Гламурненько! Legrand XL3 160 3x24

Альбом пользователя Avs7153, созданный 22.07.14.

Альбом Гламурненько! Legrand XL3 160 3x24 - Фотография 4
Новый дизайн РН-111М. Неплохо, кстати...
Avs7153, 22.07.14

Комментарии

  1. ivan petrovich
    ivan petrovich
    РН-111М вместо 113ых? =)
    25.07.14
  2. Avs7153
    Avs7153
    Да, а что не так?
    25.07.14
  3. ivan petrovich
    ivan petrovich
    не. просто раньше обычно ставились 113. в данном случае это чем то обусловлено или просто 113 не было в наличии?
    28.07.14
  4. Avs7153
    Avs7153
    Ну места лишнего не особо... И дизайн изменился, были же просто уроды какие-то.
    28.07.14
  5. Leon1204
    Leon1204
    А если использовать не РН111, а УЗМ 51 со встроенной защитой реле, то нет смысла ставить подобный АВ С1?
    И если мощность нагрузки ниже мощности РН, то стоит ли использовать контактор?
    Имею несколько бесплатных, правда, трехфазных контактора, но огород городить... а еще и с доп. АВ ..., в общем думал тупо УЗМ 51 поставить и все. Что думаете?
    09.12.14
  6. Avs7153
    Avs7153
    В УЗМ нет встроенной защиты реле и электроники. Волшебное слово варистор - это из другой области. Параноидально можно защитить УЗМ, включив его по схеме с непроходным нулём, поставив автомат С1 на ноль.
    09.12.14
  7. Leon1204
    Leon1204
    если мощность нагрузки ниже мощности РН, то стоит ли использовать контактор?
    09.12.14
  8. Avs7153
    Avs7153
    Давайте определимся. УЗМ-51М, РН-111М, РН-113 - это РКН (реле контроля напряжения). Независимо от написанного у них на морде относительно нагрузки, по результатам практического использования: УЗМ-51М не требует контактора, РН-111М и РН-113 без контактора ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ! Горят-с... :( Впрочем, и УЗМ можно использовать с контактором...
    09.12.14
  9. Leon1204
    Leon1204
    Так что ж производитель врет про РН-113 на 32 А?
    И лучше УЗМ-51М поставить (чуть дороже, жаль без вольтметра), чтоб поменьше контактов было? А защитить его с помощью АВ самоубийцы типа С1 от грозовых перенапряжений удастся?
    09.12.14
  10. Avs7153
    Avs7153
    От грозовых остатков - варистор (Вы же участвовали в дискуссии про УЗИП). А от того, что что-нибудь коротнёт во внутренней электронике - С1.
    09.12.14
  11. Leon1204
    Leon1204
    Так там (УЗМ-51) не того уровня варистор, чтоб от УЗИП II класса отказываться, а в теме "УЗИП и все что с ними связано" выходит, что либо конкретно щит УЗИП делать, либо ничего не делать...
    09.12.14
  12. Avs7153
    Avs7153
    Вы и сюда с УЗИПами! Увольте, плиз...
    09.12.14
  13. Leon1204
    Leon1204
    Про защиту РКН с помощью АВ на фазу: С1 купить сложно, а С6 полно - как расчет достаточного номинала сделать?
    09.12.14
  14. Avs7153
    Avs7153
    А кто говорил, что будет легко? Вот С0.5: [url]https://www.forumhouse.ru/useralbums/139070/view-image/03.jpg[/url]
    Берёте из характеристик потребляемую самим девайсом мощность или ток, и как можно меньше, как можно меньше... :)
    09.12.14
  15. Avs7153
    Avs7153
    Вот чудненькие автоматики ABB S201PK - 0.2, 0.3, 0.5, 0.75, 1.0, 1.6... Всего за пару штук деревянных. Каждый. Я не шучу - вот прямо сейчас в ЭТМе два 0.2А в наличии валяются!
    09.12.14
  16. Leon1204
    Leon1204
    за пару штук деревянных УЗМ 51 можно взять. Потребление РКН, обычно, 2-4 ВА, но защищать-то что нужно, его Мозх? Пишут производители номинал устройства по току от 16 А и выше, брешут?
    09.12.14
  17. Srggr
    Srggr
    А если поставить предохранители на дин рейку вместо автомата для защиты РКН? Будут сгорать только при повышенном?
    16.12.14
  18. Avs7153
    Avs7153
    Повышенном чём? Дорогой, я случайно нашу машину. Случайно что?! Нашу машину!
    16.12.14
  19. Srggr
    Srggr
    Если правильно понял, то Вы обычно ставите РН113+контактор+автомат для защиты РН113. А если поставить предохранители на дин рейку вместо автомата для защиты РН113? Будут сгорать только при повышенном напряжении сети?
    16.12.14
  20. Avs7153
    Avs7153
    Да нет же! И автомат, и предохранитель (плавкая вставка) реагируют на ток, но никак не на напряжение. А повышенный ток в цепи питания реле или контактора говорит о том, что там что-то замкнулось, расплавилось и готово загореться. Это не относится к цепи, переключаемой контактором.
    16.12.14
  21. Srggr
    Srggr
    Вы меня не поняли. Я понимаю что Вы защищаете автоматом внутреннюю электронику РН113 и катушку контактора. Автомат сработает только при неисправностях этих элементов или и при аварии на линии? Если вместо автомата С1 поставить предохранитель он сгорит только если сгорит РН113 или контактор?
    16.12.14
  22. Avs7153
    Avs7153
    Ни автомат, ни предохранитель не срабатывают от скачков напряжения. Правда, у них есть напряжение пробоя изоляции, лень искать, ну например 4кВ. А у проводов 0.6кВ.
    16.12.14