Стандартная защита от скачков напряжения в каждой фазе: реле контроля, контактор и защищающий их автомат С1.
Avs7153, 05.06.14

Комментарии

  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Добрый день! А если разрешенная мощность 15 квт,3 фазы, то тогда можно обойтись без контактора.
    10.07.14
  2. Avs7153
    Avs7153
    Контактор отключает и фазу, и ноль, в отличие от РН. А в системе ТТ на нуле далеко не ноль вольт. К тому же, достаточно глянуть на эту зелёненькую клеммную колодочку - я бы ей и 16А не доверил.
    11.07.14
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Спасибо.
    11.07.14
  4. Jk111
    Jk111
    А автомат от чего защищает? РН не этому служит?
    20.01.15
  5. Avs7153
    Avs7153
    Автомат в 1А (можно и меньше) защищает электронную начинку и контакты РН, а также катушку контактора. На форуме описан случай возгорания этого РН, включённого напрямую под автомат 32А (то есть эти самые 7кВт).
    20.01.15
  6. Jk111
    Jk111
    Спасибо
    20.01.15
  7. islamych
    islamych
    При такой защите ОИН1 не нужен?
    13.04.15
  8. Avs7153
    Avs7153
    13.04.15