Legrand XL3 160 6х24 - king size
Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.07.14.
Изображение 10 из 24
Комментарии
-
FreeWind
Насколько оправдана установка АВВ С1 в цепи питания РН-113 и контактора?
15.07.14 -
Avs7153
Чуть менее, чем С0.5
15.07.14 -
FreeWind
Т.е в РН нет защиты и обмотка контактора тоже может устроить аварию? Если не сложно, приведите пример(прогноз) развития ситуёвины.
15.07.14 -
Avs7153
То, что на контакторе написано 63А ни в коем случае не относится к его катушке. Получается, что её защищает вводной автомат. Мало ли что призойдет внутри реле или контактора. Ну как результат - расплавление или возгорание.
15.07.14 -
Svcnko
Скажите пожалуйста, а нейтраль с АВ - три в одном наконечнике ?
16.07.14 -
Avs7153
Двойная же клемма в АВВ 200 серии! 2х2.5 туды... Три в одном будут через недельку.
16.07.14 -
Svcnko
Ах, ну да .. Что-то притормозил. Спасибо.
16.07.14 -
renat322
Добрый вечер. Подскажите, так какой вариант более правильный - 1п или 2 п АВ на 0,5-2А для защиты контактора и РН? (просто цена на 1п и 2п уж больно сильно отличается). Спасибо заранее
22.10.15 -
renat322
И еще раз огромное спасибо за такие подробные фото - щит XL3 на 120модулей заказан. Вот собираю портфолио для последующего заказа и монтажа "начинки"
22.10.15