доме 16А или 20А если нет особых нагрузок. Но обычно наоборот, если при разрешенных 25А на входе 32А, в доме появляется тоже 32А - халява же!
Avs7153, 08.11.13

Комментарии

  1. lomaxe
    lomaxe
    А если на входе поставить не В32 а С32 - это по идее должно ещё улучшить ситуацию?
    13.02.14
  2. Avs7153
    Avs7153
    НЕТ, если только не летально хилая линия с током КЗ от 96 до 160А.
    13.02.14
  3. lomaxe
    lomaxe
    А можно объяснить на пальцах логику вашего мышления? Почему так?
    13.02.14
  4. Avs7153
    Avs7153
    Это не логика моего мышления, это характеристики автоматов такие.
    15.04.14
  5. Софья1965
    Софья1965
    А если щит на столбе 3фазы (вводной автомат С 50 --счётчик---выходной автомат С50 ) далее к дому Сип 4х16 около 30метров
    в доме следует поставить автомат В50 ????
    если правильно поняла??
    20.07.14
  6. Avs7153
    Avs7153
    Ничегошеньки не поняли... :(
    20.07.14
  7. Софья1965
    Софья1965
    Какой тогда ставить в доме ( общий) ? Ниже амперажем не хотелось бы или без вариантов!
    27.07.14
  8. Avs7153
    Avs7153
    Весь альбом - варианты!
    27.07.14
  9. dokstd
    dokstd
    можно ли рассматриваемую ситуацию распространить на случай "этажный щиток"->"Квартирный щиток" ? или там уже будут другие соображения?
    13.03.15
  10. Avs7153
    Avs7153
    Дождя, снега и урагана не будет, да и шагнуть - два шага всего. Труселя, однако, под вопросом :)
    Остальное аналогично.
    13.03.15
  11. imya6
    imya6
    Вводные Автоматы бывают с характеристиками 47-29, 47-63, 47-100. Какой выбрать для подключения частного дома?
    19.04.15
  12. Нейтро
    Нейтро
    В Ваших альбомах и фотопримерах - практически везде С...
    08.07.18