Щит вторично учётный и прочая, и прочая...
Альбом пользователя Avs7153, созданный 05.06.14.
Изображение 3 из 25
Комментарии
-
Viktori5757
Добрый день! А если разрешенная мощность 15 квт,3 фазы, то тогда можно обойтись без контактора.
10.07.14 -
Avs7153
Контактор отключает и фазу, и ноль, в отличие от РН. А в системе ТТ на нуле далеко не ноль вольт. К тому же, достаточно глянуть на эту зелёненькую клеммную колодочку - я бы ей и 16А не доверил.
11.07.14 -
Viktori5757
Спасибо.
11.07.14 -
Jk111
А автомат от чего защищает? РН не этому служит?
20.01.15 -
Avs7153
Автомат в 1А (можно и меньше) защищает электронную начинку и контакты РН, а также катушку контактора. На форуме описан случай возгорания этого РН, включённого напрямую под автомат 32А (то есть эти самые 7кВт).
20.01.15 -
Jk111
Спасибо
20.01.15 -
islamych
При такой защите ОИН1 не нужен?
13.04.15 -
Avs7153
ОИН - это из другой оперы: https://www.forumhouse.ru/threads/194556/page-3
13.04.15